首页 课程 资料 论坛
  • 15S202_《室内消火栓安装》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。

  • 室内消火栓安装99S202图集

    谁能提供室内消火栓安装99S202图集啊,谢谢!我这里的工程正在施工中,为了配合装修效果,甲方要求采用薄型带灭火器组合式消火栓箱1800x700x160,市场有这么薄的消火栓吗?如果安装了能通过验收吗?谢谢各位指教!工程地区:广州市

  • 室内供暖管道这样安装对吗?

    室内供暖管道这样安装对吗?

    某单位办公楼内的供暖管道是这样安装的(见照片),这样安装对吗?

  • 室内消火栓安装问题。请教啊!!!!

    各位 问个技术问题,消火栓由单栓变成双栓,主立管是DN100的镀锌钢管。由主立管到栓头处立管之间的横管是多大的?(消火栓是DN65的)变更后没说。参照哪个图集或着规范?麻烦告诉下。谢谢各位了

  • 15S202_《室内消火栓安装》图集

    10.室内消火栓设置场所、配置、安装10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;5建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。10.1.2上述10.1.1条未规定的建筑或场所和符合上述10.1.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:1耐火等级为一、二级且可燃物较少的

  • 室内消防管道及设备安装

      室内消防管道及设备安装 1 范围 <

  • 水暖型“地暖安装”的分类和比较

    目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。 干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装 湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在

  • 室内消火栓双栓应该如何安装

    我们这儿的小区经过质监站的验收后,提出一个问题“室内双栓消火栓安装的角度应与箱体成45度角”,标准图集上安装的是与箱体成90度角,究竟该如何安装,请各位大侠不赐吝教

  • 同一室内是否可以这样安装插座?

    一个办公室里有六排办公桌二排办公桌为八个座位,用一相电源安装插座。还有二相也是二排用一相电源安装电源插座,有的人说同一室内是不可以这样放三相电源线安装电源插座的,是否有这样的规定?[ 本帖最后由 jianrw 于 2009-12-6 15:22 编辑 ]

  • 关于水暖电室内综合布置

    请教各位专家 水暖电室内综合布置 避让原则 先后顺序 风管——自流管——压力管——电管——弱电 是什么意思? 比如说风管水管 桥架 水平走向方向一至 但标高有冲突 该如何来操作 还有有交叉点该如何避让 ?

  • 室内消火栓安装修编简介

    室内消火栓安装修编简介

  • 室内安装的实验消火栓图

    室内安装的实验消火栓图

    啥话不说直接上图,一看就明白

  • 怎样学习水暖电安装预算

    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>

  • 室内采暖管道施工安装方案

    根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管

  • 室内安装灯具高度遇到问题

    室内安装灯具,室内最高点到地面2米。安装普通照明灯(一个木台+一个坐头+60W灯炮),安装后灯炮距地面1.8米是否符合安装规范?

点击加载更多

室内水暖安装

室内水暖安装专题,为您提供室内水暖安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内水暖安装 相关的专业交流讨论,更多室内水暖安装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水暖电安装工程

水暖电热毯好吗