论悬臂浇筑PC梁的无托架施工
工程概况:北川河大桥位于西宁市城北区,横跨北川河,该桥主桥采用35+60+35米的三跨变截面预应力混凝土连续梁桥,横截面为单箱单室。根据受力情况采用三向预应力。主桥采用菱形挂篮施工,以21号墩、22号墩为两个T构,单T划分8个块段,施工时最大悬臂长度27.5m,悬臂浇筑最大长度4m,最大重量95吨,单T浇筑最大不平衡力控制在200KN以内。 1 悬臂浇筑施工工艺 悬臂法浇筑法又称无支架平衡伸臂法或挂(吊)篮法,所用的主要的设备是挂篮。通过挂篮的前移,对称地向两侧跨中逐段浇筑混凝土,并施加预应力,如此循环作业。 其施工工艺流程
第6章 混凝土连续梁施工(1) 混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:54 编辑 ]
三跨连续梁40M 60M 40M 采用悬臂浇筑法施工 在桥博中边界信息一般如何输入 为什么出来的弯剪轴图是不对称的。。求助~~
1工程概况 石武高客卫共特大桥为跨越共产主义渠和S226省道,在1237#墩到1240#墩之间设计了一联(60+100+60)m连续梁,全长221.500m。连续梁采用箱形截面,箱梁为单箱、单室、变截面、变高度结构。箱梁顶宽12.0m,底宽6.7m,箱梁在主墩支点处的梁高7.85m,中跨跨中的10m直线段和边跨两端的15.75m直线段的梁高均为4.85m,其余梁段的梁底为二次抛物线型变化的曲线段。箱梁顶板厚度40cm,底板厚度40到120cm,按直线变化,腹板厚度60cm到80cm、到100cm,按折线变化。0#块长度为14m,悬臂浇筑段1#到12#段长度由2.75m到4m变化,中跨和边跨合拢段的长度均为2m。箱梁混凝土标号为C55,配有三向预应力筋。 2施工温度监测目的 连续梁桥施工时结构的温度始终是处在一个气温不断变化的环
1.编制依据 1.1 中标通知书、施工合同、招投标文件、设计图纸、招标答疑及有关会议纪要。 1.2 对本工程施工现场和周围环境调查掌握的有关资料:包括自然资料、交通环境和人文地理等。 1.3 公司现有的施工技术力量、机械装备、人力资源、管理水平及多年的高等级公路桥梁施工经验。 1.4 国家或行业现行规范、试验规程、工程质量验收评定标准及施工技术资料,如《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ F80/1-20004)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ046-95)、《桥涵》上、下册。 2.工程概况
悬臂浇筑施工连续梁桥一、悬浇梁体分段1、墩顶梁段A(0号段)(1)长度一般为5m~10m;(但也不一定,这主要根据具体情况而定,比如XXXX桥主桥,为了刚开始能放两个挂篮对称施工,0号块有13m)(2)施工托架①在混凝土浇筑以前,应对托架进行试压;2、由0号段两侧对称分段悬臂浇筑部分B(1)长度一般为2.5m~5m,也有个别跨度大的桥梁的分段为2.5m、3.5m、4.5m;(2)一般一个梁段的施工周期为6~10天;(3)根据计算经验,梁段的多少直接影响结构配束计算,在不影响工期的前提下,适当增加梁段数,十分有利于纵向预应力钢束配置,以避免因梁段不足采用大吨位预应力钢束引起张拉端局部应力过大。同时也使全桥截面受力状态均衡,边缘应力储备适当。3、边孔在支架上浇筑部分C(1)长度一般为2~3个悬臂浇筑分段长;4、合拢段D(1) 长度一般为2m~3m,看到2m用得最多;(2) 合拢方法;(3) 不宜过小;二、挂篮使用经验1、X
箱形连续梁悬臂浇筑法施工技术手册,可详细指导施工
一、前言 预应力混凝土变截面连续梁桥开始于1950年,距今已过60余年,目前世界最大跨径达330m,跨越性能力和经济比突出,适合各种跨既有公路和铁路、峡谷、河流。施工无需
图纸简介: 本图为比较齐全的施工挂篮设计图,分别含挂篮的设计及设计1号块挂篮锚固详图。并分别列出了分块浇筑的荷载值。 投稿网友: sclzgl04 上传时间: 2014-05-19
110m长三跨连续箱梁挂篮悬臂浇筑施工工艺
施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应