本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间
17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?
本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
基本情况: 我们项目高160米,37层,框筒结构;钻孔灌注桩直径1米桩,2.4米筏板;地基主要为粘土层,有2个很薄的淤泥层,持力层位置-62米。目前施工至13层,累计沉降量16mm,参考周边项目总沉降量估计为35mm。 目前地下室后浇带渗水严重,想提前封闭,请问各位大神是否可以?若不可以是否有其他办法处理?急求!
1、本工程采用第三层粉质粘土层作为地基持力层,地基承载力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承载力特征值为fa=160KPa。2、楼座布置及车库示意图详下图所示。楼单体为7层住宅楼,车库为单层车库,车库顶板平均覆土1米。3、原设计楼与车库交接的部位均为沉降后浇带,又由于车库较长、故除了沉降后浇带以外又设置了若干温度后浇带。4、说实话如此设计施工难度较大,又
大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教
高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??30层现在施工到20层,施工队想提前浇筑,好回填地库土方,来年任务很紧。后果到底有多严重?!?
如题,建筑布局原因,高层楼与裙房沉降后浇带正好穿过消防水池,而且不能调整后浇带位置,如果沉降后浇带没有封闭好,水池是否容易渗水? 哪位高手,如何解决,不吝赐教,多谢了。
在一本江苏省的资料填写范例中看到这样一段话:鉴于沉降观测是一项技术性强、测量精度要求高的工作,以下工程的沉降观测工作,除施工单位认真做好沉降观测工作外,建设单位必须委托专业测量单位完成,需要进行沉降观测的工程范围:(1)重要的工业与民用建筑物(2)20层以上的高层建筑物(3)造型复杂的14层以上的高层建筑……请问这段话出自哪本规范呀?查了《建筑变形测量规范》、《工程测量规范》还有江苏省的地方标准《建筑物沉降观测方法》,都没找到
答复“按规范公式手算沉降的困惑” —— 回复 网友 “zljzlj” 网友
后浇带设置的规范依据及施工工艺
如图,工地的沉降后浇带和伸缩后浇带采用什么保护措施?执行的情况如何?
请问规范上是上面的截图中说的一样么?“现场移交桩”是指必须在施工红线内的么?复测是测量现场移交桩的准确性么?
以28层高层与三层裙房连为整体,基础形式采用梁筏基础,持力层为卵石层,承载力特征值320KPa,试算沉降主楼与裙房沉降差异很小,不知道是不是可以不设沉降后浇带?小弟在这方面没有多少经验,请高手指教啊
现有大底盘工程,两个高层附带连通的裙房,因拆迁问题,以裙房的其中一条沉降后浇带为界施工了一部分(一个高层+1/3的裙房,现在需要要施工另一半。请问对于新施工部分的连接有什么需要处理的。防水,钢筋保护,沉降观测。。。都需要做哪些处理?请大神们帮忙解决下!
地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?