首页 课程 资料 论坛
  • 雨天浇筑的混凝土的问题……

    雨天浇筑的混凝土的问题……

    雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]

  • 关于浇筑混凝土现场的问题

    各位 大家好 我这里的工地用的是现场搅拌混凝土 再用输送泵送到施工层 在施工层上有个布料机(就是用钢管搭设的一个便于混凝土管子立起来的一个设施) 问题就是在混凝土浇筑完毕时 要打水洗管子 在拆卸管子的时候 混凝土管内存了好多水 最后都洒到看刚浇筑的混凝土上了 造成混凝土的表面质量很差 希望各位大侠指点迷津!

  • 关于混凝土浇筑后梁承重的问题

    大侠们,我家农村建三层楼房,梁长4.5-5.8m,昨天浇筑的混凝土,今天就在上面放预制板,每块应该有300-400公斤,15天后拆模,现在温度5-8摄氏度,这样行不行 能这么早不拆模板的情况下承重吗?谢谢!

  • 挂篮施工混凝土浇筑问题求教

    浇筑0号块,由于施工高度为47米,且在水中施工,考虑用混凝土输送泵来浇筑,可是梁高7米,钢筋有很密无法将泵管直接从梁肋插入浇筑,而且又不能使混凝土落差过大。现在很纠结这个问题,不知大家以前是如何解决浇筑问题的,望赐教。

  • 常见混凝土浇筑问题及处理方法

    常见混凝土工程外观弊病及处理办法 在实际工程中,常常因为各种原因导致浇筑完成后的混凝土出现各种外观弊病,现将各种出现的情况进行列举和原因分析: 一、蜂窝 出现原因: (1)配合比计量不准,砂石级配不好; ( 2 )搅拌不匀; ( 3 )模板漏浆; (4)振捣不够或漏振; (5)一次

  • 请教梁柱节点混凝土浇筑问题

    情况是这样的,写字楼,19层,柱子混凝土标号C50,梁板混凝土标号C25,同时浇筑。在浇筑5层以下时,由于工人拦收口网不过关的原因,及施工员缺少现场施工管理经验,导致柱子混凝土浇筑时没打满,在主梁一半的位置以上都是C25料,后期用回弹仪检测发现强度达不到要求。现楼已经封顶,请问各位大神,你们遇到这种情况会如何补救的。。。。。。

  • 关于混凝土浇筑不同标号冷缝问题

    关于混凝土浇筑不同标号冷缝问题

    lz所在项目承建的是框剪结构的安置房,由于墙柱和梁板的混凝土标号不同,所以施工时都是先把C40的墙柱浇筑完毕再浇筑C30的梁板。在浇筑墙柱时不可避免的会有部分混凝土落到板上,如下图,由于一、二、三层均是商业,层高较高,浇筑时间自然就很长,等墙柱浇筑完毕时落在板上的混凝土也差不多初凝了,必然影响结构强度,各位大神有什么好的方法么?

  • 大体积混凝土整体浇筑问题

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 20:56 编辑 大体积混凝土为什么要整体一次性连续浇筑?不连续浇筑会怎样?

  • 混凝土浇筑中的钢筋看护问题

    混凝土浇筑中的钢筋看护问题 这是个老大难问题,普遍存在的问题。 钢筋骨架和网片是用20号、22号铁线绑扎的,其做法就是招架之功,暂时维持 形状,等混凝土浇筑完了,砼内钢筋走形错位到什么程度就不得而知了,可是这里边的隐患却可想而知。 在浇筑混凝土时,看护钢筋的责任在钢筋工,无意破坏钢筋的人员是混凝土工。混 凝土工脚穿大靴子,手持震捣器,不管三七二十一,什么盖筋负弯矩筋,他们任意践踏,他们不怕把钢筋踩趴下踩倒踩扁,似乎别人踩钢 筋违规,唯独混凝土工可以随便踩,因为他们踩扁之后,马上就用混凝土盖上了看不见了,把钢筋用混凝土埋上看不见,监理检查不出来 了就算过关了,似乎这已成了天经地义的心照不宣的逻辑,有的监理也这样认为。 至于隐蔽工程记录,不就是施工内业么,那是内业员的事了,内业资料有几个与实 际施工情况完全相符的。大不见小不见睁一只眼闭一只眼的事儿太多太多。 在混凝土浇筑过程中,正规的施工做法是搭浮跳,混凝土工站在跳板上作业,不许 踩钢筋。而现实呢,有的施工方闲麻烦,别说搭浮跳了,用人力推车运送混凝土在钢筋上行走,乃是司

  • 请教:楼面起拱,混凝土浇筑的问题

    请教各位老大,当楼面要求起拱,模板起拱,是否混凝土也要跟着起拱,浇筑完的楼面也呈拱型。即保证设计厚度,不保证楼面的平整度。[ 本帖最后由 baiynuin 于 2009-10-19 21:01 编辑 ]

  • 关于扩大基础 混凝土浇筑的问题!!!

    关于扩大基础 混凝土浇筑的问题!!!

