前言随着国内生活水平的水涨船高,酒店服务业的水平也越来越高,五星级酒店甚至白金级的五星级酒店在国内如雨后春笋般涌现。但其需要的相关开发、管理、设计、施工、物管等人才未能相对应的增加,且是严重匮乏。很多酒店在前期设计阶段(土建设计阶段)仅仅考虑了一般性的功能,设计成果仅能通过相关的职能部门审查,离高端酒店的需求还相去甚远。通常情况是在土建封顶后,业主才确定酒店的品牌,引进酒店管理公司。在这一个时期,机电深化设计就显得尤其重要。机电深化设计的质量完全决定了酒店运营后是否能正常使用、是否节能、是否容易维护,甚至直接影响客户直接体验的感受。 而对机电深化而言,高水平的机电深化团队、合理的工作流程,会很大程度的决定机电深化工作成果的好坏。本文通过具体案例,简单介绍五星级酒店的机电深化工作的主要步骤及工作内容。
【摘 要】针对五星级酒店的特殊性和项目特点,
由于节能标准的要求,一般房间的空调室内参数夏季不应低于26°,五星级酒店的房间属不属于一般房间,规范上没有解释。五星级酒店管理中对室内参数的要求一般都低于26°。有谁碰到过这个问题?怎么解决的?
前言 随着我国经济的蓬勃发展,高档次酒店的建设日益增多,从
第一步:了解酒店的品牌及其性格第二步:了解酒店功能分布及特点第三步:了解酒店机电标准的内容第四步:市政条件的调研都需要考虑哪些内容第五步:酒店机电空间的考虑第六步:掌握酒店核心机房及系统的要点第七步:酒店各个区域系统设计中值得注意的问题第八步:酒店计量设计的原则第七步:酒店各个区域系统设计中值得注意的问题本节,将以酒店各个功能区为例,提炼和汇总出在酒店项目设计中,对各功能区经常疏漏的一些细节问题,以及分享给大家一些设计的技巧。客房:对于客房层,标准做法是每两个相邻客房设置标准竖向管道井。客房管道井根据建筑形式可考虑横向、竖向、品字型等不同形式。对于竖向的新风及排风管道,有条件时尽量两间客房分开设置,以避免合用竖向风道时的串声问题。前已提及,我们不推荐在酒店设计中采用每层设置新风机组水平送风的方式,这样会给未来运营带来非常大的困难。同时,进入客房卫生间的管道,有条件时尽量将阀门设置在客房管井内,这样在
摘要: 结合工程实例,对某五星级酒店暖通空调系统的冷热源、空调风系统、空调水系统、防烟排烟系统的设计进行了介绍。 1 工程概况 武汉积玉桥万达广场威斯汀酒店项目位于武汉市武昌区积玉桥临江大道与前进路交界处,临江而立,是万达广场的一部分。 此项目定位为国际五星级酒店,总建筑面积约4.94×104 m2。酒店地下2层,地上20层(首层为裙房,其他层为塔楼)。地下2层为设备问(包括制冷机房、换热机房)及车库,地下l层为锅炉房及后勤服务用房(包括洗衣房、粗加工房、员工餐厅等)及车
1. 制冷主机的设计台数及容量,应考虑当一台机组不能运行时,其余机组的容量能满足75%的整个大楼的计算冷负荷。
我们正在做五星级酒店,目前正在进行机电设计,有一个问题想请交各位专家,酒店的制冷机需要做备用吗,如果不做备用,要是有冷机零件坏了维修期间怎么处理啊:)
论文简介:五星级酒店电气设计方案,很详细,很好的学习资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-07-22
本帖最后由 路人乙 于 2013-6-19 15:52 编辑 目前国内建设五星级酒店热度越来越高涨,国际品牌酒店纷纷抢滩中国市场。尤其是新建的城市综合体,普遍都配建有高档五星级酒店。 高端酒店作为商务、商业的配套,已经成为众多开发商提升项目定位的一个选择,同时也是提升整体销售、租赁的一个筹码。国际品牌五星酒店的设计相对国内常规五星级酒店也有更高的技术要求。下面具体的来谈谈高要求下酒店给排水专业设计要点。给排水设计部分:
图纸简介: 五星级酒店普遍布局,刚刚学习设计,这份设计图让我获益匪浅,分享给大家。 投稿网友: wang305307 上传时间: 2013-08-04 <
