这是建筑施工模板安全技术规范P113的算例1、请问M2计算的时候为什么只考虑模板本身的自重荷载,钢筋和混凝土的荷载为什么不考虑?2、为什么模板不需要进行抗剪验算?3、荷载组合的时候为什么Q1K(施工人员及设备荷载)和Q2K(振捣混凝土是产生的荷载)只组合了一个,不需要同时进行考虑吗?
定额中说:现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(以室外地坪或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,高度超过3.6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。 请问如何计算超过3.6米的增加支撑工程量?
箱涵高5.1米,顶板0.5米,基础0.6米,侧墙0.6米,内径高4米,如何计算模板工程量?只算与混凝土接触面吗?可不可以算超高超厚的模板工程量?对于支架的工程量如何计算?单价是多少?我是山西的
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-10 21:06 编辑 小弟最近在做高支模项目监测,其中有个模板沉降的报警值,参考规范《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008的4.4条规定: 验算模板及其支架的刚度时,其最大变形值不得超过下列容许值: 1.对结构表面外露的模板,为模板构件计算跨度的1/400; 2.对结构表面隐蔽的模板,为模板构件计算跨度的1/250;
问题补充:有梁板的模板工程量怎么计算?板的外围侧模怎么计算?超高部分的模板工程量该不该计算、应该怎么算?(有人说有梁板的梁底模板不用计算,是因为算板底模板时候已经算计去了,那么我想问,有梁板的模板能不能板和梁分开计算最后并入一个定额,总归,工程量不重复。)
一、操作要点 1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面应作防护,并在实施过程中严格执行。
我点了“更新所选模板到工程”后没有变化啊,具体到房间参数那里一点没有变化,还要重新选择一下模板才能有用我用的天正8,在使用外窗模板时发现这个问题
大大,前辈们好墩柱施工中,定制厂家钢模板不会每根柱子都做一套,每根柱子标准段长度都不同,墩柱为花瓶式现用砂浆砌砖或者自拌混凝土在扩基顶部做标高找齐模板,遇到会不会跑模问题,力学不好,只求助各位了我解释下,上部为钢结构每米重0.633t,各位大大不要挑我毛病,实际不是这个,是我折算完压载在宽15cm上的每米总量。就是给定了压力值。然后,砌体看做一个整体不考虑剪切破坏,在其侧面有65Kpa的均布荷载,乘以它的受压面积单位长1m*高0.26m为侧压力砌体上部结合处摩擦系数0.2,下部摩擦系数0.6现在问题来了,砌体会不会被侧压力挤跑? 我个人理解是先考虑在钢结构重量下上下表面共产生的摩擦力是否大于侧压力,核算后不能满足,那么实际不会这么简单,因为上下表面因为摩擦因数不同产生的摩擦力不同,既然会被挤动,那么砌体就会产生一个顺时针的弯矩,这样上部钢结构和底部基础会产生一个对应的逆时针弯矩抵抗其转动,而产生逆时针弯矩时,说明会有两个大小相等受力方向不同的两个力加载在砌体上,然后上下两个接触面的摩擦力又增大了.从而顺时针弯矩又增大
小弟在工地从事施工放线,对于模板面积和使用量计算实在很苦恼,跪求一份计算软件或者计算手册,总之能够提高工作效率就好,拜谢各位大虾啦
图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26
本帖最后由 大厦缔造者 于 2013-11-28 22:42 编辑 刚做完一个模板方案,关于板底支撑钢管计算,公司要求我用前面算的木方最大支反力作为支撑钢管计算中的作用力,我最开始是用下面这种算的,然后如果用前面木方传下来的最大支反力的话我算不过去(σ>[f]),我就想问问这两种算法有何不同,两种算法最初版都是通过审批的方案,(我下面放的数据不同,但是算法是这样,大家应该看得懂)而且问个题外话题,现场立杆明明用900mm×900mm能做过去,为什么方案就算不过去,这样弄得我感觉方案做得一点意思都没有,求开导,谢谢了~:'(最初我的算法1、 支撑钢管计算 支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算; (1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN):
钢模板的分类和重量的计算。钢模板配件主要指拉杆,螺帽,垫片,弹簧垫,平垫。大钢模配件与小钢模配件一样。弧形钢模板是指带弧形或椭圆形的钢模板,有拱形涵洞模板,双曲线异形墩等。钢模虽形体庞大,但做工精细。钢模板要根据设计的板材来确定重量,具体指制作钢模板所采用的钢板的厚度和槽钢的数量。板材的不一样,决定了钢模板的重量也不一样,这就是为什么先看图纸,后说重量的原因。
问题补充:请问老师梁200*400层高4.8那梁的超高模板面积怎么计算计算规则给出公式超高工程量=超高构件的全部模板面积*超高次数这里的“超高构件的全部模板面积”是指超出3.6的部分(即1.2米)的模板面积还是全部模板面积啊
问题补充:图形算量2013画了基础梁和后浇带,基础梁尺寸为0.37*0.5*249m,后浇带为0.37*0.5*0.8m,但是汇总计算结果是:基础梁体积为5m3,后浇带为20多m3,这是什么情况,首先我查看了画的软件,没错,但我查看计算式扣减图的时候发现,整条梁都被当成后浇带扣减了,不知道哪里除了问题,计算规则设置我也没随意修改麻烦各位老师帮我看下,上图为后将带,下图为扣减三维
做混凝土需要设置模板,模板工程量计算也要准确,什么叫做模板工程量?如何计算?接下来我们这篇文章问大家细细说明下。
来源:BIM产业联盟