    本人做扩大基础,遇到问题由于扩大基础下部需要放脚,也就是三个台阶,考虑到基础截面并不大采用一次浇筑浇筑混凝土的时候会出现涨模,请问高手们是怎么解决的? 本类工程我以前也做过,采取办法:先浇筑下面几层砼,如果达到一定强度后再浇筑上部。 本工程遇到问题1、温度低,混凝土浇筑后长时间无强度; 2、上部结构高,最长的有3.2m,对下部压力必定很大 请高手指点。

  • 关于混凝土的两个小问题

    本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀

  • 求助大家个问题,关于混凝土的

    如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么

  • 农村建房,如何避免混凝土浇筑出现问题?

    自建房混凝土浇筑说难不难,今天特此整理了容易造成质量问题的八大问题,浇筑时一一比照,就基本可以杜绝质量问题产生。一、混凝土搅拌时间过长混凝土搅拌运输时间过长,水分蒸发过多,导致混凝土塌落度降低,出现收缩裂缝。二、施工时擅自改变水灰比混凝土流动性越好,施工就越方便,工人为了偷懒,擅自加水提高混凝土的流动性,或者因为其它原因加大水灰比。导致混凝土硬化时收缩量增加,出现裂缝。三、工人不规范施工1.不按设计图纸施工,擅自改变结构的施工顺序,改变结构受力模式;2.乱踩乱踏绑扎的上层钢筋,导致钢筋被踩弯、踩倒,使承受负弯矩的受力筋保护层加厚,导致构件的有效高度减小,承载力下降,形成裂缝。四、模板施工不规范1.模板表面未涂隔离剂,或是模板表面未清理干净、表面不平,翘曲变形 ;2.模板刚度不足,在浇筑混凝土时,巨大的冲力导致模板变形;3.模板过于干燥,浇筑混凝土后因模板吸水量大,导致混凝土收缩,产生塑性收缩裂缝;

  • 高层建筑混凝土浇筑收尾问题

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 20:34 编辑 采用地泵浇筑高层混凝土,最后收尾冲洗泵管,水泥浆及部分混凝土跑到外架上,造成外架脏乱。采取办法:制作2方左右的水箱存放,然后用塔吊吊下来。还有没有更好的办法?

  • 圆弧段道路混凝土浇筑问题

    圆弧段道路混凝土浇筑问题

    本帖最后由 hongqi1989 于 2015-6-30 12:56 编辑 我们这里直线段的道路混凝土是用槽钢关的模,然后用振动梁过一道,然后磨光机+人工收面+拉纹,就完成了施工。可是我们现在有一些圆弧段的道路,这些路段只能用木板弯曲成圆弧关模,然后木板两边用钢筋桩夹住,这样一来,木板就承不起振动梁,没法过振动梁赶平。然后滚筒也不太好滚,有边上的钢筋桩碍事。可是不赶平,平衡度很差,劳务分包队伍收出来的面很丑,石子没有压下去。请问一下各位前辈,对于木板关模的道路混凝土,是如何赶平,然后收面的?

  • 如何杜绝混凝土浇筑中加水问题

    在水电工程主要的建筑材料中,混凝土的品质最容易在施工中遭受改变,而对此影响尤其深远的莫过于在混凝土浇筑加水。加水的目的其实并不复杂,承担混凝土浇筑任务的施工单位往往仅仅是为施工的便利、提高单位时间完成的混凝土浇筑工程量,而忽略了混凝土工程施工质量。在施工中应加强管理,杜绝混凝土浇筑中加水现象,确保混凝土施工质量。施工管理过程中可以具体采取以下措施加以预防。

  • 请教大体积混凝土底板浇筑问题?

    最近搞一个水闸,闸底板顺水流长38m,垂直水流向35m,为两孔一联,闸净宽15m,中墩2m,边墩1.5m,底板厚2m,这样的底板应属于大体积了吧,一次浇筑可能有裂缝,应采取什麽措施?据说可设置后浇带,如何设置?也可设置膨胀加强带,如何设置?没用经验,请教各位了,谢谢!

  • 柱墙梁板不同标号混凝土浇筑的问题

    墙柱的混凝土标号教梁板的高,在浇筑混凝土的过程中,要优先保证墙柱的高标号混凝土,但由于浇筑中梁板也要推进,刚打混凝土时必定先向商砼站要高标号混凝土,从而造成高标号砼超方严重,有没有较好的解决办法?

  • 【分析】高层混凝土浇筑出现重大问题

    【分析】高层混凝土浇筑出现重大问题

    一个31层的高层项目,施工方在施工基础承台到正负零标高的剪力墙后,拆模部分剪力墙存在严重的质量问题,空洞露筋,我们总工的意思先叫施工方出个整改方案,另外需做检测的必须做检测,这种工程质量问题还有其他什么补救办法,请各位朋友都说说吧。

点击加载更多

混凝土浇筑问题

混凝土浇筑问题专题,为您提供混凝土浇筑问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土浇筑问题 相关的专业交流讨论,更多混凝土浇筑问题相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

混凝土浇筑温度

混凝土浇筑许可证