有的业方因为想满足自己的个性化要求,对一栋多功能的楼房(有宾馆、商店、KTV、健身中心、居民住房)该从哪个层面着手设计方案呢?
现在做一个工程,4层裙房,上三栋30层住宅,一栋27层酒店,因为酒店和住宅每层标高不一样 ,采用了广义楼层建模,可最后输出的层间位移角,刚度比 ,位移比都是一个整的单塔的值,在多塔定义里定义层4个塔也没有用 不知道是我什么步骤搞错没有做还是本来广义楼层建模就不能输出相应的计算指标,这样不是不能用于计算书输出吗?还是要用离散的单塔模型计算书作为计算书依据?那这个广义楼层除了算配筋和出具基础计算不就没有用了么?找遍各种PKPM说明书和答疑,培训文档,好像都没有解答这个问题,不知道有没有做过的攻城狮能解答小弟的疑问。ps:原来做这种多塔因为都是层高一样的住宅,我是不用广义楼层的,第一次用
《抗规》表3.4.3-1里,关于楼层位移比的定义里面,“在规定的水平力作用下,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。 并结合P270的条文说明,这里的楼层两端怎么理解? 是要跟所计算的地震作用工况方向垂直么?以附图为例,最大位移点在右上角(A点),最小位移点是否要取为左上角(B点)? PKPM好像是取得这一层里所有节点里最小的位移,所以有可能在左下角的点(C点)。由于左下角C点位移最小(假设C点比B点位移小的情况),PKPM算出来的位移比是偏大的,也就是偏安全的,能满足PKPM的位移比,就一定能满足规范里的位移比。总结一下,疑惑地就是,这个”楼层两端“怎么理解?是否一定要和地震作用方向垂直呢?
pkpm2008的楼层组装里,多了一个“层名”和一个“自动计算底标高”实际上这是08版的一个重要改进,通过在楼层组装时为每一个楼层增加一个层底标高参数来进行广义层的定义,即有了这个底标高以后,程序将不再依赖楼层组装的顺序去判断楼层的高低,而改为通过楼层的的绝对位置进行模型的整体组装。这种方式较适用于多塔、连体结构的建模。注意是底标高!
不知道大家是否有注意:高层剪力墙结构,在楼层的1/3~1/2范围段,连梁的内力,会出现比其它段,更大的内力,导致更大的配筋,百思不得其解,望高手指点一二
请教一下,图片的中楼层的预埋线管是不是SC管。个人看是普通的碳素钢管,表现也没有镀锌层,镀锌应该是银色的。不是太懂电气,特请教大家。用胶带缠绕线管与套管的接口位置做法对吗,应该如何做。
给排水新人求助,按照规定,底层支管离排出管的距离达到要求就可以了,达不到要求时再单排。那么有没有这样的经验,比方说楼层超过多少层,底层应该采用单独排放呢,多谢。让各位前辈见笑了,是不是问题很幼稚,哈哈
买房选楼层,是很重要的一件事。在买楼房时,有哪些楼层是不能买的呢?我们一起来看看! 首先,最高的那几层,空气质量往往并不好,雾霾的问题可能会比较严重,鼻炎、支气管炎、心脑血管疾病患者,很容易产生不适。身居高层的人特别容易产生“根基不稳”、“高处不胜寒”的感觉。高层的窗外经常又有高压电线,很容易犯电力煞,让居者心烦气躁,多生是非,不利于家庭和谐。
本帖最后由 bill165 于 2016-6-15 14:46 编辑 一键把所有楼层的梁计算书贴到DWG结构图中的神器(CAD2012 64位&32位)有视频噢
一、高位水箱供水方式 可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。 1、高位水箱并列供水方式 在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。 优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠; 2)水泵集中,管理维护方便; 3)运行动力费用经济。 缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。 2、高位水箱串联供水方式 水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区
如果你对房产比较熟悉一定会注意到,一般的建筑层数都是比较类似的,6、11、18、30层的建筑物比较常见。为什么这些建筑物的层高都有这些固定值呢?从开发商的角度而言,当然是经过测算后,造价最划算的方案。 一般而言,建筑工程的造价是随着层数的增加而提高的。建筑物的层数(高度)对造价的影响,因建筑类型、形式和结构不同而不同。理论上来说,如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式,那么,单位建筑面积的成本可能会降低。但是当建筑物超过一定层数时,结构形式就要改变,单位成本通常又会增加。所以,在项目总体规划允许的高度范围内,项目决策人掌握降低开发成本的临界点是非常关健的。 一、建筑物的层高与造价的关系 在相同建筑面积的条件下,受到层高变化影响的主要项目是外墙、内墙、墙体饰面等,由于层高的增加还要由此引起相关项目的变化。 根据资料分析,住宅层高从3米降到2.8米,平均每套住宅综合造价可下降4%左右。平均每降低0.1米,能降低造价2%左右。这是因为层高和净高的降低可以使基础、墙体、柱、内外装修、管线
层高2.9米的住宅,设计成21层和设计成20层、18层在设计上规范要求有什么不同?(我只知道60米以上和60米以下风荷载系数不同),致谢!
