我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
本工程筏板基础,因建筑物超长设后浇带,建筑物63m,现工期较紧,施工单位想取消后浇带,但设计院不同意,请问能否采取其他措施将后浇带取消?另外如果后浇带不能取消,筏板基础悬挑部分后浇带是否可取消?
哪位大侠知道哪本欧洲规范有关于地下室抗浮的?在下感激不尽啊!本人找了很久都没看到有关于地下室的,连地下室的影子都没看到,没太可能没有那方面的规定把?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
一、后浇带渗漏的原因二、后浇带渗漏分类和检查方法三、后浇带渗漏处理方法
地下室有两层,地下水水位标高在地下一层标高左右,地下室高程范围内地质为沙层,封顶后施工后浇带,基坑已回填,地下后浇带墙体外侧已先用模板挡好,但地下水较大,一直往室内泳出,如果勉强浇倒砼,在砼终凝前肯定被地下水穿透造成蜂窝导致漏水,请教这种问题如何处理。
哪位大师告诉我地下室喷淋哪些地方不要布置啊,比如说除尘室,集气室,滤毒室以及各种机房等等 ,最好告诉我这些那本规范上可以看到,多些了。
我印象中记得有条规范说的是,假如地下室的排水标高能直接排至室外管网,也不能直接排入,必须设置排污泵。但是这条规范怎么都找不到了,请教各位前辈这条规范在哪
本人新手一枚,初次接触地下室工程。现在地下室外墙进入防水以及回填阶段,由于外墙有后浇带,要后浇筑,这个地方应该如何处理?我听别人说,可以先将后浇带用砖做成围子,在砖上面做防水,然后就可以回填,求图片,求真相
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。但这些施工缝可能会因为后期处理不当,成为渗漏的薄弱区域。下面修哒哒就分析一下后浇带发生渗漏的原因和如何防治? 原因分析 1、施工组织不当,后浇带两侧上部结构浇灌混凝土的落差较大,以及设计中存在着局部不合理的现象,使得后浇带接缝处产生过大的拉应力。 2、后浇带在底板位置处长时间的暴露,而使接缝处的表面沾了泥污,又未认真处理,严重影响了新老混凝土的结合。 3、施工缝作法不当,特别是后浇带两端,往往将施工缝留成直缝。 4、后浇带部位的混凝土施工过早,而后浇带两侧结构混凝土收缩变形尚未完成。 5、柔性防水材料本身性能的局限性,防水层的抗拉强度低,延伸率小,抗裂性好,对温度变化较敏感,在遇到不利因素影响时,往往经受不住各种应力的作用而被破坏。 6、浇
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]
这两天施工单位一直在进行地下室的堵漏(堵渗更恰当点,我的地下室没有明显漏点),以下是几张现场用聚氨酯堵漏剂堵漏的照片,整条后浇带上都有渗点(好几条后浇带之一),后浇带处混凝土浇筑值得大家注意哦。工人师傅正在钻孔,植入喷嘴注聚氨酯堵漏剂的时候,渗点越来越明显
后浇带用止水钢片,或者外贴式橡胶止水带,或者用缓膨型遇水膨胀止水条,这几种材料的止水效果有什么区别吗?哪种效果最好?是否可以互相替换?
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
后浇带的做法,其实也就是一个施工缝但是为什么地下室施工缝和后浇带的防水做法,明显感觉对后浇带的防水措施上要求更高,采取的加强措施更多呢?
条文原文:2 上部建筑的层数为十层或多于十层(其中一部分上部建筑可不足十层或没有上部建筑,但其建筑面积不得大于200m2)的防空地下室,可不划分防护单元和抗爆单元(注:位于多层地下室底层的防空地下室,其上方的地下室层数可计入上部建筑的层数);因为没有条文解释,特来请教:虽然有此规定,但建筑专业一般仍然在此情况下划分防护单元和抗爆单元,出于何种考虑?是否考虑设备专业系统划分和平战合用的方便?或者防火分区的限制?
后浇带施工技术在地下室的应用.
如题这方面接触(留意)较少,也不是十分清楚现在的主流做法的效果怎样(尤其防水方面),有没有较先进的做法--主要指施工时具体的做法、工艺流程。询高人,不胜感谢![ 本帖最后由 dragoninnorth 于 2010-5-10 11:56 编辑 ]