主管分别给ABC三个管道井供水。又分为高中低三个区。。。现在问题是、B管道井高低区正常。可是中区回水管无水。供水管正常。把地暖管从中区主管接头处卸下来。打开供水。水会流出来、说明地暖管无堵塞。。可是主管道无水。无气。一连接起来。又不循环。。。这是为什么?坐等高人指点。。。快被逼死了。回水所有阀门到时开的。。。
在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢
寒冷地区的一栋酒店 ,入口大堂采用地暖,客房卫生间设置散热器,其它区域采用风机盘管 ;想请教一下,地暖和散热器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有没有问题?请教各位前辈,这样做是否可行呢?
1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?
讨论下多层单元住宅地暖水力计算1.单元住宅户内的阻力如何?一根管子分担多少负荷怎么确定?2.局部阻力如何计算低暖管那么多弯,怎么办呢?3.各层之间如何平衡啊各位,交流下?
地暖水温控制解决办法浅析 低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。 之所以会出现这种情况,跟一些非
本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 编辑 地暖水泥发泡制作施工方法 目前,在地暖发泡水泥绝热层的施工中,大部门采用所谓的“自流平”施工法,即利用发泡水泥的活动性天然找平。我们首先从“自流平”施工法的特点分析其对质量的影响。 作为地暖的绝热层,发泡水泥的应用越来越受到人们的欢迎和关注了,它不仅可兼作楼地面找平层,而且具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等长处。但是,因为设备优劣不一,施工前提不同,施工质量也相差甚远。笔者在此提出地暖发泡水泥绝热层的常见质量题目及相应的解决办法,以供读者参考。 一、为了实现“自流平”,就需要增加地暖发泡水泥的活动性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是发泡水泥轻易酥松离析,强度降低,保温隔音机能下降。与此同时,因为水量大,发泡水泥收缩大,极易泛起空鼓裂痕现象。 二、为了保证地暖发泡水泥绝热层具有一定的强度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不变的条件下,普遍采用增加水泥用量的方
我们小区景观用水时从雨水回收系统里接出来的,但是水管被铺设在了绿化带下面,而且是给水PVC管直接裸铺在土层中的,深度大概在半米左右,前几天水管破裂了,初步估计是由于土层的下沉引起的。 这个问题是第一次出现,我估计后期还得持续出现,大家看看有什么好的办法杜绝这种情况的出现啊。
大家还有什么好的办法吗?一起分享一下吧!大家请看图!
地暖回水管不热主要有以下几种原因:第一、看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了水不流动。解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气。第二、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废。第三、 施工方面: 1.施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。2、地暖管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。 3、排管间距不符合设计要求。有的时候地暖不热是由于常年使用不
我家地暖铺好后,由于层高问题,没有找平,但地暖管在瓷砖和反射膜之间,之间高度5㎝,已用2年,效果还好,就是找平后铺木地板的效果不好
求教二次集中供暖水管压力突然升高,原来0.26MP,突然上升到0.64MP,管道温度无大幅变化,通过放水的方式泄压后恢复正常,又持续升高,直至20个小时后不再出现升高问题,期间内泄水3次,补水泵关闭状态,回水循环泵频率30HZ一直未变,一次供水管道压力为0.55MP,板换看情况并未出现1次2次间漏水,为什么会出现压力升高问题?
在安徽合肥,风冷热泵机组置于屋顶,水泵房也设在屋顶,如何解决风冷热泵机组与水泵房之间那段水管冬天防冻的问题,期待各位高手能给我支支招,甚谢!
其实这个问题,也是昨天刚发现的!因为现在基本上都是节能建筑,通过计算所得的热负荷比较小,我们这里热指标计算值也就30左右,但是如果按这个负荷布置地热盘管,间距太大,所以施工图中,盘管间距都是经验值,应当说这个经验值比较可靠,毕竟是多年的设计及使用成果的总结!!不过间距的计算值与实际值的不同,正是问题的根本!表现在每个小系统(分集水器)的热负荷如何计算?1.盘管的散热量如何计算,是按所布盘管的间距,计算其理论散热量?2.按经验热指标,以面积大小估算?
我家是顶层,阳面的室温白天只有17度,放水放气都做了,也不管用,进水管加了增压泵,回水管上的压力只显示比0多一点点。这是咋回事呢
某小区,采用低温热水采暖,今年初次供热,现有以下情况,低区和高区末端单元的主立管供水管热,回水管不热,导致住户内分集水器的供水管热,回水管不热.导致这种问题的情况可能有哪些呢?希望各位同仁给些建议,不胜感激!
本人是在工作中碰到的一个问题:给水管PPR管DN25和地暖盘管PE管DN25,现在本层的楼板为预制好的给水管和地暖管均走地面,地面由找平层到面层总共75mm后。各位有没有什嬷好办法,清指教。