顶板后浇带止水钢板迎水面像上
后浇带处遇到排水沟时止水钢板做法,急求!!!!!
根据图纸总说明要求后浇带止水措施采用止水钢板,请问地下室底板和外墙后浇带的两侧都要设止水钢板吗?后浇带800宽,止水钢板伸出一共300,对吗
后浇带的位置,两侧混凝土要么用收口网,要么用木模板,但是问题来了,这种情况怎么预埋钢板止水带?是在收口网或者木模板中间再开道口子吗?请大家指教,谢谢!
我记得后浇带里埋设的橡胶止水带的端部需要留长些,接头不能恰好留在接缝处。可是,现在我找不到图集来验证我的看法,请各位达人指教。图片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 编辑 ]
关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢
常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水<
地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法见下图(图片来源百度搜索)(与工地做法类似,工地做的是:箍筋遇钢板,封闭箍焊接与钢板)柱箍筋遇止水钢板,断开有何不利处?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 编辑 简要说明:超前止水后浇带做法。 文件格式:Word、JPG文件大小:1
一、操作要点 1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面应作防护,并在实施过程中严格执行。
一般情况下,底板后浇带超前止水做法分两种:沉降后浇带和伸缩后浇带,具体做法见下图。1.1 材料准备钢筋:按图纸设计要求,并经进场检验、复试合格。混凝土:商品混凝土,按设计要求,并应满足泵送要求。橡胶止水带:应满足《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)的要求。1.2 机具、设备准备混凝土输送泵、塔吊、插入式振动棒、平板振动器、钢筋加工机械等。1.3 劳动力准备钢筋工、模板工、混凝土工、防水工、电焊工等。1.4 技术准备编制施工方案、进行技术交底、混凝土配合比检查,钢筋、防水材料复试等等。1.5 作业条件(1)垫层浇筑完成;(2)各种材料、机械、劳动力到位,准备齐全。2.1 施工工艺流程挖土垫层→防水层→防水保护层→钢筋绑扎→混凝土浇筑→筏板钢筋→混凝土浇筑→
外墙处水平施工缝止水钢板在转角位置,可否直接在转角处直接焊接?还是要转过来一段距离才可以?