上海三庆管业 马亮:15967291966、18608296963
我手里现在一个项目因为作业面太小,用焊接无法连接DN70的弯头,想用丝接的弯头连接,我的消火栓管道是焊接的,请问规范里有没有这方面的条文?
现在供水管道都好象取消了用焊接管道,但是二次供水设备上的管道用焊接管的现象倒比较多,请问大家这个是允许的吗?假如允许的话,那不是同一个系统的管道却有了2种标准,而且这个也不卫生啊?
我在一个工程中碰到消防泵出口压力为1.1MPa,按我院化工工艺常规做法,应该采用材质至少是Q235-B的钢管或20#钢的无缝钢管,但老同志大多认为在这种情况下应该还可以用焊接钢管。或者能不能只在泵出口采用无缝钢管,系统管线采用焊接钢管?各位大侠认为呢?记得以前大家曾经讨论过高层建筑消防,好象压力上了1.0MPa,大多采用无缝钢管了,是不是这样一回事?另外,有谁知道高频焊接钢管?这种管材是不是界于无缝钢管和焊接钢管之间的管材,是否可以应用在该工程中?按照规范规定,管道试压是按设计压力的1.5倍或比设计压力大0.5MPa进行,那么该工程中系统管线是否就应该按至少1.7MPa来进行试压?
感觉大佬些。
图纸简介: 一些给水用的紫铜管关键 紫铜管 弯头 三通 45度 承插焊接关键 投稿网友: haishinapianhai 上传时间: 2013-07-07
设计的是个厂区的给水,室外给水管用的是无缝钢管,室内给水管用的是PPR管,室内外管道是在室外1米出交接的,两个管道交接的钢塑转换接头有没有啊,埋地不能用法兰连接,我想丝口连接应该可以,有没有这重管件呢?施工单位说是买不到丝口的钢塑转换接头.
GB/T3091-2001低压流体输送用焊接钢管(DN100以上),只有英制管尺寸,配GB12459-2005的话,壁厚没有匹配的。但用无缝钢管GB8163(2系列)来配石化SH3408管件,却刚好可以配到外径壁厚都相等的。请教一下,各位做低压流体输送用焊接钢管时(焊接),配的是什么管件?而且业主还说GB/T3091-2001的管材很难买到,晕了,难道大家都不要执行新规范了?
如题,大家在做工程决算的时候,卡箍沟槽连接的管件,有没有算人工费,还是只算主材费?我的意思是把管的量算好后,有没有再算管件安装的人工费
各位大侠,今天施工时甲方提出空调供水管镀锌钢管(DN100)与无缝焊接弯头直接焊接不允许,但是我以前施工是一直没注意这个问题,敢问镀锌钢管与无缝焊接钢管是否能够直接焊接,规范要求是什么呢?在哪里能查到?关键是工程完成80%,返工量太大
本公司将新建一座大型冷库,请问各位朋友,什么牌子的氨用焊接阀好,还有弯头等管件什么牌子好,可以提供些品牌参考下吗?谢谢了
最近用这个3d3s的内力和应力比推算了下,发现圆钢管均是按照b类截面即焊接管取的系数,但是我们主柱一般都采用20#无缝钢管,这样的话计算出来的截面就偏安全了,造成浪费,毕竟同截面的焊接管和无缝管一顿差500~600块钱。各位高工有何意见?
在制冷空调系统中,管件的焊接质量直接关系到系统的运行稳定性和制冷效果。正确的焊接方式和严格的焊接控制措施是确保管件连接牢固、密封良好的关键。那么,制冷空调管件该如何进行焊接以及如何实现有效的焊接控制呢? 一、制冷空调管件的焊接方式 1. 制冷剂管与压缩机
曾经在这里看到了一个关于异种材料连接管件及转换接头的帖子,感觉对自己帮助很大,但当时没有收藏,最近找了两天都没有找到那个帖子,有哪位知道的话给发个链接吧 非常感谢
印象中在焊接连接的官道上开孔,开孔位置应距离管道焊缝10cm。可是具体哪个规范上要求的记不清了,那位大侠能帮忙找下出去啊。谢谢了。
图纸简介: 本图纸为大口径焊接钢管管件焊接加工展开图,图纸内含各种口径的钢管采用焊接加工制作时候的下料图等。 投稿网友: hflcji 上传时间: 2014-07-25
因主管道无法改造,只能在主管道检查口上面想办法,所以请教各位老师,如何在PVC排水管检查口螺纹处接管子呢?需要什么配件?