首页 课程 资料 论坛
  • 超高层建筑临界楼层串联消防系统如何设计

    导 读 针对超高层建筑串联消防系统中的高、低区临界楼层发生火灾时需要投入几个区的消防设施和电量不同的问题,分析和讨论了各种不同形式的串联消防系统,提出了两种不同解决方法:一为通过要求不同的用电负荷适应不同的系统形式;二为通过自动控制系统将临界楼层的消防设施归属于高、低区中的其中一个区而不增加用电负荷。

  • 超高层建筑的消防弱电系统设计特点

    超高层建筑的消防弱电系统设计特点 发布时间:2005-3-1 作者: 超高层建筑的消防弱电系统设计特点 按国标GB5011698《火灾自动报警系统设计规范》要求,建筑物作为火灾自动报警系统的保护对象,共分三级,即特级、一级、二级。凡建筑高度超过100米的建筑为超高层建筑,属于特级保护对象。其火灾报警与联动控制系统的设计要求高于一般建筑,其技术方案必要时需经专家论证。那么超高层建筑的消防系统究竟有那些特点呢? 1适用设计与验收规范暂缺 按规定,我国的建筑高度为24米及以下的建筑物的消防系统设计按国标《建筑设计防火规范》执行,24~100米高的建筑物按国标《高层民用建筑设计防火规范》执行,地下工业或民用建筑按《人民防空工程设计防火规范》执行。国标是属于强制性技术规定,是约束业主、设计单位、施工单位和验收单位的共同标尺。超高层建筑尚无相应国标,在实际工作中只能参照有关国标及国际标准,按照当地消防主管部门意见,本着安全第一的精神,尽量仔细周详地完成设计工作。<

  • 高层建筑消防系统设计步骤详解

    高层建筑消防系统设计严格执行现行《高层建筑防火设计规范》。根据建筑等级和功能要求进行消防系统设计(主要为建筑消火栓给水系统、喷淋给水系统、消防器材配置等,其它消防系统暂不考虑)。一、消火栓给水系统1、根据规范及建筑

  • 超高层建筑消防设计实例浅谈

    根据沈阳某超高层项目实例对消防给水系统进行了初步讨论。介绍了消火栓系统喷淋,自动喷淋系统,部分采用了大空间自动扫瞄定位喷水灭火系统(水炮)等的设计和水量计算。为类似超高层建筑消防设计提供参考。工程概况:沈阳某建筑占地面积约为 92000 ㎡,地上建筑面积约为 80000 ㎡,地下总建筑面积约为330000 ㎡。项目包括一 68 层办公楼,约为 350m,四层大型商场及四层

  • 超高层建筑暖通空调系统设计

    超高层建筑暖通空调系统设计

    该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,68层,249.35m,其中21层、37层、53层为避难

  • 超高层建筑消防给水设计探讨

    超高层建筑消防给水设计探讨

    摘要:超高层建筑的楼层数较多、垂直度较高、内部结构复杂,人员相对集中,一旦发生火灾,灭火难度非常大,人员疏散和救援也很困难,而为了保障超高层建筑安全,应做好消防给水设计,结合超高层建筑施工设计具体要求,采用合理、科学的消防给水分区方式,充分发挥消防给水系统的应用优势,不断提高超高层建筑消防给水设计水平。本文简要介绍了超高层建筑消防给水设计特点和设计原则,分析了超高层建筑消防给水设计参数,阐述了超高层建筑项目概况以及具体消防分区设计。

  • 高层建筑给水排水及消防系统设计

    高层建筑给水排水及消防系统设计

    高层建筑给水排水及消防系统设计

  • 多栋超高层建筑消防给水系统设计探讨

    多年来,随着经济发展,国内的超高层城市综合体数量也在不断增加,这类综合体往往是包括两栋或两栋以上的超高层建筑,由裙房及地下室连接在一起。沈阳龙之梦亚太城就是由七栋200 m以上塔楼组成的。对于这类建设项目,设计人员目前能够借鉴的经验不是很多,再加上国内消防设计规范中相关的规定也不够明确,因此在消防系统的设计理念上往往有较大的不同,还未形成一个相对成熟的做法。笔者结合已完成设计的某超高层城市综合体对超高层建筑群的消防系统做一些探讨,希望能对同行有些许帮助。 1 工程概况

