看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
普通工程都会设计后浇带,分沉降跟伸缩两种,但是甲方要求改为膨胀加强带,55米设置一道。如果是伸缩后浇带用膨胀加强带来替代可以理解,沉降也能用膨胀加强带来替代吗?规范上也没提到有沉降膨胀加强带一说,求大神解疑!
膨胀加强带与后浇带详解
由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠 1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带 2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据
某工程基础为板筏,中部设一处800宽后浇带,对平行后浇带方向附加钢筋的布置范围,设计图示意为800+2Lae(垂直后浇带方向附加钢筋的锚固长度),而实际施工中按后浇带实际宽度800范围布置,施工做法是否可行?
最近做了一个60米长,高23.8米的办公楼设计,采用后浇带施工(无伸缩缝作用)。业主由于赶工期,3层及以下已用一般混凝土浇筑,并且后浇带已经预留,未浇筑,混凝土已处于自然收缩状态。4层及以上想用膨胀加强带代替后浇带,问了院里面有比较有经验的工程师,有的认为没有问题,可以替换。有的认为不能替换,因为4层及以上用连续是膨胀加强带一次性浇筑,则加强带内外均应添加膨胀剂。4层及以上结构混凝土处于膨胀抵抗收缩状态与3层及以下混凝土的自然收缩状态相冲突。上层结构的混凝土膨胀与下层结构的混凝土收缩对于框架柱作用力相反,对结构的整体影响难以预计,敢问各位大神,此事有何看法?
常有同学困惑此问题,论坛里也有说温度后浇带必须要设附加钢筋,现把图集节点大样和朱总《设计问答》一书中的解释列举出来,供各位同仁参考。
图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26
想请教一下,后浇带处的钢筋到底需不需要断开,包括梁筋和板筋,现场好像一般都是梁筋不断开,板筋断开,为什么,到底应该怎么做才是正确的?
[分享]膨胀加强带与后浇带详解
《高层建筑混凝土结构技术规程》第4.3.13条 施工后浇带的作用是在于减少混凝土的收缩应力,并不是减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上, 曲折而行,只要将建筑物分开两段即可。《高层箱型基础及筏型基础技术规程》,苏G01—2003图集,却说后浇带钢筋应贯通。
本文某人防及地下商业街工程为例,介绍采用膨胀加强带合理取消混凝土后浇带,以控制混凝土变形裂缝的施工措施。
一框支转换结构,全长54.95米,按照框架结构设缝55.0米,抗震墙45.0米,那框支转换上部可以算是纯剪力墙结构,不知本工程关于结构超长如何处理?谢谢!
除了在11G的地下室外墙中看到有加强筋(还是设计确定)外,其他地方没看到有要求做加强筋的。这个顶部加强筋是必须要的吗?
120厚的隔墙,线荷载4.0KN/M,跨度3.1米,如果墙下不设置梁,改做板内加强钢筋带可以吗?这样做有什么要求?谢谢!
图纸简介: 结构构造详图(折梁、后浇带、孔洞加强),图纸内容详细,欢迎大家下载,希望有帮助。 投稿网友: xloubinx 上传时间: 2013-03-26
1 超长钢筋混凝土结构取消后浇带施工方法,1999本文介绍了钢筋砼结构取消后浇带的施工原理、理论根据和具体的工程实践,可为类似工程施工提供参考。2 ,2002通过具体工程实例说明对于超长现浇钢筋砼结构,可以通过使用UEA膨胀砼和设置膨胀加强带取代后浇带等方法,实现连续浇筑施工和缩短工期、降低工程造价的目的。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-10 08:48 编辑 ]