给大家上传一个转载的技术资料。由于07 年9 月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。
一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础
地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
一、桥梁防水系统缺陷引起的病害 在我国,由于伸缩缝的应用时间迟,没有成熟的施工技术及经验,盲目认为水对混凝土没有多大危害,因此以前使用的伸缩缝基本上没有防水性能,由伸缩缝处渗漏下的水往往流到梁端,再流到帽梁,对梁端和帽梁顶部混凝土产生严重的腐蚀。 从对公路桥梁病害调查结果来看,桥面损坏的比例最大,其次是边梁外侧、梁端和帽梁。由于设计上的不成熟及水对混凝土的危害性认识不深,边梁处栏杆和人行道设计没有考虑到雨水的影响,致使桥面污物的雨水乱流,进而腐蚀混凝土。泄水孔的设计往往考虑欠佳,由于没有重视泄水孔的安装形式和质量,致使泄水口周围和孔下梁板混凝土受到严重的腐蚀。 <
有客户让做一个木结构的南北双面坡屋顶。计划采用双防水层夹保温层的做法,最下面是轻钢龙骨结构,单坡斜长9.2米,宽11米。骨架上面是钉 宽10-15公分\厚2.5公分的 落叶松 木条。上面原计划做一层SBS改性沥青自粘,上面加上棉岩、扣树脂瓦。由于木条之间难免留一点伸
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础原因:基础处理时未充分考虑,使沉降系数不一致,致伸缩缝两边出现一边高、一边低。 2、设计原因:伸缩缝防水设计过于简单,致达不到伸缩要求。 3、防水密封材料选用:防水密封材料原为普通型密封膏,抗老化、伸缩性能
单建地下室300x32m,中间留一道伸缩缝,地下水位高。伸缩缝从顶板到基础全断开,我认为缝宽20~30mm太小,想做到60~80mm,但又没有防水做法图集。请高手指点。
我们有个带架空层的项目,在天津。是跟深圳学来的,不封闭的架空层作为停车库。可是给我们的设计是天津人,他们架空层上部的伸缩缝防水设计就是按照最普通的防水做法加以稍微变化得来的,我也找不到可用的图集,这些日子雨水很大,结果就漏的一塌糊涂。幸好还有二期,二期还没完工,我们正在想办法,但是依然想不出合适的办法,只好求各位大虾了……:(
一、工程概述 伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。
问题补充:桥梁伸缩缝可以用路面灌缝胶进行密封防水相关信息佛山有没有专业做防水密码锁的厂家呢?佛山...我是做防水工程的想在佛山开个防水代理店哪...全铝橱柜耐火性和防水性好吗?全铝橱柜耐火...北京防水防漏材料需要多少钱?悬赏:北京防...浙江防水密码锁厂家哪家比较专业的?浙江防...铝合金家具会防水防火吗?铝合金家具会...有防水的密码锁吗?有防水的密码锁吗?哪里...河北德飞硅PU球场材料防水底漆有哪些特点...深圳外墙防水工程选什么牌子好?深圳外墙防...爱丽佳防水听说过吗?爱丽佳防水听说过吗?...深圳楼面防水工程哪个牌子好?深圳楼面防水...广东防水胶公司哪家值得选择信任呢?广东防...深圳防水工程品牌哪家比较好?深圳防水工程...防水卷材的优势有哪些呢?防水卷材的优势有...深圳地下室防水工程哪个品牌价格便宜?深圳...
如图,XL-5处,消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,请前辈指教啊,急用,谢谢啊!!!!!!!!!!!!
按照设计规范要求,风管(排烟风管、空调风管)穿越伸缩缝处要设置防火阀(我搞不懂为什么要设置防火阀?)。但施工验收规范(GB50243-2002)中关于风管安装一章中又没有风管穿越伸缩缝处的安装要求。这样在实际施工中,风管穿越伸缩缝处应如何处理?
对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。 对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100); 不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?
请高手指导下设计的时候对建筑长度很长的混凝土怎么处理,留伸缩缝还是后浇带。伸缩缝是不是施工要求很严格,有没有相关的节点详图。谢谢啦