  • 新版混凝土规范中,关于抗拔桩裂缝宽度计算

    大家好,最近在验算抗拔桩的裂缝宽度,根据混凝土规范里面裂缝计算公式,有一项钢筋应力计算,其中老规范是采用荷载标准组合的轴力Nk,但是新规范改为准永久组合的拉力Nq了,我的疑问是,按照以前的算法,验算抗拔桩裂缝时,直接取用单桩抗拔承载力标准值(特征值)Nk就可以计算钢筋应力了,但是按照新规范的话,这个准永久组合的Nq怎么取呢??大家都是怎么计算的呢?

  • 混凝土灌注桩抗拔裂缝计算

    混凝土灌注桩抗拔桩图集10SG813总说明6.6条裂缝计算时裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数考虑了基桩成桩工艺系数,而混凝土规范裂缝计算没有基桩成桩工艺系数,到底抗拔桩裂缝计算要不要考虑基桩成桩工艺系数,求高手赐教

  • 抗拔桩设计的裂缝控制问题

    在设计抗拔桩时,大家对承载力的设计可能很重视,而对裂缝计算可能不是特别在意,在设计中很多人对单桩承载力的确定往往比实际需要的单桩承载力大较多,对试桩要求采用2倍的单桩承载力特征值,此时忽略了对桩的裂缝进行控制,在设计时对计算裂缝采用的标准值是否是采用单桩承载力特征值来计算还是采用试桩时的极限压力来计算裂缝,若按单桩承载力计算时,其试桩时裂缝基本为单桩承载力时的两倍,若按试桩时的压力计算裂缝控制,其配筋经济性由太差,大家在设计时怎么进行控制比较合适,既能保证工程安全,又能比较经济。

  • 2010版抗拔桩裂缝及强度验算计算表格

    一个很好用的计算表格,抗拔桩裂缝及强度验算计算表格

  • 关于基础裂缝计算的疑问

    请问大家做基础设计的时候 基础混凝土的裂缝是否计算?以什么控制?是否应该根据独立基础、条形基础、筏板基础、桩基础、地下室外墙区别对待?有什么依据(最好能找到相关的规范条文)。谢谢。

  • 关于pkpm的挠度、裂缝计算?

    我想问一下关于pkpm的计算公式怎么才看见,主要是挠度计算的相关部分。想看一看是怎么计算的。和规范有什么不同之处呢??谁能给些答案或相关的参考文件。

  • 地下室梁筏基础设置抗拔桩如何计算

    地下室梁筏基础设置抗拔桩如何计算

    各位我做了个地下室。设置抗拔桩,梁筏基础。我可以用基础软件根据反力算梁板,但梁下设置有抗拔桩。我认为抗拔荷载是有利的,可以按照连续梁计算配筋。然后加到基础梁下部钢筋(下部贯通)就可以了。不知道行不行? 还有我想按照倒T形结构手算基础梁。把反力和桩拔力都加上,不知道行不行。 我附上图(报建图)请大家给予斧正!

  • 地下车库抗拔桩抗浮及抗拔桩强度计算

    图纸简介: 这是地下车库抗拔桩抗浮及抗拔桩强度计算文件,包括:地下车库抗拔桩承载力设计值,单桩抗拔承载力设计值计算,车库抗浮计算,抗拔桩强度计算,抗拔桩裂缝宽度计算,底板配筋计算。 投稿网友: srlwelcomeyou 上传时间:

  • 网易首发 2010版抗拔桩强度裂缝验算表

    此版本为大志所写版本的改进版,希望大家喜欢。

  • 地下结构的浮力计算与抗拔桩设计方法研究

    地下结构的浮力计算与抗拔桩设计方法研究

  • 抗拔桩怎么样设计配筋呀?

    本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!

  • 水闸裂缝宽度和挠度计算

    如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。

  • 混凝土裂缝计算(欧洲规范)

    混凝土裂缝计算,根据欧洲规范 自己编写的公式

  • 混凝土结构裂缝宽度计算

    依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?

  • 地库抗拔桩这样布置合适吗?

    地库抗拔桩这样布置合适吗?

    一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,

  • 桩基抗拔计算的一点疑问

    本人在做的一个桩基抗拔项目产生了一点疑问,关于分项系数的。计算桩基抗拔承载力时的荷载效应采用标准组合,可取恒载(有利)0.95水浮力1.0,也可取恒载(有利)1.0水浮力1.05,这个应该是没问题的技术措施里有。计算桩身抗拔配筋时我迷惑了,桩基规范5.8.7公式中N为荷载效应基本组合下桩顶轴向拉力设计值,一看基本组合,翻看荷载规范,没有对水浮力这种情况有很清楚的说明,我就按恒0.95水1.4计算,好了问题出来了 原来抗浮满足的在这里变成不满足了。让我对这个公式N的分项系数有点想法,有没有可能是在标准组合的计算结果里直接乘1.4的系数呢,这样倒是和桩基抗拔承载力对应起来了,可是比较这两种算法发现N取值相差比较大,不敢做下去了,问下论坛里有没有人能帮忙说说,最好是能有规范来源的毕竟现在审图都盯着规范

  • 打完抗拔桩,这样是不是就算完了????????????

    小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?

  • 计算桩的时候怎么看地勘上的参数

    1.工程地质剖面图上的钻孔,怎么比较,哪一个钻孔是最弱的,应该看那些指标2.粘聚力,内摩擦角,取平均值还是最小值3.荷载效应组合中,标准组合轴力和准永久组合轴力是什么关系,有没有什么系数

  • 柱脚及柱脚锚栓的抗拔计算

    论文简介:基础的计算方法不在赘述,在此仅说明注意柱脚连接节点对基础大小的影响: 1、刚接柱脚传递M弯矩、N轴力、剪力V于基础,预埋栓一般分布在钢柱 投稿网友:dreambaggio 上传时间: 2013-04-04

  • 人工挖空桩的主筋怎么计算

    《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有