首页 课程 资料 论坛
  • 关于高层机械防烟的疑问

    高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!

  • 当结构和建筑及水暖打架,怎么办?

    现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!

  • 关于对施工机械报审的审查

    施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?

  • 关于机械补风系统的设计

    多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!

  • 还是关于机械排烟的补风问题?

    参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?

  • 水暖,上下两层如何走管较好?

    我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!

  • 关于机械加压送风的问题

    本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。

  • 求助-水暖与汽暖的不同

    我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。

  • 电热膜和水暖到底哪个更好?

    去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什

  • 求助:这个走廊要做机械排烟么?

    求助:这个走廊要做机械排烟么?

    请教下大家这个绕一圈距离不超过30m只有两端有个窗子,我认为不要机械排烟。不知道大家怎么看?

  • kyn28a-12的机械联锁怎么实现

    kyn28a-12的机械联锁怎么实现????

  • 机械钻孔桩塌孔如何处理?

    本人现在接触到一工地,施工现场地质条件差。场地原为一弃渣场,现动工修建学校。拟建建筑基础形式为桩基础,采用(旋挖)机械成孔。但是成孔过程中孔坍塌较为严重,请教下,对于机械钻孔桩塌孔采用何种方式处理较为经济节约且成效较好?请各位朋友给点建议。。。谢谢。

  • 关于地下室机械补风的问题

    《建筑设计防火规范》9.4.4对补风系统做了相关要求。 有一个问题不明:假如地下室内某防火分区由于建筑分隔成ABCD四个防烟分区,AB防烟分区有靠外墙且有外门,CD防烟分区为内区,为管理办公室,与AB分区有建筑墙体分隔,墙上开门,按要求,四个区域均作了机械排烟。那么此时这个系统如何考虑补风?

  • 【求助】机械连锁(2市电+1发电)

    【求助】机械连锁(2市电+1发电)

    如示意图所示,4台开关如何连锁,市电消失时转发电机。已解决。QF1.QF2.QF3装3锁2钥匙,,3取2。QF1.QF4装2锁1钥匙,2取1。QF3.QF4连杆连锁,2取1。 QF1 QF2 QF3 QF4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1[ 本帖最后由 yephone0107 于 2012-9-13 21:42 编辑 ]

  • 关于24KV断路器的机械要求

    1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。 2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。 水平:750N 垂直:500N 侧向:750N 3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。 控制要求 1、操作机构的直流控制电源电压:DC220V 储能电机电源电压:AC220V 2、分、合闸线圈电流:1~3A 3、断路器应能满足进行就地及远方控制,这些控制必须是相互联锁,以保证开关不致于在危及安全的情况下操作,如果产品无机械控制器,也应设有联锁,以防止开关在得不到完全安全分闸的条件下进行分闸。

  • 请教机械排烟和正压送风

    请问机械排烟的计算方法跟正压送风计算方法是不是一样的?已知楼层3层,每层高3米,每层建筑面积300平方米,内走道长70米,需做机械排烟,前室无法自然排烟需做正压送风,前室面积为30平方米,土建有在前室预留两条风井,如何确实机械排烟和送风的风管尺寸大小和百叶窗的尺寸大小,再计算出主机的风量,有没有哪们大侠帮忙算一下,要有详细的计算公式,谢谢大家了[ 本帖最后由 qq254556714 于 2012-11-29 11:09 编辑 ]

  • 这个要不要设置机械排烟啊

    这个要不要设置机械排烟啊

    就这个走道 需不需要设置机械排烟啊

  • 机械电气知识你了解多少?

    风机启动后还应做什么工作?答:1)确认星点柜断路器合闸后,拉下星点柜隔离开关2)手动停下盘车电机,并将低配室空气开关分开3)关闭送风管上的放散阀4)检查机组运转情况,各数据是否符合规程要求并记录为什么在送风管上安装放散阀?答:风机正常启动后,仪控系统将发出信号使逆止阀自动打开,因为本机房三台风机的送风管是由联络阀连接在一起,由于联络阀关不到位,风机之间存在窜风的现象,当送风管路上有一定的压力时,将逆止阀阀板

  • 好地坪的机械化施工样板

    好地坪的机械化施工样板

    好地坪的机械化施工样板 对于建设高质量好工程项目来说,选择优质关键材料和实施好的施工质量是同等重要的两方面,也是施工过程中需要把握的重点。 工业厂房对地坪的平整度、表面抗裂性等要求较高,人工施工不易控制,难以实现标准化。采用机械化施工,选择性能优良的钢纤维材料,不仅可以实现高效作业,更能保障地坪整体质量。

点击加载更多

水暖机械

水暖机械专题,为您提供水暖机械相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖机械 相关的专业交流讨论,更多水暖机械相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

水暖管业

水暖系统