现场施工时,现浇板长度整片为22.5米和29.5米,设计中给这两个板都设置了800的后浇带,问后浇带的设置要求在那个规范上查找,要求最大多少长度需设置后浇带,向这样的情况可以不设么。谢谢
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
大家好!请教各位达人关于后浇带设置的几个问题:1.后浇带内有整根梁时,是否必须避让?2.后浇带遇到楼梯时,是否必须避让?3.少数后浇带在梁端三分之一范围内经过,是否允许?4.后浇带分为沉降后浇带和伸缩后浇带,如果施工图中不加以区分,施工单位会加以辨别并区分对待吗?谢谢!
知识点:挡烟垂壁
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
作为后浇带,按照混凝土规范,可以加大主体伸缩缝的间距,但是规范用了“适当”这个词,不知道大家在应用时如何把握,超长多少为“适当”。另外,后浇带是否用加补强筋,原有的钢筋是否贯通(高规中提到此处筋采用绑扎搭接,然而我的同事在做过的工程中都是贯通)。请高手不吝赐教。
构造柱圈梁
《水规》3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀 说明:3.4.9 本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的安全隐患。《高层建筑给水系统分区设计讨论》论文中提到用减压阀控制各层卫生设备处供水压力,减掉多余的水头是节水设计最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa时出流量为0.5L/s,0.42MPa时出流量为0.72L/s,而普通水嘴的流量也才仅有0.15MPa。《民用建筑节水设计标准》6.1.12 2 用水点水压大于0.2MPa的配水管应设置减压阀,但应满足节水配件最低工作压力要求。减压阀的设置要求,欢迎补充
后天要图纸会审了,筏板基础长45米,宽26米,没有设置后浇带,查规范也没找到比较明确的规定,不知道到时候会不会提?有经验或有过类似经历的大哥大姐来说一下呗
偶然机会看到一条检查组对企业进行检查的报道,其中有关于消防泵存在的问题: “1家企业消防水泵均采用电动泵,另1家企业则均为柴油机泵,这都不符合企业消防水泵主泵应采用电动泵、备用泵应采用柴油机泵的规定”。 以前没注意过有类似的要求,还请大家帮忙指出是哪个规范的哪个条款,谢谢。
下面说说我遇到的一个工程出现的质量事故。一50多米长的剪力墙住宅,设计在结构中部附近设置了一条800宽的施工后浇带。碰巧的是后浇带设在了一个7米多x6米多的大房间中,且偏于一端,在支座1/3范围。这样两边板大小差别较大。施工时后浇带两侧每侧做一排48脚手架管支撑,沿后浇带长度方向间距900。每层都如此。施工到几层后,发现后浇带两侧有变形不一致,目前已施工到15层。据施工单位反映,两侧变形差最大已达45mm,已经构成质量事故。我的问题是:1,后浇带处支撑如何计算?是否需要考虑后浇带处支撑荷载一层一层传下来?2,常规后浇带处支撑如何设置?3,就本案例情况,如何设置支撑比较稳妥合适?4,出现这种情况如何处理?多谢!
1、本工程采用第三层粉质粘土层作为地基持力层,地基承载力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承载力特征值为fa=160KPa。2、楼座布置及车库示意图详下图所示。楼单体为7层住宅楼,车库为单层车库,车库顶板平均覆土1米。3、原设计楼与车库交接的部位均为沉降后浇带,又由于车库较长、故除了沉降后浇带以外又设置了若干温度后浇带。4、说实话如此设计施工难度较大,又
本人有一问题,还请大家帮忙解决。高层建筑的地下室,基础一般采用桩基,或有抗浮要求,下面打得有抗浮桩(锚杆);基础底板上设后浇带时,要不要避开桩的位置啊?
1.室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。2.室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。3.设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。4.屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。5.消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。6.室内消火栓的布置应满足同一平面
一建筑物须水泵接合器两套 是不是在接合器15-40米内设置两个室外消火栓呢 规范说室外消火栓是根据室外用水量确定的 要不要根据水泵接合器的数量一一对应呢 ?