我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
下面说说我遇到的一个工程出现的质量事故。一50多米长的剪力墙住宅,设计在结构中部附近设置了一条800宽的施工后浇带。碰巧的是后浇带设在了一个7米多x6米多的大房间中,且偏于一端,在支座1/3范围。这样两边板大小差别较大。施工时后浇带两侧每侧做一排48脚手架管支撑,沿后浇带长度方向间距900。每层都如此。施工到几层后,发现后浇带两侧有变形不一致,目前已施工到15层。据施工单位反映,两侧变形差最大已达45mm,已经构成质量事故。我的问题是:1,后浇带处支撑如何计算?是否需要考虑后浇带处支撑荷载一层一层传下来?2,常规后浇带处支撑如何设置?3,就本案例情况,如何设置支撑比较稳妥合适?4,出现这种情况如何处理?多谢!
后浇带两侧的砼浇筑完毕后,其两侧的梁板模板肯定要拆除的,但该处的主梁和次梁支撑如何处理?若不处理好就变成悬挑梁了,直接改变受力结构肯定不行吧,请问大家如何处理这个位置的支撑?请讨论一下经济可靠的方法
图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
我们这个项目后浇带是使用独立柱作为后浇带支撑的,但品茗软件的计算书只能套用钢管支撑架,方案编制后监理那里通不过,求教诸位大神,能给个方案范本或者计算书的范本。急!!!口袋没钱,悬赏5个币,大神别嫌少。
本人新人,在施工过程中遇到提前拆除梁板处后浇带的支撑系统,在网上看到好多文章都说这样会形成悬臂结构,这种说法不可能是没有原因的。我不太理解为什么会形成悬臂结构,按说后浇带两侧梁板混凝土强度等级均达到120%以上,且梁内的受力钢筋并没有断开。按说从梁的受力上来说主要的受力钢筋也都在。恳请各位大大从受力的角度帮我分析一下,为什么说梁板后浇带支撑系统提前拆除后形成悬臂结构? 谢谢!
根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》来看,后浇带模板支撑体系的正确搭设要求是要独立设置,那怎么样才算是独立设置呢?下面就交给你详细做法。一、支撑体系形成如上图所示,这里的水平杆是错开设置且分开的,后浇带、梁板模板都独立设置了剪刀撑,拆模时,将灰色支撑拆掉,保留黄色支撑就可以了!二、操作要点1、后浇带模板支撑体系的基本要求是必须独立设置,要与满堂脚手架安拆互不影响;要在楼层通道位置预留架体开口,后浇带板面应作防护。2、现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合,用钢丝网支设牢固,上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开。3、地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台,地下室外墙后浇带按设计方案执行。三、设置方法如图所示,样板区长度:4747mm;宽度:2800mm。灰色为梁板模板,黄色为后浇带模板,桔红色是后支部分,以下是详细做法:①立杆设立的位置
后浇带模板独立支撑施工方案编制依据如下 1、本工程结构、建筑施工图; 2、本工程施工组织设计; 3、本工程模板专项施工方案; 4、《混凝土结构工程施工规范》GB50606-2011; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011; 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 9、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 一、施工方案指导思想 1、后浇带采用独立支撑形式,即模板工程施工同时设置后浇带独立支撑系统,后浇带两侧模板拆除时不影响后浇带独立支撑系统,拆除后浇带两侧模板时保证后浇带的结构不受扰动;后浇带两侧支撑架拆除时后浇带独立支撑系统不得拆除,直至满足设计要求混凝土浇筑完成方可拆除。 2、
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
关于后浇带承重模板及支撑的拆除问题?规范应该有明确的规定。目前仍有部分施工单位在后浇带混凝土没有浇筑前——就是原来的混凝土达到拆模条件时,就开始拆除后浇带承重模板及支持,给工程带来很大的质量隐患。希望大家积极参与讨论。
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
大家做板配筋的时候一定也遇到过,一道梁两面的楼板标高不同的时候,大家是怎么处理的?是否看看高差多少,然后决定是固定,还是简支?还是只要钢筋不伸过去,就算简支?
本工程结构体型为L型,用设后浇带吗/如果设最好在什么位置?请教高手指点!!
主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!一时还没看过这方面的书,请教各位了:后浇带浇注中要注意什么问题?谢谢!