本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-3 12:18 编辑 底板后浇带遇梁处为什么还降低呢
本人有一问题,还请大家帮忙解决。高层建筑的地下室,基础一般采用桩基,或有抗浮要求,下面打得有抗浮桩(锚杆);基础底板上设后浇带时,要不要避开桩的位置啊?
这是放在后浇那个挡住混凝土外漏的,这个白色的金属铁片儿,叫什么呢,能具体给我分享一下吧。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
后浇带的位置,两侧混凝土要么用收口网,要么用木模板,但是问题来了,这种情况怎么预埋钢板止水带?是在收口网或者木模板中间再开道口子吗?请大家指教,谢谢!
请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]
本文依据现行相关规范,针对地下室底板后浇带施工,详细介绍了施工准备、施工工艺、施工要点及质量检验标准,可供大家参考学习。施工准备(一)技术准备1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底。3、材料质保书留存,复试合格,有:橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢板止水带合格证,钢筋复试报告等。(二)机具准备1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,空压机,电锤。2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子。(三)现场准备1、现场垫层已施工完成并具备上人放线条件。2、基础降水措施已到位,保证地下水位低于作业面以下。施工工艺1超前止水层施工并弹边线施工要点:超前止水层施工
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
本帖最后由 ziran666 于 2014-8-18 18:58 编辑 我的愚见是不用抽,第一:下面有防水层和防水保护层,水不会进入地基土侵蚀地基;第二:钢筋在水里浸泡比暴露在潮湿空气中(地下车库里空气潮湿)更不容易生锈,生锈要有水和氧气,而水里氧气含量很小。欢迎大家发表自己实际工作中的做法和自己的意见:)
北京中铁建筑工程公司 李金生 张永春[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 16:55 编辑 ]
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?