首页 课程 资料 论坛
  • 膨胀加强带能否代替后浇带

    由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠 1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带 2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据

  • 膨胀加强带代替后浇带的疑问

    最近做了一个60米长,高23.8米的办公楼设计,采用后浇带施工(无伸缩缝作用)。业主由于赶工期,3层及以下已用一般混凝土浇筑,并且后浇带已经预留,未浇筑,混凝土已处于自然收缩状态。4层及以上想用膨胀加强带代替后浇带,问了院里面有比较有经验的工程师,有的认为没有问题,可以替换。有的认为不能替换,因为4层及以上用连续是膨胀加强带一次性浇筑,则加强带内外均应添加膨胀剂。4层及以上结构混凝土处于膨胀抵抗收缩状态与3层及以下混凝土的自然收缩状态相冲突。上层结构的混凝土膨胀与下层结构的混凝土收缩对于框架柱作用力相反,对结构的整体影响难以预计,敢问各位大神,此事有何看法?

  • 加强带代替后浇带的相关资料2篇

    1 超长钢筋混凝土结构取消后浇带施工方法,1999本文介绍了钢筋砼结构取消后浇带的施工原理、理论根据和具体的工程实践,可为类似工程施工提供参考。2 ,2002通过具体工程实例说明对于超长现浇钢筋砼结构,可以通过使用UEA膨胀砼和设置膨胀加强带取代后浇带等方法,实现连续浇筑施工和缩短工期、降低工程造价的目的。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-10 08:48 编辑 ]

  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 关于膨胀混凝土代替后浇带的论文

    这些是我收集到的关于膨胀混凝土代替后浇带的相关论文,发给大家共享![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 编辑 ]

  • 请教关于膨胀加强带与后浇带

    普通工程都会设计后浇带,分沉降跟伸缩两种,但是甲方要求改为膨胀加强带,55米设置一道。如果是伸缩后浇带用膨胀加强带来替代可以理解,沉降也能用膨胀加强带来替代吗?规范上也没提到有沉降膨胀加强带一说,求大神解疑!

  • 膨胀加强带与后浇带详解

    膨胀加强带与后浇带详解

  • 膨胀带可代替温度后浇带吗?

    请教在深基础施工中可用膨胀带代替温度后浇带吗?最近在网上几套图纸见超长混凝土采用膨胀带,请问什么情况用膨胀带,什么情况设后浇带?

  • 加强带取代后浇带的工程实践

    本文某人防及地下商业街工程为例,介绍采用膨胀加强带合理取消混凝土后浇带,以控制混凝土变形裂缝的施工措施。

  • 设置伸缩缝,后浇带还是加强带?

    一框支转换结构,全长54.95米,按照框架结构设缝55.0米,抗震墙45.0米,那框支转换上部可以算是纯剪力墙结构,不知本工程关于结构超长如何处理?谢谢!

  • [分享]膨胀加强带与后浇带详解

    [分享]膨胀加强带与后浇带详解

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 用膨胀加强带代替传统后浇带是不是可以间距放得很大?

    按高规12.2.3说地下室后浇带间距可按40m控制。但是补偿收缩混凝土应用技术规程里(膨胀加强带)就可以放到60m,甚至120m内都能采用连续式浇筑。这个我理解得有问题吗?应该怎么理解?

  • 结构构造详图(折梁、后浇带、孔洞加强)

    图纸简介: 结构构造详图(折梁、后浇带、孔洞加强),图纸内容详细,欢迎大家下载,希望有帮助。 投稿网友: xloubinx 上传时间: 2013-03-26

  • 关于后浇带如何设置,请教高手!!

    作为后浇带,按照混凝土规范,可以加大主体伸缩缝的间距,但是规范用了“适当”这个词,不知道大家在应用时如何把握,超长多少为“适当”。另外,后浇带是否用加补强筋,原有的钢筋是否贯通(高规中提到此处筋采用绑扎搭接,然而我的同事在做过的工程中都是贯通)。请高手不吝赐教。

点击加载更多