最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。请教,这种情况如何解决
140m超高层住宅(无集中空调)是否设喷头,还是只在楼、电梯前室等公共部位设,或是连居室、厨房均设。 也许各地方消防部门要求或各设计单位作法不一样,欢迎各位有相关经验的水友发表意见。
工程概况,35层住宅楼,总高度105米,地下室一层,地下室顶板作为嵌固部分,抗震设防烈度6度,场地类别二类,欢迎高手对结构方案探讨!
[url=]万科超高层住宅设计研究.zip[/url]
小弟最近正在搞一超高层商住楼设计,遇到较多技术难题,特跪求图纸参考。谢谢!!!! menglong6668@163.com
请问大家:《建筑灭火器配置设计规范》附录D里严重危险级举例第11条:超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼; 轻危险级举例第4条:普通住宅。那么,超高层住宅的危险等级如何划定?是按照严重危险级还是轻危险级?个人认为应该按照严重危险等级来确定,但是设在公共部位的灭火器最大保护距离只有15米,往往保护不到住户室内,难道要在户内另配灭火器吗?请教各位对规范是如何理解的?
想请教各位一下,本人要做一个超高层住宅(公寓)150米,不知道用作设备层不用,我算了下分层24户,每户4KW,加上水暖有设备层,不知道能否从地下室供电,
最近做了个单元式的高层住宅,一梯三户或四户。我采用分段供电,每个单元两路干线。在低压配电柜的出线开关上设置分励脱扣器,火灾时分回路断电。审图时提出异议,要求我每个楼层一断电。我感觉没有必要,这样无疑会增加造价。但又想不出怎么去回复。各位都是如何处理的?
超高层住宅的消防用水量应该怎么取?按普通住宅大于50M的室内20L/S,室外15L/S,好象有点偏小,按一类综合楼取室内40L/S,室外30L/S,我个人觉得住宅哪儿有那么危险,人也不多,一层就几户!看过网上一篇文章,是广州的一个项目,他是按照高级住宅大于50M的室内30L/S,室外20L/S来取植的,而且他火灾延续时间取三小时!各位大大看看.有什么建议不吝赐教,有做过实际工程的就更好了!先谢谢了!
见过超高层住宅图纸,污水管多用柔性铸铁管,造价很高,安装也不方便,请问还有什么价格较低的产品可以使用呢
武汉汉阳区超高层住宅,130-140米高,现在纠结于采暖系统是采用集中锅炉房+地板采暖还是壁挂炉+地板采暖?请高手给予指点。多谢
一超高层住宅,地下三层,地上五十层,地下三层和地上1~25层共用一个正压送风 系统,26~50层共用一个正压送风系统。合用前室及独立前室正压系统分段设置情况同楼梯间的。下面计算结果为比较后取最大值情况的风速法计算过程:核心筒处为剪刀楼梯间,设置一合用前室及以单独楼梯间前室,楼梯间及前室的门为子母双扇门1.2m*2.1m,现在剪刀梯处楼梯间加压井为600mm*1700mm,合用前室井为600mm*1200mm,独立前室井为700mm*800mm,现计算如下:楼梯间:风速法n=3,v取0.8m/s,背压系数a取0.9,漏风附加率b取0.1,计算结果为Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀楼梯间合用加压井及加压风机,则加压风机选型风量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加压井面积>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:风速法同楼梯间取值(除v=0.7)得合用前室加压送风井风机选型风量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于两
我最近在做11+1小高层住宅,按照规范应该算二级保护对象,公共部位,电梯机房等需设火灾探测器及手报等。现在下面加了自行车库后,是否设消防控制室??什么情况下设消防控制室什么时候只可以设局部报警控制器,功能又何大不同?
一座5单元18层高层住宅(二类),一梯四户,根据高规,室内消防水量为20L/S,室内消防系统采用临时高压系统,请问需每个单元设高位水箱(消防与生活水合用)?能否将共用一个水箱?高规中室内消防水量似乎和建筑的体积无关,假设是10个单元的高层住宅,消防水量还是一样??各位有何高见?
规范GB50116-98规定,消防广播在有火警时应先接通本层(本防火分区)与相邻层(相邻防火分区)。防止造成人为的的紧张,造成混乱,影响疏散,应先在最小范围内发出警报信号进行应急广播。除了紧急情况外都应顺序疏散。但是有的设计人员在设计高层住宅楼时,联动时按单个单元进行联动的,是否可以。
超高层住宅的成本肯定比普通高层住宅高,但目前超高层住宅越来越多,超高层都具有哪些优势? 1)6度区140米,7度区120m的超高层住宅,比100m高的普通高层住宅,成本增加多少,钢筋和混凝土量大概增加多少,是否有参考数据? 2)对工期的影响。6度区140米,7度区120m的超高层住宅,与100m高的普通高层住宅相比,工期是否会增加? 3)其它的优点及缺点?