遇到一个山地工程,水泵扬程约450米,8000米远距离输水。管径不大,大概DN150。各位同行,这种情况那种管材比较合适,无缝钢管、球墨铸铁管或是钢丝网骨架PE?另外,这么高的压力埋地敷设是否合适?
请教各位:大批量高压(20~35MPa)水管线(油田注水)用哪种生产标准的无缝钢管比较好,我们以前一直用《流体输送用无缝钢管》(GB/T 8163-1999),但最近发现该标准的管材出厂前的最大试验压力仅为19MPa,虽然我们用了10多年(25、35MPa),没有出现问题,不过总感觉有冲突。国内其它标准如高压锅炉管(GB5310)、石油裂化管(GB9948)也有此压力限制。化肥管(GB6479)虽没有此限制,但其明确了使用压力范围为0~320kgf,而且价格很贵。国外标准如:API、JIS、DIN等价格更是不菲。急切盼望各位给个建议,或其它咨询的途径。谢谢!
我在做人饮中遇到水头差545米的高压问题,请问专家怎么解决,进水口到出水口落差250米,中间最底点总水头为381米。钢管直径为Φ65mm,g见图
打压设备的管路设计,设计压力为60MPa,管径DN25。这种管路的设计需要遵循什么规范标准?管路的壁厚如何确定?以及管路附件的连接方式。请各位高手解答,谢谢!
本帖最后由 我就一个角 于 2014-1-23 16:01 编辑 高差470m,流量25m³/h,扬程635m,管路全长1760m,求助这类高压供水管路设计要点管路是否需要补偿,还有就是止回阀怎么设,有没高压输水管路设计手册各位大虾们给点意见,谢谢不是小妹我不想用分级提升,是这种分级提升方式业主直接否定,实在无语
有个站场附近有一市政高压供水管道,供水管管径DN800,压力PN3.0,我站上只有十个人用水,站内用水压力最大也不过0.2MPa,请问怎么从这个市政给水管网上接管呢?目前没找到预留阀井,就算有预留阀井,那压力是不是也跟主管道压力一样是PN3.0?那我接管时需要采取些什么措施来控制这个压力?还有如果没有预留阀井,请问该怎么接管?我看其它贴子说了市政供水主管是不能切断的。所以请各位有实践经验的人来说说怎么做呢?谢谢各位!!!
一个小型余热电站的设计,余热锅炉产1.4MPa过热蒸汽,这个压力等级的蒸汽管道和给水管道设计除了热膨胀还需要考虑计算哪些东西,有那本规范或手册可以找到,谢谢
如果室外给水管水压为0.6MPa,建筑高度仅为30m左右,使得消防系统为常高压,那么如果要上喷淋系统,室外还要设置水池吗?如果不需要,那么整个系统怎么来设计!
我们客户端有个纯水机,产水电导在5-6,高压泵停机后显示在16,现客户要求泵停机后显示值也是在5-6左右,因为第一次碰见客户纠结这一问题,之前也没注意这方面,请问这要求合理吗,这现象是否正常,谢谢各位指教?
高压蒸汽管径、凝结水管径计算表,选择管径超方便!
我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
可以做常高压(无泵,直连市政给水管)的自喷系统吗?比如大于500平方的地下一层超市。好多多层建筑,地下一层,做商业或娱乐用途,其余为住宅等功能。如果做临时高压,泵房,水池没有位置。请问有人做过常高压系统吗?是否不需要屋顶高位水箱?进水管数量需要两条吗?一般城市市政压力足够吗?是否可以放大管径来降低需要压力?
流量150,扬程180m,管径250,采用什么钢管好?用球墨铸铁可以吗?我看到球墨铸铁的试水压力为3Mpa,满足要求阿?如果用钢管,螺旋焊管、直焊钢管、无缝钢管,那种好?谢谢甲方又被塑料管厂商忽悠了,现在想采用钢骨架塑料复合管材,好像是HDPE公称压力也能到4MPa施工方便,不用防腐好像看到过有一种塑料管容易被老鼠咬,不知道是不是这种另外,这种管道可行马?我总觉不放心
高大的钢结构厂房内的照明是用高压钠灯好?还是金卤灯好?我以前在几个公司相同类型的厂房内照明都是用的金卤灯,现在设计院却设计为高压钠灯。高压钠灯在这样的厂房内照明我没遇到过,不知效果怎样。请教各位:两种灯哪个好?
在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
在丘陵山区,泵站提升出水管道都承受比较高的压力,部分地区可以达到300m。在施工完成后,需进行试压,按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定,钢管的试验压力为正常工作压力+0.5MPa,试压过程中,管道内压力比较大,如处理不善,会造成一些破坏。 这种情况下,如何考虑进行试压?是按照规范规定进行试压?还是有什么其他方法。
拉煤车辆洗车机是一款主要用在建筑工地、工厂、垃圾填埋厂
高压给水管道横向在主厂房11#轴至15#轴之间,纵向在主厂房J列穿至锅炉侧。从三台给水泵出口由二支Φ406.4×64和一支Φ330×52的钢管汇成一支Φ558.8×79.5的母管经过3#、2#、1#高加接至标高为45.54m处省煤器联箱进口,完成高压给水管道的安装。本项工程管道布置跨度大、管子重、高空作业较多,对口安装难度大;焊接工艺要求高;管道内部清洁度要求非常高。因此要求施工人员认真看图,安装时不仅要严格控制质量,而且要紧抓安全,做好防范措施。
请各位高手指教:我小区 3~18F为中区 18~26F为高区 但是中区主水管坏了 我想在18F把高区和中区的管道接通,这样高区供水也可以给中区供水 这样可以吗?请问 如果这样先凑合下 可以吗? 过段时间我再去修中区管道。 会造成中区用户家里阀门因水压大破裂吗?
一厂房工程,共2层,层高5m,室内消火栓用水量10L/S,室外消火栓用水量40L/S。市政供水管为枝状,但水量水压均满足最不利点消火栓要求。 由于市政供水管为枝状,室外消防视作低压系统,设置室外环状管网、室外消火栓及室外消防水池。室内消火栓系统可视作常高压系统吗?室内常高压系统是与市政供水管是否为环状有关还是只与室外消防管网是否为环状有关?如不能成为常高压系统,那只能做成临时高压系统了,也就要设室内消防水池、室内消防水泵及消防水箱?这样岂不太浪费了?请各位同行指教。