根据沈阳某超高层项目实例对消防给水系统进行了初步讨论。介绍了消火栓系统喷淋,自动喷淋系统,部分采用了大空间自动扫瞄定位喷水灭火系统(水炮)等的设计和水量计算。为类似超高层建筑消防设计提供参考。工程概况:沈阳某建筑占地面积约为 92000 ㎡,地上建筑面积约为 80000 ㎡,地下总建筑面积约为330000 ㎡。项目包括一 68 层办公楼,约为 350m,四层大型商场及四层
摘要:超高层建筑的楼层数较多、垂直度较高、内部结构复杂,人员相对集中,一旦发生火灾,灭火难度非常大,人员疏散和救援也很困难,而为了保障超高层建筑安全,应做好消防给水设计,结合超高层建筑施工设计具体要求,采用合理、科学的消防给水分区方式,充分发挥消防给水系统的应用优势,不断提高超高层建筑消防给水设计水平。本文简要介绍了超高层建筑消防给水设计特点和设计原则,分析了超高层建筑消防给水设计参数,阐述了超高层建筑项目概况以及具体消防分区设计。
刚找到的,拿出来大家共享
超高层建筑的消防弱电系统设计特点 发布时间:2005-3-1 作者: 超高层建筑的消防弱电系统设计特点 按国标GB5011698《火灾自动报警系统设计规范》要求,建筑物作为火灾自动报警系统的保护对象,共分三级,即特级、一级、二级。凡建筑高度超过100米的建筑为超高层建筑,属于特级保护对象。其火灾报警与联动控制系统的设计要求高于一般建筑,其技术方案必要时需经专家论证。那么超高层建筑的消防系统究竟有那些特点呢? 1适用设计与验收规范暂缺 按规定,我国的建筑高度为24米及以下的建筑物的消防系统设计按国标《建筑设计防火规范》执行,24~100米高的建筑物按国标《高层民用建筑设计防火规范》执行,地下工业或民用建筑按《人民防空工程设计防火规范》执行。国标是属于强制性技术规定,是约束业主、设计单位、施工单位和验收单位的共同标尺。超高层建筑尚无相应国标,在实际工作中只能参照有关国标及国际标准,按照当地消防主管部门意见,本着安全第一的精神,尽量仔细周详地完成设计工作。<
广州电力调度大楼是集办公、生产、科研、会议等功能为一体的综合大楼。该建筑主楼为36层,裙楼为7层,顶部还有4层微波天线塔,总建筑面积约为5×104m2,建筑高度为136.00m.本文介绍了该建筑的给排水及消防给水系统的设计,并提出一些设计体会。 1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀减压后供给。 3区:14层~21层,由24层水池供给。 4区:22层~36层,由天面水池供给。 1.3 消火栓给
1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀减压后供给。 3区:14层~21层,由24层水池供给。 4区:22层~36层,由天面水池供给。 1.3 消火栓给水系统本建筑物的火灾危险类别为一类一级公共建筑,建筑高度超过100m的超高层建筑,消火栓给水系统按水压分为上、中、下三个区,室外消火栓用水量30L/s,室内消火栓用水量40L/s.火灾延续时间按3h考虑,地下三层生活、消防合用水池储存3h室内消火栓用水量和1h
高层民用建筑设计防火规范 第一章 总则 1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。 1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 1.0.6 高层
目前在中国,超高层建筑的数量正以前所未有的速度在增加。为确保一栋几百上千米的摩天大楼屹立不倒,其结构体系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵挡得住地震和台风的考验。那么,什么样的超高层建筑和结构设计才是好的设计?1.地震和风 要讨论超高层建筑的结构设计,首先当然要从它要承受的荷载说起。超高层结构抗风抗震问题,实际上是结构动力学随机振动问题,在分析这些动力随机荷载时,我们应该从时域和频域这两个角度对其进行分析。 首先讨论一下地震作用,为了说明问题,通过MATLAB计算了所选地震波的功率谱,如下图所示:
