我是做中央空调设计的,想看看空调水管的行业规范(JGJ)--可能就暖卫的行业规范吧--但一直没找到,哪位大侠知道这本行业规范的具体代号是多少呢?
自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
假定散热器采暖负荷指标50w/m2户内面积120m2,温差20℃。则热负荷6000W,流量0.258m3/h,管径DN20。 一、阀门类 阻力计算公式:P=100*(L/Kv)^2(kPa) L----流量m3/h; Kv----阀门流通系数阀门开度可取80~90%。局部阻力系数ζ=L^2/(Kv^2*p*v^2)*2*10^5=n^2*D^4/(8*Kv^2*p)*3600^2*10^5=n^2*D^4/(Kv^2*p)*1.62*10^11=D^4/(Kv^2*p)*16*10^12 p----密度kg/m3 v---- 流速 m/s结论:ζ 仅和 Kv、管径、流体密度有关。 1、锁闭阀(静态平衡阀):但系统压差变化时,不随系统变化而改变阻力系数,需重新手动调节。 2、恒温阀:(最大压差100kPa)某品牌Kve(0220.62)Kv取0.45,计算P=32kPa=1663ZWT-15二通直阀Kv=0.7,计算P=14kPa=687 ZWT
天正暖通采暖水力计算 能计算复杂系统吗 就是双管系统下供下回供回横主管有很多转弯的那种吗?怎么生成这样的复杂系统?请高手指点
在同一小区内,由区域锅炉房供暖,采暖方式为散热器。供回水温度95/80。但其中一栋12层的小高层想采用地辐射采暖方式供暖。请问各位前辈,这种的情况能否用暖气片的回水加混水阀作为低辐射的供水?设计时需考虑那些?请指教
小弟刚开始做设计,请教大家一般采暖水力计算中,沿程阻力损失和局部阻力损失大家都如何计算?是估算还是用软件计算?如果有好的软件麻烦推荐,谢谢!
按照等温降法进行热水供暖系统的水力计算。已经算好了流量。卡在选管径了。想要控制比摩阻选管径,按照红宝书上的公式 比摩阻=a*系统允许的总压力值/最不利环路长度 进行计算。可这个低端的问题出现了,谁能告诉我。。系统允许的总压力值怎么求!!!怎么求!!!翻完了这一章了都没找到啊......求好心前辈帮帮忙
我的系统是同程单双管系统,可以调干管管径,但调支干管的时候调管径后点设计计算还是校核计算都没有用,这种情况怎么办,要是加阀门调平衡需要加很多阀门,求大神解决
本人经手一个换热站工程,有意见说要对采暖水设置除氧设备,请教: 1、什么情况下需要设置除氧设备。 2、除氧设备设置在一次水?还是二次水?设置在什么位置? 3、如设置除氧设备,与设置定压脱气设备是怎样的关系?有没有重复设置之嫌?
计算管道间距和计算有效散热量时,管道间距相等为什么房间负荷不相等呢?还有就是计算管道间距时房间负荷是不是负荷计算中得出的负荷?采暖水力计算时设置默认地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?求那位老师给讲解一下,不胜感激!!!
问题补充:我现在做的采暖图纸中,散热器供回水管和地暖热水供回水管标高都是到梁底,如下图中,四根管道都是到梁底,在相交的地方它就会自动生成通头,这种情况怎么办呢?
高层住宅,竖向分区,水力计算怎么分区?要建2个工程文件吗?难道一个楼我要建2个工程文件,一个高区一个低区?求助,大神们来指点一下
请问蒸汽采暖系统中的凝结回水管道在过门时,能否不做地沟,而升起跨越门而过。那位前辈知道,请指点。或告诉我关于这方面的书籍。
大家好。我入这行才一年,去年做了个住宅,设计时考虑不周,现在水暖管材打架。水管从管道井出来后,经过散热器。原设计散热器的供回水从垫层走,但施工时卫生间的管道均明装,水暖均为塑料管。我考虑水管从散热器下走,但给水管与供暖管间距只有10毫米左右,太小了,好像不行;从散热器上走,距离散热器100毫米,好像也不好,间距小了,若间距增大,那给水管就过窗台了。请大家看看,有什么好办法没有?规范上我也找不到合适的措施。请大家帮忙。
一层架空,设热力入口,热力入口出来的热水管可以通过架空层大堂进供用竖井,也可以经过室外架空层板下进供用竖井,不知道这两种大家会选哪一种呢?
1.采暖水利计算问题:(1)机械循环和重力循环水利计算时有什么不同?除了机械采用比摩阻60-120,重力比摩阻需要初步计算外还有其他的吗?(2)机械循环水利计算用什么方法,课本上给了最不利环路,最近环路,不等温降法,各有利弊,请问应该用哪种?(3)最不利循环管路是指最长的那条,还是离锅炉最远的那个环路,例如:干管走向先远离锅炉后又迂回,那么最不利的是最末端散热器所在的环路,还是它前段离锅炉做远的散热器环路(重力循环水利计算中涉及散热器与锅炉水平的距离与这个有关系吗)(4)计算整个环路,是只计算供水管,还是回水管一起计算,是不是室内要供回水管一起计算,室外只计算供水管。(5)作图时怎么确定建筑物采用重力还是机械循环,重力采暖有膨胀水箱,机械采暖有泵有定压灌,他们都在什么地方,拿过一张采暖图成品时,我无法区分是哪种循环。(6)热水供暖系统管道水利计算表是用于室内管网管路的水利计算,热力网路水力计算表是用于室外管网水利,二者不能混用,是这样吗希望大家帮我解答下,谢了!:victory:
地热采暖水流量怎么确定我想在地热采暖分集水前加个泵我流量怎么确定啊扬程怎么确定流量=860*热量/温差吗扬程呢 跟平常选水泵一样的吗
想问下大家是用什么方法算的采暖水力计算 单管的同程一半是用 等温降还是不等温降!小弟现在做一个大的厂房 2万多平,局部2层 基本沿外墙布一圈散热器 局部办公用房为二层,两层均布置想求一个水力计算表格 谢谢
传统采暖机械循环选取比摩阻是按照60-120还是按照最不利环路算出的平均比摩阻。进行立管平衡的时候,如果出现-20%这种情况,管径无法改变,是靠阀门调节么?
单管跨越的热水系统中,回路中的局部阻力要把散热器的阻力算进去,那么环路中是有几个散热器就算几个是散热器还是有其他计算方式。欢迎大家来讨论下