超高层钢管混凝土的检测
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
重庆的超高层以修建完毕!
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
本人在用sap2000建立一个超高层模型,为了简化,只建立主要抗侧力构件:巨柱、环桁架、巨撑、核心筒和楼板,那外框架和核心筒之间怎么连接? 省去次框架之后,对结果会有影响吗?
超高层强柱弱梁验算问题请教一个强柱弱梁验算的问题。PKPM超配筋信息里的提示如下:柱是矩形钢管混凝土柱,梁是工字型钢混凝土梁。查过规范,在矩形钢管混凝土规范那里有一个公式,但是一直没有找到塑性梁受弯承载力的计算公式,只找到一个类似的公式,算正截面受弯承载力。请高手帮忙看一下,我自己做了个手算的表格。在附件里,麻烦高手帮我改正。谢谢| 第 51 层配筋、验算 |-----------------------------** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,X向梁柱承载力比值超限: 1.80=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23301.** 矩形钢
建筑地下2层车库,地上43层住宅。住宅部分设两部跑梯,一部与消防电梯合用前室,一部单独设置前室。避难间设置在10.20.30层。问题一:考虑楼梯和合用前室分别送风,单独前室的楼梯只是楼梯送风。但在避难层的时候楼梯因为分隔多了一个前室,这样在10.20.30层的时候两个楼梯都分别有两个前室,请问多的这个前室怎么处理,楼梯和前室的风量怎么计算?问题二,送风分段问题,打算地下二层和1-10层为一个系统,11-20层为一个系统,21-43层为一个系统。但看以前的帖子建议以避难层为分隔分段送风,这样的话21-43中间有个避难层就又要分一个系统。是不是系统中间可以有个避难层?
才做现场一年多,老板又接了一个地下5层地上45层的超高层建筑,平时接触到的都是十几二三十层的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高层建筑跟超高层建筑有什么比较大的区别,都是混凝土结构的其施工方法跟工艺一样吗?忘有经验的谈谈施工经验及注意事项
超高层消火栓系统分高中低区,两个泵房,全楼的消火栓按钮控制哪个泵?是低区按钮启动低区泵,高区按钮同时启动低区、高区泵吗(如何实现,就是简单并联吗)?
图纸简介: 1-3层平面图和轴线定位图,需要的朋友可以下载噢! 投稿网友: gbb1232003 上传时间: 2013-08-27 图纸
1、新火规对超高层规定后,是何意思呢?,专负说要每个避难层要设消控室,然后消控室管避难层上面的部分,求是否正确?个人理解为放一个报警主机就行,这个主机只管避难层这块就行,求大师理解??????2、如何在避难层设变配电室,求问大变压器如何运输及将来维修?
有一个超高层,在避难层设置一个变电所,请问此变电所的接地怎么做?1、是否就是:槽钢、金属外壳、变压器低压侧中性点接到本层的结构钢筋就可以了?本人感觉这样做就可以了,2、没有必要做一根接地线到建筑的基础?如果做的话,那这根接地线的线径怎么确定?求各位大神指教
本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-17 18:47 编辑 我是一个结构菜鸟,今年刚毕业,在设计院差不多工作了快两个月的时间了,期间做了一个4层楼的定制餐厅,框架结构。现在在跟着同事在弄一个高层的商住房,。。因为第一次接触,所以完全不会怎么PKPM建模想问一下。那个模型大概是这样的,其建筑从基顶到楼顶大概120m。。基顶到0.0标高处,有四层,每层的剪力墙、柱布置数量依次增大,到0.0标高处剪力墙、柱达到最多,0.0标高上部的剪力墙、柱数量基本一致。这个时候的PKPM在0.0标高以下,该怎么建模呢?0.0标高下的四层,从下至上,每层的剪力墙、柱都都增多。就是如果按平常建模的话,会形成一个倒三角形,感觉下部就没有支持了?难道0.0标高以下的部分算悬吊结构?还是怎么。。求大神,指点。这个在PKPM上改如何建模大家帮帮忙。先谢谢大家了。 <
1我国超高层建筑发展现状1.1建筑高度截至2012年底,我国共建成高度超过250m的超高层建筑94幢,其高度分布比例如图1所示。高度250~300m的超高层建筑数量最多,约占建筑总数的59%;高度500m以上超高层建筑仅1幢;港澳地区超高层建筑共计18幢,约占总数的20%。这一阶段国内典型超高层建筑,有上海环球金融中心(高度492m)和深圳京基金融中心(高度442m)。2013—2018年,我国计划建成高度250m以上的超高层建筑共计164幢,如图2所示。与图1相比,高度300~400m的超高层建筑数量显著增多,约占总数的43%。港澳地区超高层建筑共2幢,约占总数的1.2%。除超高层建筑数量增多外,超高层建筑的高度近年来不断增加。高度500m以上的超高层建筑增多,部分建筑高度已突破600m。如上海中心大厦,总高度632m。建成之后将与高度420m的金茂大厦、492m的环球金融中心共同构成浦东陆家嘴金融城的新三角。建造中的深圳平安金融中心塔楼桅杆顶高度为648m。1.2分布地区截至2012年底,我国已建成高度250
1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?4、是不是每个井道都需要设井道灯?一般高速电梯井道中几台相连电梯不做结构分隔,只是中间用网格分开,这种情况是不是可以考虑在两台电梯中间设一个灯具即可?5、规范说电梯底坑需设置2P+PE插座供检修及排水用,可是我所参考的图纸中,有的图纸中设了,有的没有设。是不是一定需要设置?假如电梯底坑中已经设置了潜水泵,是否就不要设置地坑插座了?6、电梯机房总配电箱是否需有供轿厢摄像头的配电出线?7、现手上一
总共有两台塔吊 这台塔吊是先拆除的
两栋超高层图纸,供大家参考,图纸可能有些大。两栋超高层均为3层底商+住宅,镜像关系。没有转T3哈。