警告:总刚回时代,以下节点(自由度)(共16个)位移量超过100,自动处理为100。有知道的大佬、不吝赐教下,先谢谢了。这个问题我已经找到,就是支撑和系杆都是铰接的时候,三个杆件在一个点上、又都是铰接就出现了这个问题。这么就没有大佬帮下,看来小白还是要自己琢磨。主要是基础知识 不好吧。
一个54米桁架,三层楼面荷载,分别用ETABS和3D3S计算,计算结果相近,但3D3S不能计算竖向地震力,否则会出错.现将计算模型传上.
最近碰到一工程,单层钢结构餐厅,柱网是12米X36米的大空间,估计要用空间管桁架结构,不知PKPM能否计算?还有什么软件可以计算这种结构?
本人做一个工程,节点跟图片的类似,但不知如何计算,请指教!
8次超静定桁架,最顶上是刚片(图片方向不对,大家将就看),弯矩为M,ABCD间距也均为d,图中未标注。大家帮忙看一下,求内力。有达人会么
我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
我们计算钢桁架,都是按照二维杆件计算分析,在桁架跨度比较大的情况下,平面内的杆件内力满足要求,但是两榀桁架间的横向联结的内力分析如何考虑?
我在做一个钢桁架的连廊,但审图的要求验算上弦杆1.5kN/m的水平推力。 请问: 1、桁架结构水平推力能传到节点吗? 2、验算这个推力,实质是验算桁架的什么? 请高手不吝赐教!!
各位大哥好~! 小第进来做个屋面板钢桁架的设计!及需一个桁架计算桁架的内力程序! 如果有的!可以告诉小第不! 我在论坛里好象有人发过,可惜现在找不到了!如果有个话请发! 谢谢了!
算得不好,不要说我
03年钢结构部分16~23题,30天冲刺里也有这道题,但两者解法不一样。冲刺里面说明,此桁架虽有节点板,但均是受压杆,计算长度取几何长度。我有个疑问,桁架顶部虽有往返的水平荷载,但应分开考虑,荷载往返至是受压和受拉旋杆掉了个,计算长度还是应该取0.8L,斜平面0.9L
对 5.3.1条,当桁架弦杆侧向支承点之间的距离为节点长度的2倍,且两节间的弦杆轴心压力不相同时,则弦杆在桁架平面外计算长度,应按下(5.3.1)确定,(但不应小于0.5L1) L0=L1(0.75+0.25N2/N1)(5.3.1) 问题:如果要侧向支承点之间的距离为节点长度的4倍时,怎么计算,还按这个公式吗?还是有另外的计算方法?
18M跨的单品桁架,柱高10M,桁架梁一边与混凝土结构牛腿铰接,一边与钢柱顶铰接钢柱采用圆管钢柱,柱底与基础刚接,柱的计算长度是应该按(大雨棚无法设置柱间支撑只能在柱顶设置系杆)有侧移结构的悬臂构件取2.03还是可以按一边固结一边铰接的力学计算法则取1.5?
施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中例4.3.1中钢桁架中竖杆的计算长度怎么会这样计算?
空间立体桁架3D3S建模计算步骤
本人初学,进行空间桁架结构设计,进行地震作用计算时,计算结果中周期比“巨大”,检查多次也不知道原因所在,求指导~~附:桁架模型
桁架下弦杆计算长度确定 是结间长度还是结间长度2倍
管桁架应当按照刚接计算还是铰接.rar