一点资料,随意看看吧
一、客房结构柱网设计: 1、客房柱网设计尺寸是:长9.9m×宽4.2m(轴线),建筑层高做到3.9~4.2米,客房内装修后净高2.9—3.1m,长方形;面积最少不要小于36㎡,能增加到42㎡就更好,将卫生间的使用面积做到8㎡以上,以满足星级评定的硬件要求,同时提高舒适感; 2、客房的整体结构最好设计成长方体型,很多的酒店为追求建筑整体艺术效果而将酒店设计成弧形、圆形、椭圆等异型,客房也基本是扇形平面,由此而带来以下的巨大弊端: ①土建成本增加:土建时因为要制作弧形模板、加工带弧度钢筋而增加费用; ②装修成本增加:装修时铺设地毯不得不使用边角料填补而造成日后因地毯洗涤缩水而出现的接缝处开裂、因卫生间内异型洗面台及过廊区地面异型的石材而带来增加的加工费用和施工难度、顶棚处弧形的阴角线条带来增加人工及材料费用; ③增加监控成本,同时带来安全隐患:弧形建筑不可避免地造成客房过道也成了弧形,这样,除了按常
现代化五星级酒店将客房、餐饮、会议、健身、休闲等功能集于一身,力求为客户创造一个安全、舒适、便捷、轻松的环境。 五星级酒店的电气设计有其独特的特点。 1 酒店设计需要和很多的专业顾问公司配合 酒店管理公司、机电顾问公司、室内设计公司、灯光顾问公司、厨房顾问公司、洗衣房顾问公司、消防顾问公司、声学顾问公司、影音顾问公司、景观顾问公司、泛光照明顾问公司、水景顾问公司、交通顾问公司、智能化系统顾问公司等。
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-28 04:44 编辑 五星级国际酒店的电气设计特色
五星级酒店是酒店的最高等级,一直是奢华、品质的代表。当然其设计也非常复杂,多部分白金五星级酒店为国外设计,如何跟国外事务所沟通?怎么才能降低成本?.....等等这一切,让人感到无所适从......今天就给大家分享《星级酒店设计要点与注意事项》 一.与境外事务所谈判的要点
目前国内建设五星级酒店热度越来越高涨,国际品牌酒店纷纷抢滩中国市场。尤其是新建的城市综合体,普遍都配建有高档五星级酒店。高端酒店作为商务、商业的配套,已经成为众多开发商提升项目定位的一个选择,同时也是提升整体销售、租赁的一个筹码。国际品牌五星酒店的设计相对国内常规五星级酒店也有更高的技术要求。下面具体的来谈谈高要求下酒店给排水专业设计要点。 给排水设计部分: 1、设计标准 国际品牌五星级酒店(以洲际、万豪、喜达屋酒店管理公司为例,以下同)原则上要求设计需满足国家建筑给排水相关规范与酒店方设计指南文之高者。 2、水质检测及处理
收录于话题 酒店厨房是酒店运营保障的重要功能区。目前国内部分设计院对厨房内部的空调通风系统运作理解不是透彻,导致设计不合理。笔者通过比较厨房常见的通风空调系统设计,结合厨房的使用特点,对酒店厨房空调通风系统设计提供建议及参考。
某五星级酒店建筑设计任务书 一、概述XX未来的发展目标是建设一个环境优美,适宜人居住、旅游、投资的现代化大城市。为适应对外开放和自身发展的需要,本公司决定投资建设一座XXX第一,国内有特色的集商务、旅游、接待为一体的园林式五星级酒店。二、主要技术指标1、用地。XXXX用地面积132695.875平方米,位于XXX西侧的开发区内,隔江与老城区相望,用地范围详规划经线图;2、建筑退红线。南侧后退用地红线10米,北侧按1:1.2H间距要求返一半,东、西分别退道路红线15米和3米;3、四大功能区构成。(1)贵宾区;(2)商务酒店;(3)酒店辅助用房及干部交流用房;(4)公司办公楼及附属楼。建筑的具体布置必须认真研究各功能区的特性,处理好与江景及周边环境的关系,合理设置出入口,保证消防通道顺畅;4、总建筑面积约40000平方米;5、建筑层数。贵宾区建筑二—三层,商务酒店五层,酒店辅助用房三—四层,干部交流用房二层,公司办公楼及附属用房三—四层;6、停车位。贵宾区地面8—10个车位;主楼地