沉降缝、施工缝施工节点详图.
施工缝、伸缩缝、沉降缝、抗震缝
分享工程常识,欢迎大家讨论
后浇带、伸缩缝、施工缝、结构缝、沉降缝的区别.rar 后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力,施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝
建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。
(1)填塞前两框架侧墙必须按设计要求涂刷防水层,并检验合格后方可进行沉降缝施工。 (2)沉降缝填筑前,必须清扫干净,并保持干燥。 (3)填塞应密实。填塞材料应使用经防腐处理的麻筋、纤维板或其他弹性耐久材料。 (4)安装橡胶止水带应符合下列规定: 止水带宜用整根,减少接头。接头应连接牢固,密不透水。 止水带接头宜设在沉降缝的水平部位,不得设在沉降缝的转角处。 施工时,止水带的位置应设置正确。当采用埋入式止水带时,浇注混凝土前必须冲洗干净。 采用螺栓安装时,止水带与夹板及预埋件之间均应用石棉纸或软金属片补垫严密。
沉降缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三层了,沉降为1厘米左右.现另一部分已经开始基础施工了,请问该以后如何施工呢?两边可以同时施工,还是等另一边施工到三层以后再一起施工呢?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?
现在有个棘手问题,急需解决,请各位高人施以援手。 问题如下:有2座楼地上用沉降缝分开,地面以下包括基础整体设计,由于场地问题,有1个楼目前不能施工,考虑到沉降问题,先施工的这座楼和后施工的楼在缝对应的位置将基础断开。 请问如何处理基础(包括防水如何处理)和地下室墙、板,才能达到与整体计算地下室的效果相同。
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
最近在一个污水处理工程中遇到的问题。施工要求:S6抗渗,沉降缝60mm宽的砼墙。请高手解决模板施工方法。注:两个砼墙体不能联成一体。
项目上看到现浇板式楼梯的的施工缝的位置留在了梯横梁的位置,这样合理吗?
作者:邱玉深(辽宁省铁岭市第一建筑工程公司)摘要:混凝土浇筑应连续不间断地进行,以免出现减弱结构受力性能及变形特征的施工缝。本文对惯用的“剪力较小”且“便于施工”的八字施工缝位置的留置原则提出商榷意见,并提出“便于施工”且“受力较小”的留缝原则。指出施工缝界面的技术处理方法和处理质量是保证施工缝能够安全可靠工作的关键及决定因素,并提出水平构件的施工缝不应一律做成竖直缝。关键词:施工缝;界面;受力较小;剪力较小;便于施工;抗剪强度
请问施工缝留在哪里?具体问题见下图。帮帮小弟,感激不尽!
施工缝的处理常用的就是清理+凿毛凿毛也实际上是增加混凝土的粘结界面但是这个重新处理浇筑的粘结力有多大?是怎么算的?能保证构件抗剪吗?像钢结构就是有抗剪键或者栓钉,也可以有理论计算,混凝土这个咋算啊?
本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
一层地下室车库,承台高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承台混凝土强度等级C35,底板混凝土为C35抗渗混凝土。因地下室底板下为淤泥,施工单位为方便施工,采用木模先施工承台底板以下部分,拆模后,再与底板一并施工地下室底板内的部分承台。这样就导致承台在与底板交接处产生水平施工缝。想请教各们大侠,此施工缝的留设是否合理,对承台有哪些方面的影响?
1、针对整个结构而言,施工缝对整体结构的受力影响不大。 2、针对构件而言,施工缝的留置对构件还是有影响的。施工规范上给出了施工缝的留置位置均在受力较小的地方。
水工建筑物混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而破坏凝结作用,所以必须待混凝土能够抵抗外来震动时,允许继续浇捣,这时两层混凝土之间就产生了施工缝。 水工建筑物的构件混凝土工作量都比较大,一次浇筑的机会不多,特别是基础与上部结构一般都分两次浇筑,即先浇筑基础混凝土,然后在基础上支模再浇筑上部结构混凝土。因模板工作量大,支模时间较长,有的长达2天。这样两次浇筑的混凝土之间就产生了施工缝,如不加处理,势必影响基础与上部结构的整体性和防渗性。因此,施工规范规定:对施工缝应认真处理。 过去对施工缝的处理,都采取人工凿毛、刷毛、冲毛、高压水枪冲刷等办法。这些办法都行之有效,但是冲毛的时间随气温而异,春秋季节,在浇筑完毕后10~1