首页 课程 资料 论坛
  • 新建建筑物防雷工程施工中需注意的某些问题

    引言 新建建筑物防雷工程包括对直击雷和感应雷的防护。目前,绝大多数设计者都能严格按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94(2000版))进行设计。但是,如果在施工过程中不注意科学的接地,对避雷器件性能严格的要求和科学的检测,则防雷设施一旦遭受雷击,也同样会出现意想不到的雷击灾害。 1 天面接闪器的科学连接 新建建筑物天面接闪器有针、网和带等形式。在容易受雷击的角位、顶位通常设有避雷针。在施工过程中,需注意针、网、带的科学连接和避雷带是否构成一闭合环路;针、带及带与支持卡的连接是否正确。由于安全的原因,现代建筑物天面的四周都设有女儿墙或防护栏杆,这些是雷击优先接闪的地方,应该特别注意其接闪器的安装方法。现列举女儿墙接闪器的两种安装方法:图1的连接方法较为科学,优点是在针脚、支持卡脚处不形成断点,不容易产生反击,跟土建施工配合密切,工作量大;图2的做法比较普遍,缺点是在针脚、支持卡脚处形成断点,极易发生雷击事故。 理由:由于雷电冲击波是行波,具有折射和反射特性。当A点接闪时,在B点会产生雷电行波电压全反射,使B点的电压是行波电压的2

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。

  • 现场施工建筑物防雷做法疑问

    现有四层办公楼一座共八根柱子,设计利用建筑物肆角及中部两根柱内主筋作为避雷引下线,屋面作避雷带,要求地下各构造柱基础钢筋网用16圆钢连通。(每根柱子基础下有三根钢筋混凝土桩)有如下疑问:1.作引下线的柱子设计中给出了编号,很明确。每个柱子共四根主筋,选用几根作为引下线?2.选作引下线的柱子主筋在地下同基础钢筋网相连还是同混凝土桩钢筋相连?3.地下各构造柱基础钢筋网用16圆钢连通,是仅作为引下线的构造柱互相连通,还是所有八根柱子全部连通?4.16圆钢需要选用镀锌的吗?5.各构造柱土方开挖是独立开挖的,共8各大坑。各构造柱基础钢筋网用16圆钢连通需弯曲钢筋拐到现有地面上,然后再拐到另一个基坑内。这样作对吗?多用的材料怎么算呢?新手提问,请大家多帮忙,谢谢!!!

  • 关于建筑物防雷扯皮事情!

    我所在的工地是佛山一个大楼盘,4座21层,2座27层.由于去年底防雷做的实在很差(好多地方都是无预留到接地端子,9层或10层以上的等电位好多无烧接一起)!但他们的施工单位老板就扯皮:电气接地是不大于4欧母,我的防雷不大于10欧母.到时候综合接地如果达不到不大于1欧母的话,不关他们的事!当时我就发单强制要求检验合格之后我才给予支付款项!看看大家有无遇到一样的问题呢?

  • 请教个建筑物防雷的问题

    没有弄懂图中公式4.4.7的最后一个参数的值该如何取?哪位知道的给回复一下,谢谢您的回复。

  • 大家按照《民规》还是《建筑物防雷规范》

    我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?

  • 建筑物防雷的分类及措施

    建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水

  • 建筑物防雷设计和施工标准简介(一)(二)

    建筑物防雷设计和施工标准简介(一)(二)

  • 建筑防雷接地工程施工工艺流程

    建筑防雷接地工程施工工艺流程

    建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观

  • 建筑工程施工顺序是什么?

    各位同仁,能帮我叙述一下一个单位工程的施工全过程吗?从定位放线到竣工验收的每一个分部(子分部)、分项工程的施工顺序。从事房建的请帮忙叙述一下建筑施工顺序,安装的请帮忙叙述一下水、电、暖、空调通风施工顺序。最好是按分部(子分部)、分项工程顺序叙述。 想把一个单位工程分解到每一个分项工程,以此做单位工程施工进度计划,以多层框架结构为例即可。 急需,非常感谢!!

  • 建筑物防雷设施安装规范

    建筑物防雷设施安装规范

  • 建筑物防雷中的屏蔽问题

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:53 编辑 马 宏 达 摘 要 阐述雷电对建筑物内电气设备的主要电磁干扰途径,以计算实例说明各种电磁屏蔽措施的作用,并提出几种实际有效的屏蔽措施。

  • 建筑物防雷规范术语解读

    按照规范的编制规定,GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》增加了术语一章,共定义了50个术语,有一些术语还是首次出现,需认真阅读。 一些专业术语更准确,更符合实际,如: 老规范中“避雷”的真正意义是“接闪”;雷电是“电涌”不是“浪涌”;“针”的意义不准确,“接闪杆”的顶端应该是半球状,所以,现在新规范中“避雷针”改为“接闪杆”;“避雷带”改为“接闪带”;“雷电电涌”改为“闪电电涌”。 对地闪击1ightningflashtoearth 雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次放电

  • 建筑结构工程施工百问书

    建筑结构工程施工百问[1].part1

  • 建筑涂饰工程施工及验收规程

    建筑涂饰工程施工及验收规程(JG-T29-2003)

  • 99D501-1建筑物防雷设施安装

    99D501-1建筑物防雷设施安装 避雷针、独立避雷针、避雷引下线的安装,及信息防雷装置安装 共四部分, 下载地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271

  • 建筑装饰工程施工合同(乙种本)

    建筑装饰工程施工合同(乙种本)

点击加载更多

建筑物防雷工程施工

建筑物防雷工程施工专题,为您提供建筑物防雷工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑物防雷工程施工 相关的专业交流讨论,更多建筑物防雷工程施工相关内容请访问