开关指示灯亮.有4个档,关\低热\高热\关.打开后发现有1个二极管,1个电阻,1个保险,1个指示灯. 印刷电路连接.用表测量,均导通.二极管完好.接电热丝处 也导通.各点阻值忘了,好象不大.开关上标明:如保险动作,不要私自打开. 有人说:保险动作,不能修.简单问题,怎样解决?望大家指教.
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
收录于话题 源自丨
选择任何一种采暖方式,谁都不愿意遇到影响使用的种种问题。然而,在国内,“漏水”二字似乎是传统水暖躲不开的话题。目前,我国的供热方式多种多样,已经逐步形成了以热电联产为主、集中锅炉房为辅、其他先进高效方式为补充的供热局面。这其中,应用广泛的水暖散热器总是与“漏水”划上等号,不能不说是一大遗憾。不过,如果据此将“漏水”的原因统统归咎于散热器质量不过关,这似乎又有些过于简单。“供热水质管理问题一天不解决,散热器遭遇不符合标准的水的腐蚀,‘漏水’问题就不可能彻底杜绝。”
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A,这个15A是指三相电机的总电流数值,还是指某一相的数值,现在我要给这个7.5KW的电机选择一个交流接触器,如果要给这个电机配线,是看15安进行配线,还是看15/3=5A进行配线?还有,如果给这个电机配一个交流接触器,应该是配15*2=30A的接触器,查了一下CJ10-20的参数,三相380V时可带电机的最大功率是10KW,所以选择了一个CJ10-20的交流接触器,因为这个接触器是旧的,触点不是很干净,用的时候有时能吸合,有时不能吸合,有时吸合了主触点断不开,这是怎么回事呢?是接触器的事情吗?感觉CJ10-20的容量没有问题,应该是触点的问题,已经去买新接触器了,换上之后能好用吗?我想应该可以吧?关于电热的问题:食堂13KW的烤箱,3相380V,配线BV4肯定不够用吧,说明书上写的是最少40A的漏电开关和最少BV6的电线,还有这个烤箱是三相5线接法,有一个地一个零,目前食堂还没有做重复接地,做的是重复接零,感觉有些用电设备金属部分有些麻酥酥的感觉,我向是感应电吧,还有,漏电开关进线应该怎么接?三个火线,零线和
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
代做工程
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
注册考试对水暖电本身是一种污蔑,还不如建造师说来就来,多重视。唉最终不如瓦匠怎么让人看起!或许有人能搞钱有人本事大,但现实情况你得靠咨询、监理甚至建造为你撑面子,还有一个没人知道的消防考试。可悲,我决定考一个结构、咨询,电气放弃了。没有办法的选择。电气就是考上也是鸡肋一个,就建设部、水利部等有谁看上眼。就算你通关系进了电业局,也改变不了鸡肋本氏,也许有人在电行当上混的好但平心而论,你有其它专业有低气吗?。。。这种局面要求电专业逐渐要被取消,是劳动不是设计。
空气源热水器
有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。不知道这样设计是否合理,求鉴定!附图!
本人打工时干过水地暖的安装和施工,现在在我们小城又兴起按电热线地暖的,请教熟悉或生产或经销的朋友告诉 :地暖用电热线价格多少?哪生产的便宜?每平米成本多少?(只算电热线)本人想搞这个,有多大利润?拜求大家告知或提供这方面的信息!:handshake
在上海这座国际性的大都市中人们使用电热地暖来取暖已经是很普遍的情况了,所以上海电热地暖的发展趋势已经快速的展开了。 为什么说上海电热地暖的发展趋势很快速呢?以为首先我们要得了解一下电热地暖这个产品的一些特征:它是一种很耐高压的产品,高压能达到几千伏,并且还能耐的住潮湿,尽管在很湿的地方也能正常的工作。其次,它抗老化性很强,而且还不变质,使用寿命也相当的长,在人们使用过程中还能发现用电热地暖对人们的身体也是有益处的,电热地暖中的红外线他能别人体快速的吸收,就能促进人体血液的循环,是血管微扩张,这样可以活化组织细胞,达到增强人体免疫力,所以对人的健康是很有益的。不仅这样还用一点是人们所关注的就是使用电热地暖可以节能,它的占地空间很小,可以安装在墙面底部都行,人们自己可以很随心的控制它的温度,而且升温也很快半个小时就能够达到标准的温度了。正是他有这么多的功能所以才会受人们的欢迎,也正是这样上海电
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-15 13:32 编辑 感谢原作者!卷首语:本文中各小知识均为个人搜集、总结和整理,仅供参考,如有谬误,敬请指正,不尽感激;感谢为小知识提供参考和斧正的所有人。
水暖井内分户热表设于何处?原来一直是设于供水管上,表前加过滤器的;现在规范不是宜设于回水管吗?那过滤器呢,不至于都加吧?大家怎么认为的呢?
图纸简介: 四层的综合楼水暖包含图纸说明、平面图、系统图 投稿网友: zhangwuchen 上传时间: 2013-09-04 图纸省份