作为一名暖通人,识图懂图是我们必须掌握的一门学问,其实说起来难也不难,我做了一下汇总,整理了一部分,先罗列出来吧,后期有再更新上来! <
图纸简介: 幼儿园水暖 地暖 消防 空调设计········ 投稿网友: dongjunzhai 上传时间: 2013-07-18 图纸
本人因在南方,现手头有一沈阳的建筑,一共三层,每层3000m2,地下层是停车,一、二作为酒店,消防给水是否需采用干式?地下层有两个出入口,是否需要考虑供暖?
图纸简介: 一层车库的共6层住宅消防水暖全套图纸比较适合新手 请大家也多多指教 QQ35 投稿网友: a356717564 上传时间: 2013-07-24
一、工艺管道施工图常用图例
一套非常完整的六层综合楼采暖给排水施工图!希望大家能够用的到!供大家参考http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43398541&way=2
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
暖通空调 关注要点:冷热源形式、通风空调末端设备、空调水路系统、通风空调风路系统。 冷热源形式
第一章施工图识读 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7.标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排
图纸简介: 本图纸为某小区六层住宅楼消防水暖全套图纸(带车库),图纸内容包括:采暖给排水设计说明,地暖工程设计说明,给排水平面图,消防平面图等等。 投稿网友: a356717564 上传时间: 2013-07-24
本帖最后由 bingyu0605 于 2016-3-18 17:14 编辑 水暖消防设计图纸指南(图纸+文本)简介: 以某宾馆为例,以图纸+文本的形式,介绍了水暖专业消防设计。图纸中包含灭火器、消火栓、喷淋、防排烟;文本部分就相关部分相关知识做了介绍。 土木在线下载:http://ziliao.co188.com/zbd15948.html 水暖专业消防设计的常用依据有:
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?