条件一 现场参数 1、环境温度-40℃; 2、热水进水温度60℃; 3、热水压力3KG/cm²; 条件二 暖风机参数 1、风量 2000m³/H 2、热量11KW 3、功率 0.25KW 暖风机进出口管线均为DN50管线;现在求这台暖风机在环境温度下换热温度为几度?
来源:网络 如有侵权请联系删除 施工方案 一个完整的水暖系统由四部分组成: 1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。 作用:大多数壁挂炉可自行设定采暖时间,分户计算。有的品牌(如华佳牌壁挂炉)还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数千元到上万元左右。 2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成。保温层通常为50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX管为主,其次用的较多的是PE-RT、PB管。 作用:保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运行,还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度。一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的地暖管通向各个需要采暖的房间。 3、分集水器是
各位朋友: 大家好! 我是新来的,望大家多多关照。 我是给排水专业的,刚刚从事预算工作,希望大家能多多帮忙! 我现在不太清楚工程量计算的一些细节性东西。还有就是综合定额里一些什么阀门阿都不计算我不太明白
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
水暖毕业设计全套图纸和计算书
计算公式:Q = 1.163VHq(tn – tw ) 式中: 1.163 -------- 换热系数 VH --------- 建筑外围体积 m³ q --------- 建筑热指标 kcal/ m³•h•℃ 1kcal=1.163w•h如果是汽暖计算和水暖计算有什么区别?系数不同?请指教!
水暖电需要什么样的autoCAD类计算机图书http://co.163.com/if_37179021_3.htm
本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
今天我计算一住宅楼的体积,算了俩次,结果不一样。第一次我直接用建筑面积乘建筑高度计算的,偏大了;第二次我用长乘宽乘高计算,然后减去凹进去的部位的体积,三个单元的六层住宅楼,两次计算相差了1000立方米。到底那次的结果是正确的呢?
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
关于柱的一些总结和计算
有一个水景池,由两个水池组成,一个高,一个低,高差为100mm。水由高的水池漫向低的水池,然后用泵将水从低的水池提升到高的水池。漫水堤的长度为280mm,请教一下,如何计算水的循环量呀?两个水池的总存水量为3T。如果水流多了,水会流得很快,使得效果不好啊。
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???