各位老师,我现在做了一个项链加工厂房的电气,由于我不是学电专业的,所以我有一些问题,需要你们的指点。甲方要求每个加工台设局部照明,车间共有8个加工台,我的局部照明该怎样设置,怎样走线,台灯属于II类灯,是否要加特殊的保护?希望大家不吝赐教。
车间照明可“另加局部照明”是什么意思?现在做一大面积厂房设计,按机械加工粗加工标准,是200lx布置灯具时发现要是按这个照度,功率密度偏大,灯具偏多甲方不满意,工厂设备大多自带局部照明,车间要200lx干什么?我想也是规范后面“另加局部照明”是什么意思?是指机械粗加工车间照度必须200lx,局部要更高的照度,允许加局部照明;还是车间照度可以降低,局部须达到200lx?还有根据“4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。1 进行很短时间的作业时;2 作业精度或速度无关紧要时;3 建筑等级和功能要求较低时。”这一条,照度可不可以降一级?
请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线
在混合照明中,局部照明的照度该用什么方法计算?比如说一房间内用了几盏吸顶灯做为一般照明后达到照度30LX,而在局部靠墙处需要装设壁灯来提高此一小块面积的照度达到50LX,这怎么来算其所需的灯数呢?用利用系数法算的话,要知道各墙的反射比,但这种情况下灯布在墙上,离顶棚较远,而且只靠近一面墙,这怎么算呢?望各位大侠多多指教!
我是新手,在做自己的毕业设计,下面上图,求解答
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
用于电梯井道的局部照明变压器安装位置在哪里?是在电梯配电箱里,控制箱里,还是就安在电梯机房正对井道的地方?选用什么样子的?谢谢
大家一起来探讨下,检修平台上面的灯具都选用什么灯具呀?35m高的塔,检修平台比较多,怎样设计照明比较经济又能满足照明要求的,望高手多多指教!在此先谢谢啦
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
我是做电气设计的,1、在照明设计时是用BV3*2.5标注,还是用BV2*2.5标注,查规范没有明确说,想问问设计时是该怎么选择呢?2、如果是用三根线,那是标注成3*2.5还是标注成2*2.5+PE1.5,也就是PE线是选多大的呢?
是否与附件一致呢?附件这么做,理由是什么呢?
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
请问,算照度,是自己选择灯具忙?有标准忙?选择了灯具,还要计算光源数量,需要求得工作面上的平均照度,可是没有光源数量怎么求得平均照度? Ea,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m);N一光源数量;U一利用系数;K一灯具的维护系数,A一房间面积(m2)。刚刚学习照度,不晓得怎么手算照度?孤单新手,求社会电气关爱。(俺公司俺就是师傅,俺是唯一的)
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
2层楼的砌体结构,二层楼的墙体比一层楼多,如果在二楼的墙下设置暗梁有个梁搭在了一楼的窗洞上,局部承载过不了??怎么解决??
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!