五层教学楼,设置伸缩缝。我们处理后,现在伸缩缝全部漏水,诸位有什么好办法处理吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-24 08:34 编辑 ]
大家好,我家目前在盖楼房,三层半(图纸见附件)。城乡结合地段,考虑到规划要求,政府目前统一规划房子的外形及楼层数,底层为商铺,框架结构;第二至四层为住宅,砖混结构;人工挖孔桩基础。目前已经盖至第四层,墙体砌筑完毕,等到支模封顶楼板。但我隔壁家此时已盖至第二层,相邻两家的房子基础交界处公用一排桩基础,墙体为独立。我家进度比他家要提前一个多月。家里人说四层封顶的时候和隔壁家的四层一起浇筑,这样能防止墙体漏雨渗水。但我的意见是,封顶的时候共同浇筑的话,第四层楼板两家连成一个整体,墙体又是各自独立,万一他家以后加层或者我家加层导致结构出现不均匀沉降,可能会导致四层楼板开裂,如果两家不同时封顶,我家先浇筑完,他家再浇筑,这样就形成了一个伸缩缝,对于这个伸缩缝有没有什么好的方法来出来这处理?求指点!不甚感激
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
混凝土桥梁,上铺10CM左右的沥青层,对于伸缩缝位置,是否先把沥青层铺筑完成,然后把伸缩缝位置的沥青、混凝土凿除,开完槽之后,再安装伸缩缝? 可否在浇筑桥梁混凝土时,先把伸缩缝预埋,然后再施工沥青路面?
如图,XL-5处,消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,请前辈指教啊,急用,谢谢啊!!!!!!!!!!!!
按照设计规范要求,风管(排烟风管、空调风管)穿越伸缩缝处要设置防火阀(我搞不懂为什么要设置防火阀?)。但施工验收规范(GB50243-2002)中关于风管安装一章中又没有风管穿越伸缩缝处的安装要求。这样在实际施工中,风管穿越伸缩缝处应如何处理?
对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
伸缩缝安装,赵老师整理出以下6个步骤,供大家参考。 1、准备工作:在安装伸缩缝之前,需要对预留槽进行清理,保证槽口内的杂物、尘土等都被清除干净。同时,检查槽口宽度、深度及预埋钢筋是否符合安装伸缩缝的要求。 2、安装模板:在槽口内安装伸缩缝的模板,模板应根据伸缩缝的尺寸和形状进行定制,以确保伸缩缝安装的准确性。 3、浇筑混凝土:在模板安装完成后,将混凝土浇筑在槽口内,混凝土的强度等级应符合设计要求。在浇筑过程中,应充分
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
请高手指导下设计的时候对建筑长度很长的混凝土怎么处理,留伸缩缝还是后浇带。伸缩缝是不是施工要求很严格,有没有相关的节点详图。谢谢啦
看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?
根据砼规9.1.3,有后浇带的,伸缩缝最大间距可以加大,但是没说可以不设;但我看很多设计都是有后浇带,不管间距多大都不设伸缩缝了,可以这样吗?不知道是那里有关规范或说明,还请高手赐教!
码头平台长度217,2个伸缩缝,设计宽度2cm,不过从2010年10月份开始至今已经开展到4.5cm左右,目前是半个月的样子观测一次,数据和温度结合起来看,视乎随着温度的降低伸缩缝的开展宽度在变大,不过最近两次基本稳定(温度差不多)。请问各位高手这正常吗?还有就是混凝土的温度收缩率?
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。 对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100); 不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了
论文简介:摘要:伸缩缝填料及其施工工艺,是渠道防渗中必须解决而目前还没有很好解决的问题。实际工程中,对渠道一般用高标号水泥砂浆填平伸缩缝,以求节省费用;结果因热胀冷缩或不均匀沉陷而导致渠道破坏。笔者在陕南丘陵山区的实际工作中选用SBS改性沥青防水卷材作为填料进行了冷嵌法施工取得了很好的效果。关键词:伸缩缝填料、渗漏、、冷嵌法施工 投稿网友: