最近我做了一个六层住宅工程,楼长120多米,楼宽12米,墙体有两道伸缩缝,地基承载力对于这种长高比过大的建筑,基础是否应设沉降缝?为13吨,如果不设沉降缝,设基础后浇带可以吗?
沉降缝只留300宽这样对么。有什么影响没。另外,地下水位很高,在地下室顶板位置,地下室为两层,后浇带要如何施工避免水的影响。谢谢高手指点下。
我设计了一个退火炉基础的改造项目,他需在原基础中心部位开一个直径7米的孔,新做基础需比原基础深1.5米,这新老基础的沉降缝兼伸缩缝(由于是退火炉基础需耐高温)该如何设计?我做了一个方案,望各位大侠不吝赐教指正。
地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?
本人在做一电站时候,地基基础为卵石,按照一般得经验,我觉得应该在每台机组之间设置沉降缝,可是在书上说,为了避免地基不均匀沉降和加强厂房整体稳定性,不需要设置沉降缝,希望各位施工朋友指点一下,谢谢
沉降缝和后浇带在房产大厦基础中的设置
本帖最后由 chachababy 于 2013-7-12 14:29 编辑 近期一个工地打压,0.1Mpa的伸缩节打到8bar的时候完全弹开,管道产生了接近20公分的径向位移,导致支架的抱箍和木托全部被扯开。这里面的问题是伸缩节为什么会弹开那么大,产品质量应该没问题,因为伸缩节即使弹开了也没有泄露。之前做的项目用到伸缩节都是蒸汽项目,打的气压,也没出现过弹开情况,听前辈说伸缩节打压时要拿下来。不明白就在这,伸缩节是承受热胀冷缩的变形,为什么压力大时也会变形。
根据锅炉规范要求,烟道与烟囱连接处应设置沉降缝。向大家请教,你们以前的项目也需要这么做吗?都需要设置沉降缝吗?我看别人的项目,怎么没看到设置。
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
《GB50242-2002》3.3.4管道穿过结构伸缩缝抗震缝及沉降降缝敷设时根据情况釆取下列做保护措施。1)在墙体两侧采取柔性连接。如图中,A、B两种做法用哪一种,A做法有个疑问,软管设到沉降缝两侧的话,穿缝处的硬管能否承受沉降的作用。B做法也有问题,如果是防火墙,软接这个地方要做防火处理。
后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力, 施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇
知识点:挡烟垂壁
本帖最后由 yushi9 于 2015-2-24 21:36 编辑 单层联排门面房,砌体结构,层高3.6m,进深3.5米,开间5米,共14间,总长70米,地基均匀,条形基础,是设置沉降缝还是伸缩缝?
沉降缝隔墙两侧的防火阀设置,规范与图集不一样,如何解释?见图一截自“防火规范”
请教高手:现在的这个项目,设计要求管道穿越沉降缝时在沉降缝的两侧各设置一个伸缩节,我觉得直接设置一个就可以了啊,请问设置两个优点很突出吗?有没有什么规定,请各位赐教,谢谢!
一建筑物须水泵接合器两套 是不是在接合器15-40米内设置两个室外消火栓呢 规范说室外消火栓是根据室外用水量确定的 要不要根据水泵接合器的数量一一对应呢 ?
我刚刚学搞采暖设计,现在有一学生公寓,采用下供下回,室内地沟,该楼有沉降缝,请问采暖供回水管穿越沉降缝时是否要加伸缩节?
消防水鹤的设置要求各位大侠有谁知道城镇消防水鹤的设置要求,或者是保护范围,有法律条文吗?
1、本工程采用第三层粉质粘土层作为地基持力层,地基承载力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承载力特征值为fa=160KPa。2、楼座布置及车库示意图详下图所示。楼单体为7层住宅楼,车库为单层车库,车库顶板平均覆土1米。3、原设计楼与车库交接的部位均为沉降后浇带,又由于车库较长、故除了沉降后浇带以外又设置了若干温度后浇带。4、说实话如此设计施工难度较大,又