新近遇到一个地下车库,很小,没有管理人员,车库内部灯具拟用红外线自动探测控制。(因为灯具较多)每个都用声光控制,似乎不太好。请问有没有人做过类似的?如果是这样的话,那红外线探测器,怎么控制?获取信号送到配电箱在断路器后加个小继电器吗?还是直接用红外线探测器直接作为一个开关?还有延时怎么实现?一个回路有十几盏灯。大家又没类似的图,共享一下好吗?给点意见吧! 在此谢过先!!
请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)“22.1.4 照明开关安装应符合下列规定:1 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;2 相线经开关控制;……”工程竣工验收时,不卸掉开关,采用什么方法进行便捷、快速检查?
最近作BANK的装修,要求部分照明回路要作安保联动控制:就是当安保报警时,联动打开这个区域的灯的回路,这个如何实现好??用固态继电器可以么 ? 固态继电器好用么??听说它漏电流大。
公司有多处卫生间,每处大约共10人左右方便的男女厕所各一个,因为卫生间无自然光,需要常年常开照明。节能考虑,改造照明控制,能否实现,自动开关功能,有没有此方面的专用的成熟的产品。本人考虑过多种方案,但是实用性和可靠性都比较差。
如此应急照明如何二次控制?设计院只提供了 一次图 技术要求里面还有 BASFAS 控制 实在是不知道该如何做二次图大家给个意见
08D800-4照明控制与灯具安装图集
我看了关于论坛里的关于应急照明的很多文章,其实应急照明用单控开关控制灯具,是行得通的,可以在出现线处设一个单控开关控制多盏灯具,也可以是单灯单控,消防强启线直接接在灯具上,因为强启线本身就是来自线路本身,所以它们是同一个相的,不存在不同相的问题,
需要强启的时候,通常的做法是将公共部分(走廊,楼梯间等)的开关做成单联双控的,为的是利用其中的两个触头,而此时单联双控开关起的作用相当于单联单控开关。此时,若标线的根数,应该是四根(两根火线,一根零线,一根接地线,接地线跟着走是我院的习惯)。但是,问题就来了,楼梯间的灯具本来就要求双控开关去控制,双控开关的两个出线触头接的是同一根火线,这样,如果我楼梯间的灯具跟走廊的灯具是同一个回路,那么,还怎么实现楼梯间灯具的强启?走廊灯具跟楼梯间灯具之间即使是接过去四根线,也有一根火线没有触点可接啊。
照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合澳大利亚邦奇电子照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面: 一、 照明控制系统的可靠性 照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。 1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控制方式。 分布式控制的特点是控制器构造上高度模块化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我诊断和容错功能,信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,因此分布式系统结构十分可靠简单,设计、安装、运行、维护、检修也十分方便,是当今比较好的系统结构。 邦奇电子照明控制系统是一个完全的模块化分布式单一总线控制系统,总
1.控制方式传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或者关。Aurostar智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其它界面如遥控器等实现。2.照明方式传统控制方式单一,只有开和关。Aurostar智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。3.管理方式传统控制对照明的管理是人为化的管理。Aurostar智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。4.节省能源,降低维护成本Aurostar智能照明系统由于使用自动化照明控制手段,减少了不必要的耗电开支;同时,也降低了相当的运行维护费用,Aurostar智能照明控制系统比传统开关控制节电可达20%?50%以上。
国内照明节能控制设备的性能比较 随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。 目前国内照明节能主要的途径有两种: 采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管 在现有照明系统上加装节能控制设备 从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。 对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国
最近设计新建车间厂房的照明,4垮,每垮两趟,每趟29盏灯,每盏400W,车间长180米,两头都有门。为控制方便,要求在两头进门处都有开关控制,请各位高手不吝赐教!!!!感激不尽………………
现在有一小区需要将景观照明分不同的时段让不同的灯和不同区域的灯,用手动和自动两种方式控制,请教高手有没有常规采用的控制方式。
停边场等一些面积较大的公共区域照明是用照明开关还是断路器集中控制,我感觉大多是用断路器集中控制的,但是这样的话如果有的区域灯具很少(比如只有八、九盏),又想分两趟控制的话,就要两个断路器分两个回路,有点浪费.如果用照明开关则只要一个回路一个两级开关就行,请问哪种好?
做了一个六层的公寓楼,外走廊,照明控制选用声光控开关,基本每个开关控制2个灯,审图要求我走廊灯具集中控制。走廊长度60米,两头各有个楼梯。规范规定,公共建筑走廊宜集中控制,我这样做不行么,非得要改集中控制?集中控制每层楼梯出口设一个开关,控制一层的灯,感觉这样也不是很合理。或者两头做双控开关。[ 本帖最后由 lwy8860 于 2009-5-26 20:21 编辑 ]
开关到灯具的控制线颜色可以用白色的么?哪个标准有规定。现在现场已经用白色线了,但是监理说不行,要用黄、绿、红三色线,听说北京市地标有这方面的规定,有哪位知道的,告诉我一声,急着给监理看规范呢!国标找遍了,都没有找到可以用白色的。
应急照明及电梯控制原理
照明控制的开关分成普通机械式和电子自动式,随安装位置的不同,它们都可分为顶装式和墙壁式。机械式也有顶装式和墙壁式两类,顶装的当然是拉线开关了,虽然装在顶端,但是与人产生接触的媒介——灯绳,当然要放在人能够得着的地方啦。电子开关则也有这么两大类,放在上边的也叫吸顶式,还有灯头式。灯头式是吸顶式的一个特例。装在普通翘板开关那个位置的,是墙壁式。电子开关由于能够自动,所以一般都不必让它有一个能与人接触得着的媒介。对机械开关,因为过去用了几十年了,大家谁都了解。现在的问题是,电子式开关几多有啊,都有哪些种类,各有什么用处和使用特点呢?
最近碰到了一个公寓照明一键控制问题,要求一进门打开一键开关,室内所有照明全部打开,再由各个开关单独控制,开关就是普通的单双联开关。具体如图;有人能解释一下控制原理吗?