伸缩缝最大间距计算程序
1.住宅,单元之间利用伸缩缝断开一般情况下都是设置双墙,不开门窗洞口,各自做保温,图集上有做法,包括女儿墙的。a.双墙的保温厚度分别为h/2,(h是主体外墙保温厚度)b。双墙之间填塞低密度苯板h,(h是主体外墙保温厚度)上述做法在何中情况下如何选择ab呢?在计算体形系数时,是否需要将他们断开计算呢?就像分开的结构计算单元一样?以往我做计算书时都是合起来算的。
新规范桥梁伸缩缝的计算
有一个长56米,宽40米,高5.5米的清水池,分别设置了横竖两个伸缩缝,把池壁切成了4块。问:如何计算被伸缩缝切割后的弯矩大小、挠度大小。 是否需要用一米截条进行计算。
请教各位一个问题:在计算热负荷时,遇到伸缩缝,规范上讲,应当按照外墙计算完后乘0.7的温差修正系数,这部分外墙是做不成保温的,我要问的是难道要按照不保温的外墙算完后乘0.7的温差修正系数吗,这样是不是太大了,比山墙还要大(山墙因要满足节能建筑的要求,保温措施一般都做的比较好),不知道大家是怎么考虑的.
我是新手现在做了一个六层框架结构,采用独立基础有伸缩缝,我按单塔和多塔各计算一次,柱子的配筋差别较大个人认为只有独立基础相连,上部结构完全分开应按照多塔计算望各位大虾指点怎样建模计算
目前本人手上有个四层的钢筋混凝土框架厂房,由于纵向较长有150m,中间设有两道伸缩缝,现师傅决定让几个人合作完成以提高效率,把上部结构分开三个单体由每个人独立计算配筋画图,然后合在一起做基础的整体计算。请问版内的大虾们这样可行么?我觉得上部结构独立计算应该没问题,但是合到基础进行整体计算用PKPM怎么弄呢?基础柱节点荷载根据每个上部结构手动输入么?这样貌似工程量相当大~~
伸缩缝安装温度和安装宽度计算做道路桥梁的同学,需要的下载
1、渠道长1157米,高0.5米,边宽0.12米,底宽0.5,底厚0.1米,渠道每隔10米设20mm沥青杉板伸缩缝,求沥青杉板伸缩缝的计算方式. 2、渠道长808米,高0.8米,边宽0.2米,底宽0.8,底厚0.1米,渠道每隔10米设20mm沥青杉板伸缩缝,求沥青杉板伸缩缝的计算方式.
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
有一个L型建筑,一边为2层,一边为一层,楼面活荷载大(8kN),2层部分底层层高3.6米,2层层高4.5米;单层部分层高5.0米,请教各前辈了.
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
桥梁伸缩缝装置的结构、性能及表示方式 GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型模数式桥梁伸缩装,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩装置。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝,GQF-MZL型伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩装置,适用于伸缩量80mm—1200mm的大中跨度桥梁。
一般多层框架带伸缩逢的两边计算时按两个模型单独计算,出两份计算书,可我觉得分开后建立两个模型,使原建筑在伸缩逢处不受风即三面受风变成四面受风,使得建筑在风荷载作用下扭转变形减小,与实际情况不太符合, 这种情况下,能不能把这样的建筑按一个模型建立,在伸缩逢处分成两塔建立,然后在伸缩逢处人为屏蔽风荷载,PKPM上好像有这一项,我觉得这样作更与实际情况吻合一些 不知同仁是如何处理的,请不吝赐教,不胜感激
伸缩缝是为适应桥面变形对结构的影响,而在结构的两端设置的间隙;伸缩装置是为使车辆平稳通过桥面并满足桥面变形的需要,在桥面伸缩缝处设置的各种装置的总称,通常设施在承重结构的铰接处,在伸缩缝附近的人行道、栏杆或护栏结构也应断开,以便自由变形。
对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
chm格式
请教各位高手凹凸不规则或楼板局部连续。采用合理符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型?这时候采用啥计算模型? 算位移比是要定义刚性楼板,但是算配筋时要在特殊构件里面定义弹性板个人意见,不知道是否正确
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。 对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100); 不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了