超高层建筑是我国城市现代化建设的集中表现形式之一,也是建筑行业施工技术进步的具体体现。通常情况下,超高层建筑由地下车库、人防工程、商业区、办公区、住宅区以及酒店等多种功能组成,建筑高度超过100m,并在40层以上。超高层建筑的高度超限,给水排水系统纵向有别于普通的高层建筑,所以要求设计人员熟悉各个系统的优缺点,并针对不同的建筑,采用相对科学的设计方案。 1、生活给水系统 1.1市政直接供水系统 《城镇给
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
论文简介::介绍了超高层建筑星际广场的工程概况,就其给水系统分区,排水系统设计,消防系统的水源、水量、水泵房及各系统 的设计参数进行了详细论述,以 投稿网友:blueice87 上传时间: 2013-05-08
多年来,随着经济发展,国内的超高层城市综合体数量也在不断增加,这类综合体往往是包括两栋或两栋以上的超高层建筑,由裙房及地下室连接在一起。沈阳龙之梦亚太城就是由七栋200 m以上塔楼组成的。对于这类建设项目,设计人员目前能够借鉴的经验不是很多,再加上国内消防设计规范中相关的规定也不够明确,因此在消防系统的设计理念上往往有较大的不同,还未形成一个相对成熟的做法。笔者结合已完成设计的某超高层城市综合体对超高层建筑群的消防系统做一些探讨,希望能对同行有些许帮助。 1 工程概况
导 读 针对超高层建筑串联消防系统中的高、低区临界楼层发生火灾时需要投入几个区的消防设施和电量不同的问题,分析和讨论了各种不同形式的串联消防系统,提出了两种不同解决方法:一为通过要求不同的用电负荷适应不同的系统形式;二为通过自动控制系统将临界楼层的消防设施归属于高、低区中的其中一个区而不增加用电负荷。
第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。 (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。 第二节 自然排烟
浅谈高层建筑消防电气设计中的规范应用 时间:2009-11-20 6:14:09 点击:22高层建筑消防电气设计是一项与现行消防法规联系紧密、政策*很强,技术*较复杂的电气设计工作。近年来,随着城市建设的日新月异,建筑向高层发展的速度也随之加快,研究高层建筑的消防用电设计,是保证高层建筑安全使用的重要内容。下面,笔者就高层建筑消防电气设计谈几点粗浅的认识。 一、高层建筑消防用电设计应遵循的规范 现行高层建筑消防用电设计应遵循的规范主要有《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95以下简称“高规”)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98以下简称“报警规范)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92以下简称“民规")等。三部规范对高层建筑的分类以及对消防联动控制系统的设计要求基本上是一致的,但从各自不同角度来看,三部规范也各有侧重,有所区别。 二、高层建筑的消防用电设备 建筑规模越大,功能越多,消防用电的设消防工程合同
超高层建筑的桩筏基础设计
前言 华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十五至五十一层为酒店客房,五十二层为特色餐厅,其中二十四﹑三十九层为避难层及设备用房。 1 生活给水系统 1.1 ,室外给水系统 从107 国道市政给水管引入一根DN200 给水管,且在旁边嘉华酒店引入一根DN200 给水管形成两路供水。市政水压不低于0.20MPa,供水量可满足本工程要求。在本建筑周围设DN200 环状给水管,每隔100m 左右设一室外地上式消火栓,共设4 套,以供火灾时消防车取用。室外给水管采用球墨给水铸铁管,柔性胶圈接口。 1.2 ,室内给水系统 (1)室内生活、消防给水系统分开设置。 (2)生活给
超高层建筑给排水设计.pdf
超高层建筑消防设计规范
超高层建筑消防设计规范专题,为您提供超高层建筑消防设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超高层建筑消防设计规范 相关的专业交流讨论,更多超高层建筑消防设计规范相关内容请访问