本工程筏板基础,因建筑物超长设后浇带,建筑物63m,现工期较紧,施工单位想取消后浇带,但设计院不同意,请问能否采取其他措施将后浇带取消?另外如果后浇带不能取消,筏板基础悬挑部分后浇带是否可取消?
今天无意中在网上看见“跳仓法”浇筑混凝土可以取消后浇带,这个话题。引用一下网上的介绍: 跳仓法施工的原理是基于“混凝土的开裂是一个涉及设计、施工、材料、环境及管 理等的综合性问题,必须采取‘抗’与‘放’相结合的综合措施来预防”。“跳仓施工方法”虽然叫“跳仓法”但同时注意的是‘抗’与‘放’两个方面。
最近一个项目工期紧,总包为了赶工期,采用跳仓法施工,要取消后浇带(温度后浇带和沉降后浇带)。 先思考下面的问题。 本文 结合《超长大体积混凝土结构跳仓法技术规程》(T/CECS 640一2019)(文末给大家下载链接), 先简单了解三个问题:
近三十年来, 全国范围内的建筑施工都采取设置后浇带的方法来解决建筑物的温度、收缩和因沉降导致的混凝土裂缝问题。后浇带可分为两种,一种是施工后浇带又叫“伸缩后浇带”,是为控制超长混凝土在结构施工阶段中的裂缝;另一种是沉降后浇带,是为控制主楼( 高层) 与裙房( 多层) 或地下车库之间的差异沉降而可能产生的结构构件附加内力与裂缝设置的,两者是完全不同的。 由于这两种后浇带性质完全不同, 因此解决的方法也各有不同。取消施工后浇带的主要措施是采用跳仓施工法, 施工后浇带主要是由于建筑物结构超长, 基础又是厚大的大体积混凝土, 为控制混凝土中胶凝材料( 水泥) 水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝的产生, 所以在混凝土施工顺序上采取了跳仓施工法。其方法是将超长的混凝土整体块体划分为若干小块体并进行间隔施工, 经过短期的应力释放( 即适当收缩后), 再将若干小块体连成整体, 依靠混凝土自身产生的抗拉强度来抵抗下一阶段混凝土收缩的温度收缩应力( 即混凝土的温度、收缩变形受到约束时, 混凝土内部所产生的应力), 而沉降后浇带目前只能有条件的取消或提前进行封闭, 并要与设计单位
李国胜 北京市建筑设计研究院
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
以北京院程懋堃大师领衔的团队第一个取消了永久缝设置了后浇带,后面开始大家都采用后浇带了。现在北京建院人又第一个取消了沉降后浇带,再次引领行业。
1、现状 在现实结构设计中,我们经常碰到超长超大地下室(包括底板、楼板、地下室外墙等),最大尺寸往往在200m以上。 超长超大地下室需要解决三个问题,其一,混凝土在凝结过程中的收缩问题;其二,超长超大混凝土在使用过程中的应
北京中铁建筑工程公司 李金生 张永春[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 16:55 编辑 ]
三层,框架结构,联排别墅,总长69.4M,超过规范允许的长度,原先设计了后浇带,但是,甲方提出施工难度较大并且质量难以保证,故要求取消后浇带。现在想请问各位坛友,取消后浇带后是否有其他比较有效的方法,可以控制裂缝?我暂时的想法是:在原先设置后浇带的板跨内,支座筋横纵向均拉通设置,并且该板跨的砼采用抗裂纤维砼。(不知是否可行
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
中建一局二公司 张贵洪中京艺苑工程大体积混凝土施工取消后浇带,通过优选混凝土配合比,合理应用“双掺法”技术、不掺微膨胀剂(本体工程及后浇带均不掺膨胀剂),充分利用混凝土后期强度,采用跳仓法施工工艺,蓄水养护等措施和方法,对超长大体积混凝土的裂缝控制取得了良好的效果,降低了工程成本,加快了工程进度,取得了十分显著的经济效益和社会效益。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-22 15:19 编辑 ]
论文关键词:高层建筑;基础;取消;后浇带 论文摘要:本文主要介绍高层建筑基础工程取消后浇带的施工方案,解决了设置后浇带在实际中存在的许多施工困难问题。 Ⅰ、前言 随着我国经济建设的迅速发展,促进了建筑业的快速发展,越来越多的高层建筑如雨后春笋般在城市中崛起。 高层建筑在保证结构安全,经济合理等问题上要比低层建筑突出,而有些建筑结构设计或者给施工带来不便,或者存在影响施工质量因素,高层建筑基础工程的后浇带问题就属于这类问题。 Ⅱ、施工问题 《混凝土结构设计规范(GBJ10-89)》中后浇带设置构造要求如下:施工时把结构分成30-40m长的区段,各区段之间留出70-100cm宽的带,暂不浇灌混凝土,待大部分混凝土收缩完成后再浇灌这部分混凝土,把结构连成整体,这就是后浇带。后浇带要选择在受力较小的部位上,保留时间一般不小于一个月,并选择在气温较低的时候浇灌混凝土。缝内的钢筋要用搭接方式,使缝两边的混凝土自由收缩,必要时可在浇灌混凝土前再加以焊接。 高层建
最近碰到一个问题,八度区65米长的11层住宅楼(一层地下室,地下室3米层高,筏板厚度500,地上2.9层高),甲方死活要取消温度后浇带,主楼没有做伸缩缝,只是靠温度后浇带解决温度收缩问题,为此专门做了专家论证,专家说没事,可以取消,用增加粉煤灰用量,减少水泥用量的方法来降低水化热,但他们说完就没事了,责任还在设计啊,还是不放心,求大神给指点这么做是否靠谱啊!!!谢谢啦!!!
摘要:通过具体工程实例说明对于超长现浇钢筋混凝土结构,可以通过使用!"# 膨胀混凝土和设置膨胀加强带取代后浇带等方法,实现连续浇筑施工和缩短工期、降低工程造价的目的