jgj162-2008的4.1.1的第4点,有个侧压力公式,其中,最后的V,是浇筑速度。但是,这个浇筑速度,如何控制呢?总不可能放混凝土的时候,象涨水那样均匀地上来,如果是一层一层加的,以多少厚度为一层,间隔多久为宜呢?
在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中关于新浇混凝土对模板的侧压力计算,按以下公式,取两式中的较小值。1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V开根号)2. F=γch 一般情况都是以第2式的值较小,但如果混凝土的温度T较高,那第1式的值就会较小,这时侧压力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中未明确第1式中V的计算,在目前计算中我都是以梁高为取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但这样是没有科学依据的。而最近查看了《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》,该规范于2012年8月1日实施,也未明确V计算。该规范由东南大学博导郭正兴教授审核,我又查阅了郭教授主编的《土木工程施工》,在模板工程设计的章节中发现V=Vm/At,Vm为混凝土浇筑量,A为构件横截面面积,t为浇筑混凝土所用时间。混凝土浇筑所用时间t的取值无资料可查,是否根据混凝土浇筑量Vm来推算?寻求科学依据。
本人现在监理的项目采用泵送混凝土进行混凝土浇筑,但施工中我发现由于工人野蛮施工,缺乏保护措施,致使板负弯矩钢筋遭到严重破坏,痛心啊!请教各位有什么高招能避免板筋破坏。
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
在超高层结构中,商品混凝土泵送万一堵管了,检查费时费工 ,大家讨论一下有什么方法解决这中问题呢?
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
请问网内大侠:目前市场上常见的泵送混凝土地泵有哪几种型号,分别扬程是多少?如果建造28层的高层,有没有哪种地泵可以一次浇筑到顶层,不用接泵?
二次结构混凝土浇筑工具可以实现室内外30米轻松浇构造柱,快捷输送1小时5方料,无论是效率提升还是节省人工方面都是相当不错的。但还是有不少用户疑惑,为什么同一台设备,别人能够很好很顺利的进行施工作业,自己的二次结构混凝土浇筑工具却老是故障频发呢?大致原因有以下几点:
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
源自丨贵州安盘高速、 同济可持续混凝土
混凝土的侧压力公式F1=0.22γ* t* β1*β2*V1/2 ,请问其中的V浇筑速度怎么带啊?单位是m/d,什么意思?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 17:43 编辑 ]
我是做桥梁施工监控的,现场发现施工单位墩身混凝土浇筑完成30小时后就拆模,结果我发现墩身出现好多的裂缝,宽度也很宽!可是监理单位不闻不问!我们又不好过问,真的好郁闷!!!
大家好,有个问题想讨论下,我们的已经浇筑完成的某一期的碾压混凝土大坝,我们采用取芯来检查混凝土浇筑质量,我们在取芯过程中发现芯样中出现了沿芯样纵向方向上出现了连续的纵向裂缝(沿大坝垂直方向),此裂缝不是在条带分界线上,请问有可能有几种原因出现这种裂缝?
各位 大家好 我这里的工地用的是现场搅拌混凝土 再用输送泵送到施工层 在施工层上有个布料机(就是用钢管搭设的一个便于混凝土管子立起来的一个设施) 问题就是在混凝土浇筑完毕时 要打水洗管子 在拆卸管子的时候 混凝土管内存了好多水 最后都洒到看刚浇筑的混凝土上了 造成混凝土的表面质量很差 希望各位大侠指点迷津!
感觉现在打混凝土,又是拆管又是接管的,工人劳动强度大,如果混凝土强度级别多,加上防水不防水的,还容易造成混用。不知道各位工地上是什么个情况?
用回弹仪水平方向回弹墙柱混凝土(泵送的),得到10组数据,换算表是用回弹法检测混凝土抗压强度技术规程中25页的泵送混凝土测区强度换算表吧,强度直接用表格里面额数据吗,还需要加上什么泵送系数吗