一个广场照明设计施工图,需要的观众可以下载,请高手批评指正
应急照明设计、施工规范归纳
应急照明设计、施工规范总结
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
疑问都归结于对以上图片的理解,望指教。1:以上4种接线方式是不是都采用单电源供电模式,而且不具备消防强切功能,而且一般也是普通的照明配电箱出回路,不是单独配个应急照明配电箱给予供电。2:图一就是一般未设计消防的普通小厂房工程,应急灯平时做充电,只有停电才点亮应急灯。跟消防火灾都不搭噶。3:图二这张图看不懂,因为实现的目的跟图一是一模一样的,为什么在应急灯具中间在加跟线呢(三线式接法),做什么用呢!4:图三这张图可以理解,类似图一,只是加了单控开关接在应急灯的供电接线端子上,所以起到了可以开启点亮的作用。5:图四也类似于图三,只不过将图三的单控开关改为一个断路器控制。
图五的功能介绍是否可以理解为应急灯具不带蓄电池,假如带蓄电池的话不管灯具前面的线路怎么设计,停电后就会自动点亮。”当火灾发生时,消控中心开通KM闭合,点亮灯具“这我想不到如何实现。
图纸简介: 典型浴池设计图纸,二层浴室,图纸内容包括:设计说明、材料表,系统图及平面图,内容很完善,希望对大家有帮助 投稿网友: tsunamiprincess 上传时间: 2014-06-06 <
图纸简介: 工程概况:该工程为工业建筑,建筑面积为建筑面积:14494.14m2,三层高。图纸内容为:照明平面图,设计说明,系统图,防雷接地平面图。 投稿网友: ljt_126 上传时间: 2014-06-16
照明设计和照明装置施工 2005-5-19 摘要:照明设计和照明装置施工注意事项等问题关键词:照明设计 照明装置施工 应急照明 一、一般规定 1、当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 2、在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4M时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 3、电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。二、灯具 1、灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 2、在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。 3、灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。 4、对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。
图纸简介: 图纸为铁路配电所照明配置图及防雷施工图,主要包括各层照明配电平面图及各层防雷施工图,以及设计说明,配电所主要作用是隧道照明,轨道维修等供电。欢迎需要的人下载参考。 投稿网友: yihaijun2007 上传时间: 20
本帖最后由 小小画图狗 于 2017-1-10 12:25 编辑 某大楼夜景照明电气设计施工图,图纸来源于参与工程。如有侵权,请留言删除。
园林景观供电·照明设计施工
民规上对于精神病房的照明有过明确的要求,为了怕荧光灯的频闪和发出的噪声对精神病人产生刺激,所以病房内不允许使用荧光灯,但我参观时发现病房内并没按规范所说,请教各位高人,精神病房内应用何种照明灯具较好?
我现在做一中东项目,即一小小的清真寺庙,请问有哪位同仁做过此类项目?请问这种寺庙的照明设计有什么讲究没有啊?有什么国内的规范可供参考啊?恳请哪位大师指点一下,谢谢!
我们供配电设计,对灯具的标准越来越淡化了……1、什么灯具还需要我们做具体的选型呢?能否做到像设计断路器等配电线路那样做详细的标注与选型?2、是否可以列举一下,哪些类型的灯具设计必须标注型号?
我是新手,才开始学习有些不明白的问题,需要请教各位同行。1.为什么空调插座回路不能设置漏电开关?2.用户电表型号DD862-4 10(40),10和40代表什么意思?3.空调插座回路布线是不是挂机和柜机分不同回路呢?柜机回路是不是最多2个插座?有新的问题,再来请教,希望大家能帮我。谢谢……
现有一宽度200米,长度250米的场地用来堆放钢管,钢管高度不超过1.5米,请问高手们应该如何设计该场地的照明才能达到照明效果。本人计划采用双火路灯(灯杆4米)按25米矩阵排开,中间考虑增加一灯塔(8灯)高度10米,这样行吗?请朋友们多提建议。
初次来希望大家多多指教