大家来讨论一下抗拔桩承台的受力,以两桩台为例,仅考虑桩抗拔时的情况。如:承台面是否存在拉力;底板为梁板结构时,如何根据梁传来的浮力配筋;底板为大板结构时,如何根据板传来的浮力配筋。
有人建议我用satwe有限元按照厚板算把下面的桩输入成下层柱子上面的柱子就是上层柱子但是这样以来多桩上面的厚板直接放在桩上?那桩上面不是要设置暗梁才可以呀这样一来厚板中间做暗梁,而且在上面的柱子下面也要设置暗梁这样一个承台做下来不是太复杂了?
按照《建筑桩基技术规范》第4.2.3条“柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。”设计院设计承台截面1200×1200mm,配筋为上下各9支14钢筋,配筋量上下各为As=1385mm2.我理解规范的最小配筋率应为单侧配筋量,应为1200×1200×0.15%=2160mm2(受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋),不知道我的理解对否?设计院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 编辑 ]
这是一个桩承台的钢筋绑扎完成图;施工单位没有绑扎拉钩,请教,这样符不符合相关规范。
1. 我手里有一份同济大学的承台计算书 在计算二桩承台受剪计算时他使用的公式是建筑桩基计术规范 JGJ94-94的公式全文如下rov<Bfcboho 详5.6.8-12.我用PKPM的JCCAD计算2桩承台 他用的公式如下 ***抗剪计算*** 公式如下: v<βhsftboho 其中: b0-----------承台计算截面处的计算宽度 V------------扣除土和自重作用在锥体上的最大剪力设计值 β------------剪切系数 βhs----------受剪切截面高度影响系数 λ------------计算截面的剪跨比 h0-----------冲切破坏锥体的有效高度 这是建筑地基基础设计规范GB50007-2002中关于斜截面受剪计算的公式2者相比较第一种公式算出的结果要比第2种公式算出的的结果大很多另外这2种公式都没有考虑钢筋的影响。请各位高手给个明确的答复 谢谢。
请问单桩承台实际设计时的高度和配筋如何考虑?单桩台不需要考虑冲切,抗剪,抗弯,但配筋和高度如何确定呢?如果是按构造,怎么个构造法才合适?比如我1米桩径的灌注桩,单桩承载力特征值为6000KN,承台出桩边200MM,那么承台高度和配筋如何考虑才合适呢?另外关于两桩台的冲切,其冲切锥体只考虑两个对边吗?是否应考虑一个是柱边不小于45度角扩散到的桩边,另一边按MIN(H0,1/2承台宽度),按这样一个四边体来考虑呢?请高手指教。
二桩承台偏移500如何处理某工程基础为桩基础。桩径350MM沉管灌注桩,因放线问题,导致二桩承台偏位500。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为400*400。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。向大家求助。
做了个多层结构,桩底力都是50T左右,用400管桩的话单桩完全满足承载力要求,以前做的结构也都采用单桩,但这一次公司审图的说单桩不能抗弯,非要我改成两桩台的,这不是浪费么?各位大哥有什么看法?请指教!
这是我的第一个高层,桩承台梁基础。由于规范上没有很具体的规定,我请教了很多同行,又在网上搜了很多资料,渐渐理清了思路。现把我的算法发出来,请各位指正。概况:7.5度区纯剪结构,地上18层,地下一层;PHC桩+承台梁基础,桩承载力特征值1500KN,承台梁梁砼强度C30,梁高800x1000,不考虑承台梁下土的承载力贡献。算法描述:如上图,对承台梁A,简化为两端被剪力墙完全固结的单跨梁,梁上荷载为桩A桩B的反力,均取承载力特征值1500KN,计算内力并按一般梁配筋。对探头桩所在的承台梁,简化为一端固结于剪力墙的悬梁,荷载也为探头桩反力,亦取1500KN,计算内力并按一般悬梁配筋。 对剪力墙下承台梁或梁下无桩的非剪力墙下承台梁直接取0.2%的构造配筋(此处剪力墙不包括挡土墙)
PHC桩用做抗拔时需要注意三个方面的问题: 1,桩身结构 2,桩接头 3,桩顶锚入承台在桩锚入承台时,请教大家点问题,就是现在锚入是直接把桩的预应力钢筋锚进承台,还是在桩端头板上面焊接钢筋,然后在锚入承台?应为两者锚入承台的长度是不一样的,还是都可以,需要设计自己确定?
首先,对于桩的静载数量,根据桩基检测规范,当同类桩数量大于50根时是不少于3根及总桩数的1%,小于50根时是不小于两根。对于3桩以下承台,并没有要求每根桩都做静载,只要求做桩身完整性检测,也就是说如果工程桩是100根,那么,静载检测数量也是3,而非全部检测。那么归结到注册考试这道题目上,如果题目指的是同一个承台下的三根桩,检测结果应该取最小值,如果没有指定,只是说3根试桩,感觉应该取平均值更为合理,因为这三根桩完全可以从不同的承台下面取。题目具体的记不太清楚了,提出来大家探讨一下。
请问2桩承台用验算拄对承台的冲切吗?如果要验算的话,aoy怎么取值呢?
实际设计工作中一柱一桩承台,如按构造配筋还需满足0.15%吗?对于厚点的承台是否可以理解为只要配筋不小于12@200,就可以。即实际中取0.15%和12@200的小值?(朱总对独基的配筋是这么解释的)欢迎干过实际的工程的踊跃发言,交流一下
2桩承台1.7m厚,七桩承台2.6m厚,因靠近边坡抢险计划先把承台浇筑一部分到地梁底(600高)留置水平施工缝,是否可行,桩承台如果留施工缝如何留置,有无规范要求,或者做法处理,求指教
对于重庆贵州这些地区,经常做人工挖孔桩,那么问题来了,对于单柱单桩或剪力墙几乎全部落到桩上的情况,该如何控制承台的厚度和承台配筋更合理更经济??请高手来答疑一下,不胜感激!!!undefined
单桩承台实际是不受力的,最近这个项目400的柱,下面是800的人工挖孔桩,单桩承台的平面用满足桩边到承台边不小于150的要求么?还是比桩直径每边大出100来就可以了呢?
正在做的一个项目,桩基础。其中三桩按正常三桩承台做的,但是甲方却说将三桩承台按四桩承台那么做,做成矩形的。从图集和规范上来说没有见过这样的,不知道是否可以?请问各位网友?谢谢!
问题补充:如图:应该按11G10187页等腰三角形绘制,我在承台单边加强筋上填的:5c14,可是每个三角形的角位置也有了5c14,怎么设置能让那没有,应该只有3个长边有,第二个问题是分布筋:图纸要求是c8-200,我在其他钢筋中输入的长度为1米根数为3根,不知道这样对不对,请大家告诉我?
问题补充:这样的桩承台在GGJ2013中我该如何设置,绘图时粱式桩承台只能“点画”,不能用“直线”画?用承台梁绘制下端10公分的桩头又不能在软件中设置?另这种情况能用CAD直接识别吗?请专家帮忙解答。
如题,设计院给了承台的大样图。六桩承台上有2个短柱杯口。我想问下这个承台的上部钢筋网片需要弯头吗?翻看了16G-3和18G-3图集上面,均没有相关多桩承台上部钢筋的排布图,设计也没有给出详细说明。望大手子能帮助一下。多谢!