求洁净室施工及验收规范JGJ71-90,希望各位高手提供电子版的!!谢谢
JGJ71-90洁净室施工与验收
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范
JGJ71-90洁净室施工及验收规程
2015洁净室最新施工要求以及验收标准规范 GB 50591-2010
GB 50591--2010(于2006年12月26日开始编写, 2008年10月14日通过全国审查会审查上报, 2010年7月获得批准。编制情况简介根据建设部建标Ez006J77号文件“关于印发2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)的通知”要求,由中国建筑科学研究院为主编单位,会同国内有关科研、高校、设计、施工等单位共同编写了《洁净室施工及验收规范》。启动会于2006年12月26日在北京召开。根据启动会上制订的计划,在不到两年的时间里,《规范》编制组召开了5次调研座谈会,听取了设计人员、施工单位负责人、工长、质检人员和一些用户的基建负责人的宝贵经验,作了很好的交流。《规范》编制组聘请了20余位技术专家、基建负责人等作为顾问,分别在北京、上海和厦门召开了3次座谈会,他们对《规范》编制工作做出了很大贡献。在编制单位大力支持下,编制组组织了参编人员和参编单位人员共40余人次,开展了9项专题实验和研究,取得了第一手资料,有些问题还取得了突破性进展,本专业的权威刊物
洁净室施工规范之空调水管部分 1进场施工前要先看现场,与其它专业套图,尽量避免与其它专业“打架”。 2进场后,结合实际情况确定标高,空调水管标高原则走最低。 3管道支架采用固定式支架,配合托马使用。支架设置整齐,干、支管考虑向末端有3‰的坡度,以便检修放水。在阀门、转弯及支管接入处要增设支架。 钢管管道最大间距表 公称 直径
一、基本要求
来源:洁净工程联盟,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、基本要求 1、洁净厂房工程竣工验收的系统调试,应在建设单位和监理单位的共同参与下进行,由施工企业负责进行系统调试、检测,承担调试的单位应具有调试、检
如题。网易的资料库真是让人爱不释手,是一个迅速获取资料的好地方,特别要感谢那些无私上传资料的网友。最近做防静电地板的测试,变态的业主需要规范上的数据,踏破铁鞋无觅处,终于在这里找到了,哪知我要的数据不清楚,哪位能帮个忙,从哪里可获得清楚的规范?(除了去书店买:)
1 FFU的风机噪音过大,如何降噪?2 A级区域回风基本上满布,但回风速度还是很高,导致流型不好?怎么办?送风为满布FFU,风速没法降了3 70度防火阀是否需要和风机连动,是否为必须4 自控系统没有闭环是否可以,主要是控制面板接受的反馈信号不是现场传回5 为什么不可以在室内取新风,北方地区的新风预处理有什么比较好的设计6 主风管上是否有必要留测量风速的口,如果留,多大合适?7 一般空调机组的加湿设备的选用有什么依据,怎样才能达到等温加湿的效果8 降低送风量,是降低风机频率好些,还是关闭送风阀门好些,各自优缺点?9 有没有直接测旋流板下的风量罩10 吊装风机是否需要减震措施?是否有规定我没有大家专业,但对这些问题都狠感兴趣,欢迎大家讨论拍砖,祝大家元宵节快乐,工作顺利!
无菌室中央净化系统工程施工组织设计
:lol :lol 洁净室规范对设备材料的要求
九、配管工程
无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 一、注重地面材料 洁净室的施工首先要考虑的是地面部分,一般的洁净室技术施工地面是不需要承载负荷的,那么就可以考虑用一些物美价廉的装饰材料,比如地板砖或者复合木地板等来做洁净室地面施工材料,有的洁净室在施工时要考虑防静电,那么就要选择防静电地板或防环氧地坪等来做为施工地面的首选材料,还有的洁净室在施工时需要地面承载负荷,那么就必须要在地面基层做混凝土,混凝土分为商业混凝土和土做法混凝土两种,前者造价略高但质量稳定,后者价格较低质量一般,然后在混凝土基层上再铺设其他质地比较坚硬的石材做饰面即可。 二、合理的顶面设计 另外在洁净室管理施工时还要注意的是顶部,洁净室的顶部通常较高,且大多数都是钢结构框架,在施工顶部时先要设计消防、通风、及中央空调的合
洁净室施工技术总结
各位大侠: 业主最近要求检测无尘室吊顶龙骨的平整度,但是我查看了几个无尘室验收规范都没有找到相关内容,只是稍微介绍了一下,如:在《JGJ71-90》的最新替代版国标《GB50591-2010洁净室施工及验收规范》中,规定为安装高效过滤器的框架应平整,每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差应为1mm(第 5.7.2.14条)。在第四项,第八条--分项检查中,第17条有规定:吊顶饰面板表面平整度的允许偏差应为1.5mm,接缝高低的偏差应为0.3mm,接缝平直度偏差应为1.5mm。 不知道哪位有这方面的资料,(如何测试,测试结果偏差值允许在多少范围内,一定范围内取多少点,怎么取测试点)。哪位有经
洁净室施工及验收规范
洁净室施工及验收规范专题,为您提供洁净室施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洁净室施工及验收规范 相关的专业交流讨论,更多洁净室施工及验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题