最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。请教,这种情况如何解决
工程概况,35层住宅楼,总高度105米,地下室一层,地下室顶板作为嵌固部分,抗震设防烈度6度,场地类别二类,欢迎高手对结构方案探讨!
140m超高层住宅(无集中空调)是否设喷头,还是只在楼、电梯前室等公共部位设,或是连居室、厨房均设。 也许各地方消防部门要求或各设计单位作法不一样,欢迎各位有相关经验的水友发表意见。
[url=]万科超高层住宅设计研究.zip[/url]
想请教各位一下,本人要做一个超高层住宅(公寓)150米,不知道用作设备层不用,我算了下分层24户,每户4KW,加上水暖有设备层,不知道能否从地下室供电,
小弟最近正在搞一超高层商住楼设计,遇到较多技术难题,特跪求图纸参考。谢谢!!!! menglong6668@163.com
请问大家:《建筑灭火器配置设计规范》附录D里严重危险级举例第11条:超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼; 轻危险级举例第4条:普通住宅。那么,超高层住宅的危险等级如何划定?是按照严重危险级还是轻危险级?个人认为应该按照严重危险等级来确定,但是设在公共部位的灭火器最大保护距离只有15米,往往保护不到住户室内,难道要在户内另配灭火器吗?请教各位对规范是如何理解的?
武汉汉阳区超高层住宅,130-140米高,现在纠结于采暖系统是采用集中锅炉房+地板采暖还是壁挂炉+地板采暖?请高手给予指点。多谢
一超高层住宅,地下三层,地上五十层,地下三层和地上1~25层共用一个正压送风 系统,26~50层共用一个正压送风系统。合用前室及独立前室正压系统分段设置情况同楼梯间的。下面计算结果为比较后取最大值情况的风速法计算过程:核心筒处为剪刀楼梯间,设置一合用前室及以单独楼梯间前室,楼梯间及前室的门为子母双扇门1.2m*2.1m,现在剪刀梯处楼梯间加压井为600mm*1700mm,合用前室井为600mm*1200mm,独立前室井为700mm*800mm,现计算如下:楼梯间:风速法n=3,v取0.8m/s,背压系数a取0.9,漏风附加率b取0.1,计算结果为Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀楼梯间合用加压井及加压风机,则加压风机选型风量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加压井面积>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:风速法同楼梯间取值(除v=0.7)得合用前室加压送风井风机选型风量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于两
见过超高层住宅图纸,污水管多用柔性铸铁管,造价很高,安装也不方便,请问还有什么价格较低的产品可以使用呢
巴黎正谨慎地允许高层建筑回归. 两家法国的建筑设计单位,汉莫尼卡.马松和卡姆特.佛伦怀德事务所,刚完成了自20世纪70年代以来第一个高达50米的房屋建设项目,本次建造重新考虑了从巴黎地平线上可以上升高度的潜在可能。 2011年11月16日,星期二,巴黎议会召开会议,重新审议并通过了位于巴黎东南部十三区的马沙.布鲁诺街道的50米高住宅区和高达180米的办公楼建筑规划。
本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们!
图纸简介: 有限的空间里最大限度的增加面积,26层住宅,一梯三户,一梯四户完美组合 投稿网友: shuangmuxuanzi 上传时间: 2013-02-20
高层住宅设计关系到广大城镇居民的居住水平和切身利益,为进一步保证住宅设计质量,住建部组织制定了新的住宅建筑设计规范。下面请看最新住宅建筑设计规范。 最新住宅建筑设计规范-楼梯和电梯 1、楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 2、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 3、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于
图纸简介: 常见的多层及小高层建筑户型平面,另外还包括一些常用图块。 投稿网友: ningjie98 上传时间: 2013-10-31
图纸简介: 本图纸包含有:一层平面图,2-11层平面图,一层楼梯平面,阁楼层平面图,屋顶层平面图,立面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: gtgoodluck 上传时间: 2014-01-13 <