混凝土结构质量验收规范的不理解,钢筋连接为什么有2个,主要是那个25%不理解
本人参与工程要做清水混凝土,小弟现在找不到关于清水混凝土的国家验收标准,不知道有没有大神帮忙,告知一下现在是否有统一的国家验收标准像50204一样,小弟感激不尽!!
这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
我这有这个标准,需要的请下载。
混凝土验收规范中,外观质量缺陷提到:“构件主要受力部位有空洞、夹渣”的属严重质量缺陷,“构件其他部位有空洞、夹渣”的属一般质量缺陷,什么是构件主要受力部位?什么是构件其他部位?请指点。
GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。
2011版局部修订混凝土施工验收规范
混凝土结构施工质量验收规范2011.zip
《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版《混凝土结构工程施工规范》(GB506666-2011)《混凝土质量控制标准》(GB50162-2011)
随着《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的颁布,为便于新规范使用者准确理解,正确执行,编者撰写本书,力图全面、准确地介绍规范编制的相关背景和技术内容,回答并解释在规范执行过程中出现的问题。本书对规范技术内容的介绍(理解与应用)共12章,主要介绍规范内容的技术背景和学习要点,使读者对修订的原意有更深入和系统的理解。前9章最后一节为问题讨论,编者从大量来自工程实践的问题中筛选出一些具有代表性的问题,进行回答和解释。这部分内容对广大施工、监理、质监、检测及管理等技术人员有实际的参考意义。有需要资料的朋友可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35290.shtml?uid=114897
现行质量验收规范(2013年)
各种质量验收规范、各种规范各种嗨!
混凝土质量缺陷常见,业主检查要求比较高,对于缺陷修补要求严格,修补后不能有明显痕迹。所以请教各位有什么好的办法可以修补得颜色差不多,从技术、材料上有什么讲究?
现把我从事现场施工管理过程中,发现的混凝土现浇结构的一些质量通病的照片传上来,和大家一起分析问题的原因,讨论解决或者是避免的办法。有些照片我个人觉得非常珍贵,教科书上不一定有哦!(因为时间有限,我将陆续上传!见谅!)1、混凝土施工冷缝,真是触目惊心啊!
混凝土质量验收规范
混凝土质量验收规范专题,为您提供混凝土质量验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土质量验收规范 相关的专业交流讨论,更多混凝土质量验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度