首页 课程 资料 论坛
  • 混凝土裂缝是什么原因阿

    我现在修厂区道路20cm混凝土面层,15cm的3-5石子基层厂房与围墙\厂房之间的距离6米到30米不等混凝土地面浇筑以后出现横向裂纹不知道是什么原因造成的敬请赐教

  • 混凝土经常这样是什么原因

    混凝土经常这样是什么原因

    先贴图我们的混凝土经常出现这种情况,有人说是振捣拔棒过快,有人说是混凝土的问题。大家怎么看的?有什么预防措施么

  • 大体积混凝土后浇带的应用

    本帖最后由 无间道 于 2013-10-3 17:04 编辑 随着改革开放的不断深化、建筑业的蓬勃发展,高层建筑越来越多地拔地而起,作为功能和结构的需要,解决不均匀沉降、砼收缩变形、砼温差应力等情况,使用后浇带代替永久变形缝在高层建筑设计和施工中得到广泛的应用,但现行规范、规程的不一致性给设计和施工带来了较大的难度,笔者通过近年来在各地工程的参观学习和在工程中的实践,对后浇带的应用积累了一定的理论和经验,现就**综合楼工程后浇带的应用谈谈几个问题。

  • 说说混凝土结构的后浇带

    超长当设后浇带,否则收缩梁板坏。 工期因之长一点,对于甲方无大碍。 参见《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.13.3 2013.10.9

  • 混凝土结构后浇带的设计与施工

    论文简介:[内容提要]:后浇带是一种现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降的一种临时施工缝。 投稿网友:arris520 上传时间: 2013-07-30

  • 后浇带部位混凝土拦截方式

    施工现场后浇带部位混凝土浇筑时总会流出好多混凝土出来,后浇带部位部分被混凝土填充,想问下有没有简单有效的拦截方式,使浇筑混凝土时保证混凝土不流过后浇带位置。

  • 混凝土夹心板是什么原理?

    各位有没有见过这种板,总厚度200mm,上层60厚混凝土板,下层60厚混凝土板,中间用聚苯板填充,说是可以共同工作,板厚经过刚度折减,大概可以看成是150厚的混凝土板。请问这样可以吗?聚苯板和混凝土板有什么可靠连接吗?这能一起工作吗?有什么规范或者图集上面有这种吗?

  • 关于后浇带混凝土的问题,请教各位大大?

    我现在有一个67米的房子不能做缝,所以设置了后浇带。具体做法网上有很多~~没有什么大的问题。现在就是混凝土的问题:1,是否只需要用高一级的混凝土就可以了~???2,还是需要用高一级的微膨胀混凝土?如果是用高一级的微膨胀混凝土,请问微膨胀的混凝土是怎么做的?也就是添加膨胀剂配合比的问题?还是用减缩剂?

  • 关于膨胀混凝土代替后浇带的论文

    这些是我收集到的关于膨胀混凝土代替后浇带的相关论文,发给大家共享![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 编辑 ]

  • 混凝土后浇带的设计与施工浅析

    混凝土后浇带的设计与施工浅析

  • 混凝土取样一次是什么意思

    工程建设强制性标准,有关混凝土取样有比如每一楼层同一配合比混凝土取样不得少于一次,这个一次是什么意思,是指取样时取一个试块还是一组试块。

  • 混凝土一个一个小孔是什么问题啊

    混凝土一个一个小孔是什么问题啊

    :'(各位童鞋,现有个问题,望不吝赐教!! 我家窗户边的水泥墙有一个一个小孔,像被什么小虫咬的 在最外面的东西,有点像硅胶 使劲用手捻,会成粉状,有点像塑料

  • 打混凝土之前的砂浆作用是什么?

    也许这个问题比较弱智,不过实在是不明白,冒着被拍砖的风险来问问大家:每次浇筑混凝土之前,都会有车砂浆,它到底有什么作用啊? 在网上找了一下。基本上是说泵送的话就有润管的作用,浇筑柱子的话可以解决烂根的现象。如果可以打振捣棒的话还会出现烂根的现象吗?还有打砂浆是允许的吗?是的话有哪本规范有说明呢?还是需要拿出数据,实验确定呢?

  • 帮忙看下这混凝土表面是什么情况

    帮忙看下这混凝土表面是什么情况

    混凝土表面是这种暗纹,摸起来连贯光滑,请问是怎么造成的?

