本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 编辑 简要说明:超前止水后浇带做法。 文件格式:Word、JPG文件大小:1
一般情况下,底板后浇带超前止水做法分两种:沉降后浇带和伸缩后浇带,具体做法见下图。1.1 材料准备钢筋:按图纸设计要求,并经进场检验、复试合格。混凝土:商品混凝土,按设计要求,并应满足泵送要求。橡胶止水带:应满足《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)的要求。1.2 机具、设备准备混凝土输送泵、塔吊、插入式振动棒、平板振动器、钢筋加工机械等。1.3 劳动力准备钢筋工、模板工、混凝土工、防水工、电焊工等。1.4 技术准备编制施工方案、进行技术交底、混凝土配合比检查,钢筋、防水材料复试等等。1.5 作业条件(1)垫层浇筑完成;(2)各种材料、机械、劳动力到位,准备齐全。2.1 施工工艺流程挖土垫层→防水层→防水保护层→钢筋绑扎→混凝土浇筑→筏板钢筋→混凝土浇筑→
好几张!!求围观~~!11G101-3图集第94页··关于超前止水构造的图细部图
本工艺“后浇带预制超前止水封闭实现装饰断水”,适用于所有高层及超高层沉降后浇带封闭施工,可实现地下室断水及总平提前回填,提前数月进行各工序穿插,实现快速建造。本文以中建五局三公司项目示例,一起来学习应用新工艺!工艺原理通过不同的后浇带宽度及覆土厚度设计预制盖板配筋率及盖板厚度,根据待浇筑结构厚度及钢筋密集程度设置浇筑口间距,提前对后浇带两侧进行剔凿,清理,提前对后浇带底模进行清理加固。盖板间设企口,确保盖板连接紧密。盖板铺设完成,进行截水、防水施工,完成地下室断水及顶板封闭,可向后续工作移交工作面。待沉降后浇带具备封闭条件后进行自密实混凝土灌注,最后进行收边收口处理。工艺流程1、盖板及浇筑管设计与制作水平预制盖板尺寸为1200x800x100mm(厚度),盖板底层钢筋网片: φ8@200mm,双向布置。盖板预留直径300mm的镀锌钢套管,钢套管底部30mm处设置3mm厚止水翼环,钢套管长度为300mm。盖板顶部距盖板端部200mm处各设置一处8mm直径圆钢吊环,
外贴式后浇带超前止水 相关参考图集
我记得后浇带里埋设的橡胶止水带的端部需要留长些,接头不能恰好留在接缝处。可是,现在我找不到图集来验证我的看法,请各位达人指教。图片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 编辑 ]
超前止水后浇带大样图集出来有几年了,但据我了解,设计院采用的很少。请问大家有使用过的吗?效果如何?大家是在满足抗浮压力后就停止降水了吗?我想那个超前止水后浇带做法相当于两块悬挑板,都抵御水头高度可以算出来。但中间那个缝对抵御地下水如何考虑?大家有没有经验?
顶板后浇带止水钢板迎水面像上
地下室外墙后浇带超前止水施工工法:)
后浇带处遇到排水沟时止水钢板做法,急求!!!!!
地下室外墙后浇带超前止水施工方法.
一、操作要点 1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面应作防护,并在实施过程中严格执行。
根据图纸总说明要求后浇带止水措施采用止水钢板,请问地下室底板和外墙后浇带的两侧都要设止水钢板吗?后浇带800宽,止水钢板伸出一共300,对吗
后浇带的位置,两侧混凝土要么用收口网,要么用木模板,但是问题来了,这种情况怎么预埋钢板止水带?是在收口网或者木模板中间再开道口子吗?请大家指教,谢谢!