我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间
后浇带两侧的砼浇筑完毕后,其两侧的梁板模板肯定要拆除的,但该处的主梁和次梁支撑如何处理?若不处理好就变成悬挑梁了,直接改变受力结构肯定不行吧,请问大家如何处理这个位置的支撑?请讨论一下经济可靠的方法
下面说说我遇到的一个工程出现的质量事故。一50多米长的剪力墙住宅,设计在结构中部附近设置了一条800宽的施工后浇带。碰巧的是后浇带设在了一个7米多x6米多的大房间中,且偏于一端,在支座1/3范围。这样两边板大小差别较大。施工时后浇带两侧每侧做一排48脚手架管支撑,沿后浇带长度方向间距900。每层都如此。施工到几层后,发现后浇带两侧有变形不一致,目前已施工到15层。据施工单位反映,两侧变形差最大已达45mm,已经构成质量事故。我的问题是:1,后浇带处支撑如何计算?是否需要考虑后浇带处支撑荷载一层一层传下来?2,常规后浇带处支撑如何设置?3,就本案例情况,如何设置支撑比较稳妥合适?4,出现这种情况如何处理?多谢!
关于后浇带承重模板及支撑的拆除问题?规范应该有明确的规定。目前仍有部分施工单位在后浇带混凝土没有浇筑前——就是原来的混凝土达到拆模条件时,就开始拆除后浇带承重模板及支持,给工程带来很大的质量隐患。希望大家积极参与讨论。
后浇带设置的规范依据及施工工艺
图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26
一、基本要求 1、作为支撑构架主要是承受侧向水平力。 支撑杆的截面通常采用:双角钢或双槽钢组合截面、H形截面和箱型截面;其端部与梁柱的连接,或与梁柱中间部位的连接,均应能充分的传递支撑杆件的内力,同时尚应留有一定的富余量。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
抗震规范8.16条,条文说明对于三、四级且高度小于50米钢结构房屋,宜采用交叉支撑,,可按拉杆设计,但是8.4.1.1条,正文却说一、二、三级中心支撑不得采用拉杆设计,是否前后矛盾呢???
钢模板支撑固定规范分享。 钢模板支撑固定是否规范,直接影响到以后的施工,所以在进行这个环节时,一定要注意细节的处理,下面就是
论文简介:根据JGJ 130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 投稿网友:half_blue 上传时间: 2013-07-25
抗震规范第8.2.3条第2款规定:钢框架-支撑结构,框架部分按计算得到的地震剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最大值1.8倍二者的较小者。问:采用STS和SATWE软件计算钢结构-支撑结构,如何查验该规定?
JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.13(结构平面布置)中说:……后浇带……钢筋采用搭接接头。JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.3(地下室设计)中未明确规定是贯通还是断开。JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2条中说:在施工缝(后浇带)处,钢筋必须贯通。GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.2条中说:后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开。 但2008版《地下工程防水技术规范》中没有明确是否断开。结论:上部结构里设置的后浇带处板钢筋宜断开,而地下工程的后浇带处钢筋规范总体上趋向于不断开。
我们这个项目后浇带是使用独立柱作为后浇带支撑的,但品茗软件的计算书只能套用钢管支撑架,方案编制后监理那里通不过,求教诸位大神,能给个方案范本或者计算书的范本。急!!!口袋没钱,悬赏5个币,大神别嫌少。