现在平面长达70米,应设伸缩缝或做后浇带,但也可以在板中添加一种膨胀剂,就不需要做伸缩缝或后浇带了,有哪位高手知道是哪种膨胀剂啊???
下图是后浇带的传力工字钢,想请问一下,这个工字钢端部的铁板起什么作用,加强锚固作用还是防水作用。还是两个作用都起。
去别的工地转了一下,看到这个止水带,铺设在底下连续墙顶部(以后要浇筑的压顶梁底部)想知道工作原理是什么?还有这个部位止水作用是什么?求大虾解释一下
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
新的混凝土规范在构造规定一章中明确规定了伸缩缝最大间距可适当增大的条件之一是混凝土浇筑采用后浇带分段施工。 高层规程第4.3。13条也提到了用后浇带可适当放宽伸缩缝的间距。 我最近碰到一个钢筋混凝土全框架结构三层以下连带裙房有80米长,只用后浇带没设伸缩缝的设计图纸,我一直不敢这么大胆,我不明白后浇带在一定时期(一般是工程完工二个月吧)封闭后,整个结构再遇温度变化,如夏季的40度高温,冬季的零下20度低温,结构就不再热胀冷缩了吗? 不少老设计师强调后浇带不能代替伸缩缝,最多它可以对少许超过伸缩缝最大长度时如60米起到点缓解作用,不知各位大虾如何理解?
建筑施工中后浇带的功能作用与施工技术分析
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??