  • 现浇梁梁体混凝土浇筑步骤是什么

    ⑴浇筑前,对所有参加混凝土浇筑操作人员进行详细的技术交底,并对模板、支架稳固性以及混凝土的拌和、运输、浇筑系统进行一次全面检查,符合要求经监理工程师同意后方可开始混凝土浇筑。 ⑵箱梁混凝土的浇筑顺序为:自连续梁跨中向两端同时对称进行,使跨中挠度最大的变形在浇筑初期完成,有利于降低因大的挠度变形对已浇筑的混凝土产生的影响。 ⑶浇筑采用全断面斜向分段,水平分层地连续浇筑。先由两侧腹板处浇筑至下倒角,再浇筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度减小,且第一次浇筑混凝土初凝前浇筑一层腹板混凝土,每层厚度约30cm,两侧腹板混凝土应对称均衡浇筑。腹板混凝土浇筑至上倒角处,浇筑第一次混凝土完成。浇筑过程中,试验员与技术员现场值班,对混凝土、模板、支架进行连续监测。 ⑷底板及腹板混凝土浇筑完成后,拆除腹板侧模,混凝土顶面凿毛后,立箱体顶面模板并绑扎顶板钢筋、安装顶板钢绞线波纹管,穿钢绞线。顶板砼采用全断面斜向分段、水平分层地连续浇筑,上层与下层前后间距约3~5m,分两个作业班逐步推进。顶板砼浇筑开始后,抹面人员在后面用6m长的刮杆按照水准控制点进行刮平,用木抹子抹平收

  • 浅析超长混凝土结构后浇带的应用

    后浇带的设置可以控制沉降,避免结构产生伸缩缝,本文从后浇带设置的原则出发,对后浇带的形式、设置位置、间距、宽度以及后浇带钢筋处理进行了总结分析,最后对后浇带的施工流程进行了具体阐述。1 引言建筑工程中,混凝土结构的裂缝较为普遍,裂缝的类型也很多。以前的结构设计和建筑施工中,采用伸缩缝来处理裂缝。但是设置的伸缩缝,会永久停留在建筑物中,使建筑功能受到限制。近年来随着建筑业的迅速发展,很多超长混凝土结构都不设置伸缩缝,而是通过设置后浇带来缓解混凝土收缩和温度作用带来的不利影响。后浇带的设置可以减少混凝土收缩,又可增加建筑面积,加快施工进度,节约投资。根据后浇带用于解决混凝土伸缩问题,以及调整高、底层之间的沉降差的不同作用,分为伸缩后浇带和沉降后浇带两种,2 后浇带设置的原理混凝土在变硬过程中会发生收缩,温度的变化会引起热胀冷缩,当这种变形受到约束后,结构内部就会产生收缩应力和温度应力,这两种应力都超过混凝土的抗拉强度时就会导致混凝土开裂,最终形成收缩裂缝或温度裂缝。后浇带设置要遵循“先放后抗”的原则。为了削减温度应力,防

  • 关于“跳仓法”浇筑混凝土以及取消后浇带

    今天无意中在网上看见“跳仓法”浇筑混凝土可以取消后浇带,这个话题。引用一下网上的介绍: 跳仓法施工的原理是基于“混凝土的开裂是一个涉及设计、施工、材料、环境及管 理等的综合性问题,必须采取‘抗’与‘放’相结合的综合措施来预防”。“跳仓施工方法”虽然叫“跳仓法”但同时注意的是‘抗’与‘放’两个方面。

  • 是什么在摧毁混凝土的耐久性

    是什么在摧毁混凝土的耐久性

    当前,现代混凝土由于高效减水剂发展和广泛使用而带来根本性变化,但同时也增加了现代混凝土开裂风险,设计、施工、监理等环节对现代混凝土的认识不够,泵送混凝土施工工艺的发展也使得混凝土裂缝控制的技术难度大大增加。 随着工程建设模式的改变,过度追求工程进度不仅造成混凝土得不到充分养护,同时势必导致混凝土追求高早强。 那么,裂缝是如何一步一步的影响和摧毁混凝土结构的耐久性呢? 一、关于裂缝的解读 1、裂缝是不可避免的 裂缝既是一种施工质量不良的表象,实质上是加速混凝土耐久性劣化的最为不利的因素。混凝土的裂缝是不可避免的,但程度是可控的。他总结,混凝土耐久性不良大部分情况下都是受周围环境影响或与周围环境介质发生反应,伴随有胀裂、剥落和溃散或其他性能失效等现象。 2、裂缝的本质 水泥混凝土易于开裂在于其脆性材料的本质,粒子与粒子之间仅存在弱物理键的相互作用,抗拉强度比抗压强度要小一个数量级。 3、材料因素 近年来我

点击加载更多

混凝土后浇带是什么

混凝土后浇带是什么专题,为您提供混凝土后浇带是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土后浇带是什么 相关的专业交流讨论,更多混凝土后浇带是什么相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

混凝土后浇带设置

混凝土基础