目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
现场混凝土都是支模后一次整体浇筑,有个问题,项目上楼梯设置的滑动支座,如图,混凝土班组将上下两跑楼梯都同时浇筑了,这样不又成了整体浇筑了吗?是不是应该先浇筑下跑楼梯至梯段平台(就是放置四氟乙烯垫板的位置)就结束,然后再施工上跑楼梯,绑扎结构现浇板,最后在浇筑梁板时将上跑楼梯一同浇筑。或者是同时浇筑,先浇筑下跑楼梯至梯段平台,然后等下跑楼梯混凝土初凝后再浇筑上跑楼梯呢?
小编按:楼梯混凝土浇筑质量不佳,在实际施工中经常可以看到,不仅影响观感,也影响验收、评杯等。而现浇混凝土楼梯施工质量较差的根源在哪里?下面给出一个案例,列举了楼梯浇筑常见质量问题,分析了具体原因,并给出了几个方案。一、现浇混凝土楼梯常见质量问题:1)楼梯施工缝处理不到位2)踏步表面不方正3)踏步缺角掉棱4)踏步尺寸超标二、原因分析主要原因如下:三、制定对策措施(一)改进模板安装、加固施工工艺1、模板尺寸放样及加工:楼梯侧模板采用18mm 厚模板,侧模板按照楼梯踏步宽度和高度尺寸将挡板与侧模板交接的位置及交接面放好样,并用墨线标示出来,然后根据标好的墨线尺寸在侧模板上用圆盘锯切割出所有挡板的插槽(见图1)。2、楼梯模板组合安装:先在搭好的脚手架支撑上支好底模,将侧模板底部贴好胶带后,搁置固定在底模板上面,然后将木板
能省很多事!!!
请教高人,楼梯休息平台的一个角上有个框架柱,现在楼梯包括休息平台的混凝土已经浇筑完了,但是框架柱一点都没浇,这样会不会影响结构安全?
(一) 剪力墙混凝土浇筑 1、 如拄、墙的混凝土强度等级相同时,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。 2、 剪力
目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-10-26 16:37 编辑 对于纯框架,建议优先采取措施,把楼梯和主体结构脱开。高规6.1.4-3也是推荐采用脱开的这种。 如果整体浇筑的楼梯,一定要建入模型进行整体计算。 本人就抛这两砖吧,希望能引出玉来。 由于本人能力,经验和时间有限,观点不一定正确,欢迎大家补充和讨论。 我的问题专题频道: http://bbs.co188.com/wenda/question32]http://bbs.co188.com/wenda/question32[/url]
在本层施工时发现楼梯配筋原设计为上皮直径10间距200,下皮钢筋为12间距150,现施工单位将上下皮钢筋均错用为直径8的钢筋,现混凝土已浇筑完毕,该采取何种加固措施?
求救,相关要点
楼梯踏步有预埋镀锌管怎么处理好,估计那时浇筑混凝土时移位了。
要的速度下了哦
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]
请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
双分双合楼梯的休息平台宽度应该怎么确定?在哪本规范或是资料上可以查的到?还有宽梯段的宽度是不是要等于两个窄梯段的宽度之各?请高人指点。谢谢!
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样