本帖最后由 zhangzhe1988yy 于 2017-8-14 16:54 编辑 酒店楼层布置如示意图(随意画的示意图),强电井内设有照明配电总箱。各个包厢的配电,有两种方案:一种是全部以回路形式接入总配电箱,每个回路使用BYJ电线连接,所有包厢电源直接由总箱控制;另一种是在总箱下设置下级箱,通过YJE电缆在包厢设置几个独立的配电箱,以减少电线长度。请问那个方案更合理些,常规怎么设置,谢谢!
对城市亮化工程的一些建议 城市亮化工程的实施,点亮了城市的夜空,丰富了市民的夜生活,促进了照明产业的快速发展,对城市的经济发展和社会进步都有极大地推动作用。目前,在城市亮化工程的设计当中,需要注意的有很多问题,千城一面、光污染、管理无序等等。 就针对目前我国城市亮化工程的进展,提出了一些建议和方法,希望有所益处。 第一,需要明确地表达出城市亮化工程的创作理念,加大方案的可执行性。在整个城市亮化工程的设计过程当中,需要设计者严格的遵循设计原则,突出自己的设计思想,并且整个设计方案可以有效的得以实施,使城市的每个角落都凸显不同的意境。 第二,在整个设计方案确定之前,需要明确各部分设计的功能需求,并且需要注意这些需求是否存在技术实现问题。例如:亮化工程当中一个主要应用
Revit如何替换体量楼层的颜色1.新建一个公制体量,随便绘制一个形状。2.新建一个项目,到立面视图创建几个标高,然后将刚创建的形状载入到项目中,并生成体量楼层。3.单击“视图”选项卡下“图形”面板中的“可见性/图形”命令(快捷键vv),勾选体量。a.第一种方法找到体量楼层更改其填充图案。b.第二种方法,点击“对象样式”展开体量找到体量楼层,更改体量楼层的材质。
ETABS里“刚性隔板质心位移”和“刚性隔板层间位移”有什么关联?
我想问大家,你们做设计时楼层显示器设置在哪一层,有人说设置在首层就可以了,有的又说每一层都需要设置。还有,楼层显示器的作用于是不是哪一层哪一个探头动作了,楼层显示器就会显示。我个人一直以为,楼层显示器是设置在每层楼梯前室的,作用只是显示你处在几楼,作为应急照明用,方便你逃生时,起码知道自己处在几楼。是不是我自己一直搞错了?
此照片为一多层房屋屋面漏水实景,在渗漏的部位是屋面斜梁与圈粱及天沟交接部位,到现在已经修补4次,面积越补越大,从聚氨脂防水材料到在聚氨脂防水材料上再加防水卷材都试过,修补后,一下雨就漏。我分析是浇筑过程中在这个部位的混凝土未浇捣密实,在结构中形成了渗径。请路过的行家帮忙! 在此谢谢了
测量中的楼层平面放样应如何填写,楼层标高抄测是不是指墙柱拆模后弹在墙上的50线。我见由资料员写楼层平面放洋时写检查项目是:轴线、标高。这个标高是指什么标高啊。
我想请教各位,比如说我有一栋15层的建筑,我如何能够保证第15层着火时前室是25PA,第1层着火时前室也是25PA,我根据最不利损失及余压选风机,那么第15层着火时,由于沿程损失很小,那前室余压会不会太大???