1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?4、是不是每个井道都需要设井道灯?一般高速电梯井道中几台相连电梯不做结构分隔,只是中间用网格分开,这种情况是不是可以考虑在两台电梯中间设一个灯具即可?5、规范说电梯底坑需设置2P+PE插座供检修及排水用,可是我所参考的图纸中,有的图纸中设了,有的没有设。是不是一定需要设置?假如电梯底坑中已经设置了潜水泵,是否就不要设置地坑插座了?6、电梯机房总配电箱是否需有供轿厢摄像头的配电出线?7、现手上一
普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:①一类公共建筑;②塔式住宅;③十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;④高度超过32米的其它二类公共建筑。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366
图纸简介: 电梯厂家设计的消防电梯详图,底坑受力图、机房预留孔布局图、槽钢详图等 投稿网友: luoka1984 上传时间: 2013-07-24
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
请教:十一层的小高层住宅,没有地下室,电梯基坑如何做排水呢?如果直接用排水管贴坑底引至室外雨水检查井,一是标高太低,以后总图比较麻烦;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潜污泵提升排水,好像也无处可放请问,有何较好的解决方法。
普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:①一类公共建筑;②塔式住宅;③十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;④高度超过32米的其它二类公共建筑。
一高层,有一条普通电梯,一条消防电梯。请问怎样配电比较好?普通电梯要不要用双电源?或者二条电梯分别在低压配电房双电源引上?或者只用一条双电源引上到一个总箱,二条电梯再从总箱里引出?或者消防电梯双电源,普通电梯单电源引上?谢谢
民用建筑水灭火系统规程中规定超高层宜设不小于100立方的消防水池,请问这个水池是给喷淋系统用的呢,还是消防和喷淋都从这个水池吸水,然后两路市政给水补水呢
《高层民用建筑设计防火规范》对消防电梯的设置范围作了明确规定,要求高层一类民用公共建筑;十层及十层以上的塔式住宅;十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;建筑高度超过32米的其他二类公共建筑;并要求,当每层建筑面积大于1500平方米时,应设置一台,当每层建筑面积大于1500平方米但4500平方米时,应设置两台,当大于4500平方米时,应设置三台。 裙房包括在内么 裙房做消防电梯么每层建筑面积是主体加裙房么 主体和裙房用防火墙和防火门分开呢
建筑超高有关于消防报警设计的特点!可设计及施工.
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
看了论坛上的帖子,就消防电梯前室内的消火栓能不能算作普通消火栓,算在两股水柱中的问题争个不休,我手上有个工程,一类高层办公,85.9m,我这样设计可以吧:前室单独设置消火栓,但是和前室外的消火栓共用一立管,这样可以吗?
各位大侠: 我设计了一个超高层建筑,地下一层有一个变配电所,面积800m2,是否必须上气体消防,用手推干粉灭火车行吗?在辽宁省境内,那位设计过帮帮忙,谢谢
高层建筑的消防电梯设计(注意要点) 关键词:高层建筑,消防电梯,消防设计,防火规范 随着城市建设的飞速发展,高层旅馆、办公楼和住宅应运而生,消防电梯也愈来愈多地应用到高层建筑的消防设计中,在高层建筑的人员疏散和火灾扑救过程中发挥着非常关键的作用。然而,有些单位为了节约资金,在工程设计中只设计了客梯,有的因为设计资质低,设计中消防电梯的设置数量不足或者没有合理进行设置,而又侥幸没有通过消防部门的审核,致使留下先天性的隐患,一旦发生火灾时,消防电梯不能发挥应有的作用。因为,当高层建筑发生火灾时,工作电梯会因断电和不具备防烟功能等而停止使用,楼梯则成为此时垂直疏散的主要设施,消防电梯则成为运送消防员尽快抵达和撤离火灾现场的一种交通工具,同时还可以用来疏散乘客。下面有关消防电梯在设计中应注意的几个问题简单探讨一下。 一、消防电梯的设置范围和数量设计 有的设计单位在考虑消防电梯的设置数量时考虑得不够详细。在对商丘市一十六层高级病房楼进行消防设计时,发现该设计对建筑物的每层的防火分区划分的非常合理,但消防电梯的设置没有考
楼层高度170米,共分三个区,高区由天面水池经消防水泵加压供水,中低区由天面水池经减压阀直接供水,如按工作压力阀门等级绝不会超0.8mpa, 1.6mpa等级阀门就足够,如考虑到减压阀失灵在非正常的工作压力下就大于1.6mpa,故此是如何考虑用何种等级阀门,有具体规范说明及依据吗?
一类高层的纯住宅是不用设的。可是二类高层里有个“走道,公共活动场所”一说。郁闷。我觉得不用设啊。还有,地下层是设备层和通道,也是属于“走道”一类的。。难道也要上喷淋吗?谢谢。
24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?
我们公司计划开发的一个项目,超高层办公楼,140米,大堂层高15米,请问大堂消防有没有什么特殊的措施吗?我们当地的设计院认为该大堂须设消防炮系统或者单独设置雨淋系统。请问是否有必要?如果将高空间部分的大堂单独加上消防卷帘,分割为单独的防火分区,还须设消防炮或雨淋系统吗?方案图见附件。[ 本帖最后由 baobaosexyman 于 2010-3-2 11:37 编辑 ]
建规中,条文说明部分说明消防电梯前室内的消火栓做消防员开路使用,不计入消火栓总数。。。。高规中没有提到计不计入,今天看到设计院的图纸,十七层的单元式住宅,消防合用前室使用的是单立管双阀双出口消火栓符合高规7.4.2要求,,但是消防前室内的消火栓是否该计入了,(是否住宅可以,公建就不行呢) 以前听别人说高规没提到的按建规的来,我凌乱了,听大家怎么看待这个问题。。。。。。。。。。[ 本帖最后由 qq415949031 于 2012-9-15 14:56 编辑 ]