抽屉式配电柜,大家都
看到很久以前的配电房,给中央空调380V机组供电的抽屉式配电柜,电流表500A,里面安装的塑壳断路器仅350A,这种电流表选型是否符合当前规范?
最近单位要更换配电柜,听说抽屉式低压配电柜回路多,维修方便,有故障的直接换抽屉就行,居民及工业用低压配电柜选抽屉式好吗?选什么型号的?什么配电方案比较合适?
在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,
请教各位图示的这个配电柜是柴油发电机的配电屏 是整体式还是抽屉式的呢?系统图能看出来吗?一般用整体式还是抽屉式呢?
抽屉式低压配电柜的功能是为各种设备输配电,作为一种主要的电气设备,在各行各业中和电力电子技术中得到广泛的应用。抽屉式低压配电柜柜体属于劳动密集型产品,我国抽屉式低压配电柜市场基本处于稳定状态。但为了适应市场经济和电力配套企业的需求,各配电柜厂家经营理念上有了较大的转变。 为了适应电气设备的微型化发展需求,市场也将推动抽屉式低压配电柜柜体向轻、小、精、的方向发展。更重要的是随着整机性能的变化和市场需求,使抽屉式低压配电柜柜体在新材料的选择,新的结构上有所创新和新的发展。高频化、低损耗是未来抽屉式低压配电柜发展新方向。据不完全统计,国内抽屉式配电柜生产占全球总产量的20%以上,我国已经成为国际市场的主要供应基地。随着国际市场竞争的日趋激烈,为了降低成本,必将进一步推动配电柜生产规模化、集团化,形成规模效益,以适应更加激烈的市场竞争。 因此,抽屉式低压配电柜柜体企业应该坚定不移地走科学技术之路,在传统产品的基础上进行创新发明,结合市场需求。以新一代高端产品,集成技术为切入点迅速崛起!
有没有大神知道这怎么做:有见过抽屉里面装一级浪涌保护器的吗?抽屉开关是3极的,那浪涌零线接哪呢?有接触器热继电器够位置装一级浪涌和熔断器吗?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
我看了一些样本上面没有说每个抽屉可以出几路,而且还有1/2个抽屉的,是不是可以一个抽屉出两路?另外柜子的选择我是按照短时耐受电流选?还是额定选?
根据规范要求:成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。 条文解释是:根据过去设计的经验和调查,许多工业企业的供配电系统,由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时,屏后的通道只有一个出口,已能满足安全运行的要求,且便于建筑形式的布置;当配电屏的长度超过6m时,屏后通道应设2个出口,以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。 可见预留通道主要是为了方便进出,那么对于图中的一端有楼梯的情况,一二级踏步高度能够满足人员正常通过。那么这种非标情况是否也符合规范要求?
一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
施耐德高低压配电柜--MVnexHP
一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工