  • 高层建筑消防系统的特点

    高层建筑消防系统的特点

    高层消防系统的主要特点是高层建筑的室外消防系统很难迅速启用,所以应以市内消防系统为主要考虑的消防设计

  • 超高层建筑给排水及消防设计体会

    广州电力调度大楼是集办公、生产、科研、会议等功能为一体的综合大楼。该建筑主楼为36层,裙楼为7层,顶部还有4层微波天线塔,总建筑面积约为5×104m2,建筑高度为136.00m.本文介绍了该建筑的给排水及消防给水系统的设计,并提出一些设计体会。 1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀减压后供给。 3区:14层~21层,由24层水池供给。 4区:22层~36层,由天面水池供给。 1.3 消火栓给

  • 超高层建筑给排水及消防设计论文

 1.3 消火栓给水系统本建筑物的火灾危险类别为一类一级公共建筑,建筑高度超过100m的超高层建筑,消火栓给水系统按水压分为上、中、下三个区,室外消火栓用水量30L/s,室内消火栓用水量40L/s.火灾延续时间按3h考虑,地下三层生活、消防合用水池储存3h室内消火栓用水量和1h

  • 超高层建筑消防给水系统的优化

    超高层建筑消防给水系统的优化

    超高层建筑消防给水系统的优化——磨石建筑培训提供 分享与学习

  • 超高层建筑消防给水系统应用水箱供水设计

    超高层建筑消防给水系统应用水箱供水设计

    一、问题的提出 近年来,随着经济的发展,建筑业中各种超高层建筑不断涌现,消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,由于超高层建筑其建筑高度大,功能复杂,在消防给水系统的设计过程中往往存在着:分区多,管路复杂,管道系统受压过高,系统联动控制复杂,水泵运行过程中管道易出现超压现象,严重时甚至会出现管道破裂现象等一系列问题,特别是管道超压问题一直是设计人员谈论的热点,在设计过程中,设计人员都采取了各种不同的措施,如采用多台小流量泵并联运行代替大流量泵,选用水泵特性和曲线平缓的水泵,在水泵出水管上加设安全阀等,本人认为超高层建筑消防给水系统采用高位重大水箱的供水方式难较好地解决上述消防供水过程中存在的问题,现就某一超高层建筑的消防给水系统设计作简要介绍。

  • 超高层建筑给水排水设计

    超高层建筑给水排水设计

         超高层建筑是我国城市现代化建设的集中表现形式之一,也是建筑行业施工技术进步的具体体现。通常情况下,超高层建筑由地下车库、人防工程、商业区、办公区、住宅区以及酒店等多种功能组成,建筑高度超过100m,并在40层以上。超高层建筑的高度超限,给水排水系统纵向有别于普通的高层建筑,所以要求设计人员熟悉各个系统的优缺点,并针对不同的建筑,采用相对科学的设计方案。 1、生活给水系统 1.1市政直接供水系统     《城镇给

  • 超高层建筑抗震和抗风设计

    目前在中国,超高层建筑的数量正以前所未有的速度在增加。为确保一栋几百上千米的摩天大楼屹立不倒,其结构体系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵挡得住地震和台风的考验。那么,什么样的超高层建筑和结构设计才是好的设计?1.地震和风 要讨论超高层建筑的结构设计,首先当然要从它要承受的荷载说起。超高层结构抗风抗震问题,实际上是结构动力学随机振动问题,在分析这些动力随机荷载时,我们应该从时域和频域这两个角度对其进行分析。 首先讨论一下地震作用,为了说明问题,通过MATLAB计算了所选地震波的功率谱,如下图所示:

  • 超高层建筑火灾自动报警系统设计要点!

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 12:29 编辑 超高层建筑火灾报警系统的设计应从提高火灾报警系统的智能化和可靠性这两方面入手。 1.提高火灾报警系统智能化程度 1)对火灾报警

  • 高层建筑地下车库消防系统设计探讨

    论文简介:此论文为会议论文,对如何设计地下车库消防进行了详细的说明,尤其是喷头的设计,旨在技术交流~·· 投稿网友:cyj5645 上传时间: 2013-09-14

点击加载更多

超高层建筑消防系统设计

超高层建筑消防系统设计专题,为您提供超高层建筑消防系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超高层建筑消防系统设计 相关的专业交流讨论,更多超高层建筑消防系统设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度